Нужна помощь по способу прокладки кабеля

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
Аватара пользователя
loktion
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 22 авг 2016, 13:12
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужна помощь по способу прокладки кабеля

Сообщение loktion » 22 авг 2016, 20:13

Вы правы! Я не силен в тех терминах и у меня нет тех. образования.
После ремонта мне приходится придумывать как исправить ошибки и недочеты в электрике.
И я буду очень благодарен за помощь.
Аватара пользователя
loktion
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 22 авг 2016, 13:12
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужна помощь по способу прокладки кабеля

Сообщение loktion » 22 авг 2016, 20:20

Вот так сейчас подсоединили кухню
Последовательно 3 розетки.
Вложения
1.JPG
Аватара пользователя
loktion
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 22 авг 2016, 13:12
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужна помощь по способу прокладки кабеля

Сообщение loktion » 22 авг 2016, 20:25

Вот дверная коробка, в которую я планировал проложить 2 кабеля. Можно было конечно проложить в кабель канале над плинтусом и наличниками. Но жена не хочет ( Задача усложнилась.

Извините, но изображение все время переворачивается
Вложения
2.JPG
Последний раз редактировалось loktion 22 авг 2016, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
loktion
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 22 авг 2016, 13:12
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужна помощь по способу прокладки кабеля

Сообщение loktion » 22 авг 2016, 20:28

В этот щиток я планировал завести кабель. Как я понимаю, щиток придется увеличивать.
Сначала , в любом случае, демонтировать, чтоб завести кабель
Вложения
IMG_0520.JPG
Аватара пользователя
loktion
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 22 авг 2016, 13:12
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужна помощь по способу прокладки кабеля

Сообщение loktion » 22 авг 2016, 20:29

вот так выглядит щиток. И в нем видно , что у одного провода обгорела изоляция (

IMG_0522.JPG
IMG_0521.JPG
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Нужна помощь по способу прокладки кабеля

Сообщение ант@нио » 22 авг 2016, 21:15

loktion писал(а):Источник цитаты В этот щиток

Это ж кто вам так его запизд@рил...извиняюсь,но других слов нет!!!!!!
Ёмаё :help: так он еще и в шкафу чтоле?
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Нужна помощь по способу прокладки кабеля

Сообщение ант@нио » 22 авг 2016, 21:16

loktion писал(а):Источник цитаты Вот так сейчас подсоединили кухню

Японский магнитафон :fool:
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Нужна помощь по способу прокладки кабеля

Сообщение ант@нио » 22 авг 2016, 21:17

Контакты электрика остались? Я его застрелю.....
Я представляю что творится в стенах :sad:
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Нужна помощь по способу прокладки кабеля

Сообщение ант@нио » 22 авг 2016, 21:20

Что-то мне подсказывает,что
elalex писал(а):Источник цитаты ант@нио писал(а):
Источник цитаты Хотите подвести человека под замену всего?

Естественно. А что, опять плохо?
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
loktion
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 22 авг 2016, 13:12
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужна помощь по способу прокладки кабеля

Сообщение loktion » 22 авг 2016, 22:17

Контактов электрика нет (
Щиток с выключателями установлен в стене. Второй щиток вне квартиры.
Что происходит в стенах я не знаю.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Нужна помощь по способу прокладки кабеля

Сообщение mastervictor » 23 авг 2016, 12:59

loktion писал(а):Источник цитаты Вот так сейчас подсоединили кухню
Последовательно 3 розетки.


жЁстко!
Вложения
фейспалм.jpg
фейспалм.jpg (3.57 КБ) 1431 просмотр
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
loktion
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 22 авг 2016, 13:12
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужна помощь по способу прокладки кабеля

Сообщение loktion » 23 авг 2016, 14:09

Я понимаю , что все не есть хорошо.
Есть ли у кого нибудь предложения как исправить это безобразие?

Если я решу проблему с вводом кабеля в щиток и увеличу щеток с 8 до 12 модулей. Что нужно будет поменять в щитке?
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Нужна помощь по способу прокладки кабеля

Сообщение Кактус » 23 авг 2016, 18:18

loktion, а давайте начнем с "головы, а не хвоста"? Какой кабель заложен на вводе из этажного щита в квартирный (посмотрите, возможно после УЗО кабель идет в оболочке и на нем есть маркировка 3х4, 3х6, 3х10мм2)? и что написано на автоматическом выключателе до/после УЗО. Это важно.
Как некоторые говорят "тяните провод" - ни в коем случае!!! кабель с маркировкой НГ (самозатухающий) в оболочке надежнее чем просто провод в ПВХ!
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Нужна помощь по способу прокладки кабеля

Сообщение Константин » 23 авг 2016, 19:35

Кактус писал(а):Источник цитаты давайте начнем с "головы, а не хвоста"? Какой кабель заложен на вводе

Ух ты кто тут у нас. Давно не видно было. Здравствуйте! :wink: Могу с точностью сказать, что на вводе как и на всей квартире стандартная как у всех новостроек гемо пертрушка.. одни сопли. 4мм ТУ в лучшем случаи меди. В худшем алюминий.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Нужна помощь по способу прокладки кабеля

Сообщение Константин » 23 авг 2016, 19:37

loktion писал(а):Источник цитаты Вот так сейчас подсоединили кухню
Последовательно 3 розетки.

