Страница 2 из 3

Вышибло вводной автомат

Добавлено: 12 сен 2016, 18:36
admitriyv
Но как, контакты протянуты и проверил линии не раз. Может ложное срабатывание?

Вышибло вводной автомат

Добавлено: 12 сен 2016, 18:50
ПАВ
А контакты при чем? От них срабатывать защита не будет, если они только не коротят где-то и что-то.

Вышибло вводной автомат

Добавлено: 12 сен 2016, 18:58
admitriyv
Мог сработать вводной,а не автомат, если было бы не правильное подключение света комнаты1?

Вышибло вводной автомат

Добавлено: 12 сен 2016, 19:15
Константин
admitriyv писал(а):Источник цитаты Может ложное срабатывание?

Нет.
admitriyv писал(а):Источник цитаты Но как

Из за с верх токов.Никто не знает во сколько раз может возрасти ток КЗ при аварии. У меня при КЗ срабатывали все 24 аппарата в распред щите с разными номиналами и ВТХ.
admitriyv писал(а):Источник цитаты Мог сработать вводной,а не автомат, если было бы не правильное подключение света комнаты1?

Он бы и по сей день отключался при неправильной сборке схемы. Или вы уже после этого шаманили что то в распределительной коробке?

Вышибло вводной автомат

Добавлено: 12 сен 2016, 19:23
admitriyv
Завел контакты света, временно на старый выключатель 3 провода. Когда вышибло ночью общий, с утра один провод отсоединил и больше не вышибало.

Вышибло вводной автомат

Добавлено: 12 сен 2016, 19:24
admitriyv
Но пока я не отсоединял, тоже не вышибало.

Вышибло вводной автомат

Добавлено: 12 сен 2016, 19:27
admitriyv
К свету медь соединил с алюмишкой через ваги. Возможности полностью убрать алюмишку с потолка нет возможности.

Вышибло вводной автомат

Добавлено: 12 сен 2016, 19:37
Восток
Если у вас выбил вводной автомат на С 40А то ток расцепителя для этого автомата 400 А
У Вас же после вводного автомата стоят автоматы на С 16 А и С 10 А токи расцепителей которых 160 А и 100 А.
Если что то произошло в линиях после этих автоматов и автомат С 16 А или С 10 А то должны были сработать в первую очередь они, если конечно они в исправном состоянии, или сработать одновременно эти автоматы и вводной.
Если автоматы исправны, то причину нужно искать между нижними зажимами вводного автомата и верхними зажимами отходящих автоматов. Причиной может быть бональная волосинка многожильного провода, которая просто перегорела , сделав КЗ и обнаружитьт такое КЗ практически невозможно.

Вышибло вводной автомат

Добавлено: 12 сен 2016, 19:45
admitriyv
Провода не многожильные.

Вышибло вводной автомат

Добавлено: 12 сен 2016, 19:49
ПАВ
Восток, при токе меньшем вами указанного не может быть короткого без следов. Хоть где, хоть что, но наследить должно.

Вышибло вводной автомат

Добавлено: 12 сен 2016, 19:51
admitriyv
В любом случае, спасибо всем большое. Еще раз все внимательно проверю.

Вышибло вводной автомат

Добавлено: 12 сен 2016, 20:20
elalex
admitriyv, продолжайте улучшать схему:
- рисуйте ее 1-линейной, без нулевого провода
- не нужно синего фона.
Даю свою типичную схему питания квартиры (Вложение).
Вам светит вводной автомат D32 на лестнице, автоматы В20 на мощные розеточные линии 2,5кв. мм =5кВт, В13 на менее мощные розеточные линии 1,5кв.мм=3кВт, В6 на линии освещения.
О деталях схемы можно поговорить.

Вышибло вводной автомат

Добавлено: 13 сен 2016, 10:24
mastervictor
Причину отключения не найдете!

Вышибло вводной автомат

Добавлено: 13 сен 2016, 14:40
Леопольд
Не до конца был взведён?

Вышибло вводной автомат

Добавлено: 13 сен 2016, 15:43
mastervictor
Леопольд писал(а):Источник цитаты Не до конца был взведён?

Этого теперь ни кто не узнает!

Вышибло вводной автомат

Добавлено: 14 окт 2016, 03:31
Михаил76
в электрике всего 2 неисправности - наличие контакта где его не должно быть и отсутствие контакта в том месте где он должен быть.

Вышибло вводной автомат

Добавлено: 14 окт 2016, 03:59
Леопольд
Так было вчера. Сегодня появились бесконтактные технологии.

Вышибло вводной автомат

Добавлено: 14 окт 2016, 09:07
ПАВ
С каких это пор плохой контакт- причина срабатывания АВ? Из-за него ток больше, или как?

Вышибло вводной автомат

Добавлено: 14 окт 2016, 14:59
elalex
ПАВ, Михаил76 не считает перегрузку неисправностью.

Вышибло вводной автомат

Добавлено: 14 окт 2016, 16:36
mastervictor
ПАВ писал(а):Источник цитаты С каких это пор плохой контакт- причина срабатывания АВ?

Это шутка такая! :wink: