Страница 1 из 1

Реле управления нагрузкой LSS1/2 кто подключал на 380 (В)

Добавлено: 04 сен 2016, 19:13
sss55555
В задании указано подключить реле управления нагрузкой LSS1/2. В принципе всё понятно на одной фазе. В трёхфазке стоят какие- то трансы,
Может кто знает какие и для чего?

реле управления нагрузкой LSS1/2 кто реально подключал на 380В

Добавлено: 04 сен 2016, 19:32
Константин
sss55555 писал(а):Источник цитаты В трёхфазке стоят какие- то трансы

Один Трансформатор тока, второй трансформатор напряжения.
sss55555 писал(а):Источник цитаты Может кто знает какие и для чего?

Такая схема реализуется когда рабочие токи выше 63А. Схема непосредственного включения в сеть через ТТ. С выше 63А. У вас выше? Или до 63А? И где вы эту схему взяли?Что то она как-то не верна.

реле управления нагрузкой LSS1/2 кто реально подключал на 380В

Добавлено: 07 сен 2016, 21:59
sss55555
Спасибо что ответили!
Эта схема в паспорте к реле управления нагрузкой LSS1/2
У меня задача подключить это реле в щите. Входная мощность 15 кВт. 380 В. Потребление гораздо больше. Сделано расключение нагрузок по приоритетности.
Я в первые с этим столкнулся и не могу решить эту задачу.

реле управления нагрузкой LSS1/2 кто реально подключал на 380В

Добавлено: 07 сен 2016, 22:14
elalex
sss55555 писал(а):Источник цитаты какие и для чего?

2-фазный трансформатор напряжения 380/230В просто питает реле. Токовый трансформатор контролирует ток в одной фазе. Остальное можно почитать:
http://www.electricline.ru/vcd-3079-1-1 ... sinfo.html
http://elektrik-sam.info/rele-prioritet ... nagruzkoy/
Не знаете, что такое поиск Google?