Это у вас будет находится только до поры до времени кока не включите туда нагрузку(Электроприборы) Вангую РШВШ это плита кВт так на 7-8. Духовой шкаф 1.5-2кВТ и что то по мелочи вроде холодильника на 800вт-1.2кВт.
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Нужна помощь по способу прокладки кабеля

Сообщение Кактус » 23 авг 2016, 20:15

Константин писал(а):Источник цитаты Могу с точностью сказать, что на вводе как и на всей квартире стандартная как у всех новостроек гемо пертрушка.. одни сопли. 4мм

Ну тогда и надо плясать от сюда, а не от кабеля который он хочет заложить после ввода :acute:
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Нужна помощь по способу прокладки кабеля

Сообщение Константин » 23 авг 2016, 20:35

Кактус писал(а):Источник цитаты Ну тогда и надо плясать от сюда, а не от кабеля который он хочет заложить после ввода

В большинство случаев как застройщик закончил объект,всю эту красоту(Коммуникации электросети и т.д) надо выкидывать в топку.Редко очень редко когда делают на совесть. Такие дома можно по городу на пальцах пересчитать.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Нужна помощь по способу прокладки кабеля

Сообщение Восток » 23 авг 2016, 20:43

loktion писал(а):Источник цитаты С кухни до электра щитка в квартире планируется провести 2 кабеля ( 3х2,5 и 3х4 ВВГ НГ ЛС)


ВВГ нг понимаю, а вот зачем вам нужен кабель с маркировкой ВВГ нг LS. Там достаточно ВВГ нг, зачем тратить лишние деньги.

loktion писал(а):Источник цитаты Одну из них я пытаюсь исправить. ( варочная панель, духовой шкаф, посудомойка запитаны от 1 провода )


Духовой шкаф и посудомойку можно запитать с одного кабеля, 3*2,5. А вот на варочную панель сечение 3*4 под вопросом.

СП 31-110
9.2 .......................
В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.

И вопрос. Где делся кабель который был заложен строителями, на электроплиту. У вас дом на электроплитах и там по проекту есть кабель который идет от этажного щитка, или от квартирного щитка ( если квартирный щиток был в проекте) напрямую на электроплиту в кухню.

Тот щиток что фото вы выложили, его нужно перебрать и привести с нормами в надлежащий вид.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Нужна помощь по способу прокладки кабеля

Сообщение elalex » 24 авг 2016, 06:39

loktion писал(а):Источник цитаты Есть ли у кого нибудь предложения как исправить это безобразие?

Есть.
1.Сначала нарисуйте схему, как сделано у Вас, в деталях, включая оба щитка:
- 1-линейную
- нагрузки. Бытовая техника куплена или нет?
- марки и сечения кабелей
- фирмы и марки автоматов.
2.Нарисуйте предложения по новой схеме, мы ее разберем.


loktion писал(а):Источник цитаты увеличу щеток

Не нужно. Поставите рядом второй. Пока думайте - навесной или встроенный.


loktion писал(а):Источник цитаты с 8 до 12 модулей

Сколько всего нужно будет модулей, потом посмотрим. Думаю, больше 12, если все будет сделано по полной программе.


Константин писал(а):Источник цитаты на всей квартире стандартная как у всех новостроек гемо пертрушка.. одни сопли. 4мм ТУ в лучшем случаи меди. В худшем алюминий.

Я встречал очень разные сечения - от ВВГ 3х2,5 до ПВ-2 (5х10). И никогда - алюминий.


Восток писал(а):Источник цитаты достаточно ВВГ нг

Достаточно просто ВВГ без расчета на пожар.
Последний раз редактировалось elalex 25 авг 2016, 05:23, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Нужна помощь по способу прокладки кабеля

Сообщение Константин » 24 авг 2016, 18:02

elalex писал(а):Источник цитаты Я встречал очень разные сечения - от ВВГ 3х2,5 до ПВ-3 (5х10). И никогда - алюминий.

Вам надо со мной поработать,посмотрите и насмотритесь. Если правда график мой не нормированный выдержите.

Вернуться в «Провода и кабели»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость