Можно ли устанавливать индукционные счетчики?

Сообщение Анастасия2012 » 23 авг 2016, 17:35

:help: :help:
подскажите пожалуйста, существует ли какой нибудь нормативный документ, или может было постановление, о запрете использования индукционных счётчиков?

Дело в том что мой участок находится в садовом товариществе, у меня в дачном доме установлен индукционный счётчик, который меня вполне устраивает. Но председатель товарищества настаивает на его замене (ссылаясь на то, что использования данных счётчиков запрещено в РФ), и выводе нового счетчика на улицу ( по этому поводу я уже нашла ответ на вашем форуме :happy: ) В эти выходные, он даже отключил мой участок от сети электропитания, без предупреждения. И по факту сказав, что пока не будет нового счетчика, свет на участок он мне не вернёт.

Нарушают ли действия председателя мои права?

Подскажите пожалуйста как вести себя в данной ситуации.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Нужна помощь

Сообщение ПАВ » 23 авг 2016, 17:54

Вы вроде уже спрашивали- это дело садового товарищества и его председателя, тут нормативка не работает никакая. Сколько лет вашему колесному счетчику, когда поверялся последний раз и какой класс точности?
В жизни все не так, как на самом деле...
Анастасия2012
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 авг 2016, 17:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужна помощь

Сообщение Анастасия2012 » 23 авг 2016, 18:04

Не спрашивала, только зарегестрировалась, документы на счётчик найти не могу, этим дедушка занимался, говорит не помнит куда сунул. Лет 20 то наверное есть.
А что значит дело председателя?

Т.е. он может заставить нас выносить счётчики на улицу, на общий столб, в какую то не понятную коробочку на высоте 3 метра?
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Нужна помощь

Сообщение Rumato » 23 авг 2016, 18:14

Анастасия2012 писал(а):Источник цитаты Лет 20 то наверное есть.

Пора менять.
Анастасия2012 писал(а):Источник цитаты А что значит дело председателя?


Это значит что ответственный за электрохозяйство решает где будет находится счетчик.
Хотя насчет запрета индукционных председатель врет.
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Нужна помощь

Сообщение Кактус » 23 авг 2016, 18:20

Rumato писал(а):Источник цитаты Хотя насчет запрета индукционных председатель врет.

А может и нет:
ПАВ писал(а):Источник цитаты какой класс точности?
Кактус-devil :diablo: .
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Нужна помощь

Сообщение ПАВ » 23 авг 2016, 18:36

Rumato писал(а):Источник цитаты Хотя насчет запрета индукционных председатель врет.

Значит, уже были подобные вопросы, вы не одни. Врет-не врет- не наше дело, не нам решать. Если класс 2,5- однозначно менять. Если более межповерочного интервала- менять, это- новость, Rumato?
Если сеть на балансе СТ, кооператива, никакой РЭС и проч. не помогут.
Дело в том, что решения общественных организаций- СТ и проч. вряд ли какой суд будет рассматривать и мирить. Там есть УСТАВ, проголосованный и подписанный.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Нужна помощь

Сообщение Rumato » 23 авг 2016, 20:45

Вопрос был поставлен так - запрещен индукционный счетчик.
Про срок службы, класс точности информации нет.
И запрета нет.
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Нужна помощь

Сообщение Восток » 23 авг 2016, 21:16

Анастасия2012 писал(а):Источник цитаты подскажите пожалуйста, существует ли какой нибудь нормативный документ, или может было постановление, о запрете использования индукционных счётчиков?


Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 17.05.2016) "

138. Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, а также на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома подлежат использованию приборы учета класса точности 2,0 и выше.
В многоквартирных домах, присоединение которых к объектам электросетевого хозяйства осуществляется после вступления в силу настоящего документа, на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем подлежат установке коллективные (общедомовые) приборы учета класса точности 1,0 и выше.


Ваш старый индукционный счетчик имеет класс точности 2,5. В соответствии с постановлением ваш счетчик не соответствует классу точности.
Анастасия2012
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 авг 2016, 17:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужна помощь

Сообщение Анастасия2012 » 23 авг 2016, 22:14

Спасибо)
Но я так понимаю он не имеет права заставить меня вешать его на улицу, в какую то коробку, на высоте 3 метра?) правильно я все поняла?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Нужна помощь

Сообщение ПАВ » 24 авг 2016, 07:57

Rumato писал(а):Источник цитаты Про срок службы, класс точности информации нет.


Так это тут, у нас нет информации, а установить это на месте- не проблема. Ну нет запрета, ладно, купите новый индукционный кл.2.0, получится, выпускают такие еще?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Нужна помощь

Сообщение elalex » 24 авг 2016, 08:13

Анастасия2012 писал(а):Источник цитаты не имеет права

Потребители не имеют права превышать установленный лимит потребляемой мощности. Я рекомендую председателям садовых кооперативов устанавливать на уличных столбах опломбированные автоматы ограничения потребляемой мощности. Думаю, в Вашем ящике со счетчиком на столбе такой будет.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Анастасия2012
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 авг 2016, 17:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужна помощь

Сообщение Анастасия2012 » 24 авг 2016, 09:43

Всем спасибо за консультацию :good:
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Можно ли устанавливать индукционные счетчики?

Сообщение mastervictor » 26 авг 2016, 11:14

ПАВ писал(а):Источник цитаты кл.2.0, получится, выпускают такие еще?

СО-505,вроде как еще выпускают! :wink:
Анастасия2012, по любому счетчик менять!