oleinap писал(а):Источник цитаты трансы не "вскипят"
oleinap писал(а):Источник цитаты вот двери, которые по проекту собираются ставить на комнаты сил трансов:
противопожарная ДСН ДКПН М2У 1520-3300h, в них вентиляционных решеток не будет. Подрядчик уверенно идет по требованиям проекта.
Меня беспокоит - трансы не "вскипят" в герметичных комнатах?
mastervictor писал(а):Источник цитаты А кто согласовывал проект ?
mastervictor писал(а):Источник цитаты Если есть "сплошные" двери,тогда отдельно должна быть вентиляция!(принудительная или естественная)
oleinap писал(а):Источник цитаты напугаю
oleinap писал(а):Источник цитаты есть ли какие-то противопожарные требования к дверям комнат силовых трансов...?
elalex писал(а):Источник цитаты Спросите Восток'а
oleinap писал(а):Источник цитатыelalex писал(а):Источник цитаты Спросите Восток'а
такого пользователя не нашел...это ссылка?
Voloxa писал(а):Источник цитаты верхних решеток дверей делается направленный короб (воздуховод) на сам транс. для охлаждения.
Восток писал(а):Источник цитаты ПУЭ
4.2.104.
Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна быть выполнена таким образом, чтобы разность температур воздуха, выходящего из помещения и входящего в него, не превосходила: 15 ºС для трансформаторов,
oleinap писал(а):Источник цитаты берусь писать докладную своему руководству...
Восток писал(а):Источник цитаты А строителям все одно какой будет теплообмен