За два дня в одну каску провернул достаточно объемную работу по измерениям с выверкой схемы. Столкнулся вот с какой проблемой: водонагреватели снабжены УЗО-вилкой указанного типа, при проверке ПЗО 500 ПРО ни одна из 4-х УЗО-вилок не сработала. Что не так? Проверял на водонагревателе включенным в сеть. При нажатии кнопки тест УЗО отключается.

Пока эти вилки забракованы
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Сообщение ПАВ » 21 авг 2016, 20:01

Если кнопкой "тест" УЗО отключает потребителя, в чем брак? Как проверяли?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Сообщение mastervictor » 21 авг 2016, 20:08

.
Вложения
58044501.jpg
58044501.jpg (10.5 КБ) 13091 просмотр
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Сообщение Восток » 21 авг 2016, 20:10

Какую схему подключения прибора использовали.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Сообщение tupos » 22 авг 2016, 04:54

Снимал крышку водогрея, подключал вилку-узо в розетку (оно электронное судя по наличию светодиода), присоединял щупы прибора к клеммам L, N, (у прибора L PE), производил измерения. При токах 1-кратном и 5-кратным. Срабатывания нет
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Сообщение ПАВ » 22 авг 2016, 07:30

Прибор в это время что измерял- напряжение, ток, на каких пределах?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Сообщение tupos » 22 авг 2016, 07:57

ПАВ, Прибор под управлением микропроцессора формирует плавно нарастающий ток и фиксирует его величину при срабатывании УЗО или измеряет время отключения при внезапном нарастании тока. Ток постоянный или переменный формирует.
Подробнее здесь: http://radio-service.ru/upload/docs/PZO ... m%2010.pdf
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Сообщение ПАВ » 22 авг 2016, 08:06

Хорошо, а простой дедовский способ- лампа ватт на 25 прямо на клеммы бойлера линия-земля и нейтраль-земля?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Сообщение Восток » 22 авг 2016, 09:32

tupos писал(а):Источник цитаты снимал крышку водогрея, подключал вилку-узо в розетку (оно электронное судя по наличию светодиода), присоединял щупы прибора к клеммам L, N, (у прибора L PE), производил измерения. При токах 1-кратном и 5-кратным. Срабатывания нет


У вас прибор подключен после УЗО. Вам нужно подключить прибор как показано на рисунке 2.3.1.б
Т.Е фазный проводник взять после УЗО, а на РЕ прибора взять до УЗО.
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Сообщение Леопольд » 22 авг 2016, 11:25

Насколько я понимаю - РЕ оно одно и не может быть "до" и "после". А вот N и L - после УЗО и каждый раз "свои".
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Сообщение ант@нио » 22 авг 2016, 12:43

Подпишусь. Замеры произведены правильно!
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
Заметки Электрика
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 16:21
Репутация: 37
Контактная информация:

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Сообщение Заметки Электрика » 22 авг 2016, 12:48

tupos, пробовали менять форму тока и предел тока, например до 100 (мА) или 300 (мА)?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Сообщение ПАВ » 22 авг 2016, 12:56

ант@нио писал(а):Источник цитаты Подпишусь. Замеры произведены правильно!

Присутствовали, или "со слов потерпевшего"?
Если кнопка-имитатор подключает к ДА условную утечку, и ДА срабатывает, что не так? Если, повторюсь, забыть про кнопку и содержимое ДА и лампой, чем угодно, симитировать утечку- работает?
Мои УЗО отрабатывают хлеб при утечке в виде вентилятора SUNON 220В/0,1А аж бегом, если спьяну вилкой не попадешь с пятого раза...
Последний раз редактировалось ПАВ 22 авг 2016, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Сообщение Леопольд » 22 авг 2016, 12:59

Лампочкой от холодильника как писал ПАВ.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Сообщение ант@нио » 22 авг 2016, 13:05

ПАВ писал(а):Источник цитаты Присутствовали, или "со слов потерпевшего"?

со слов потерпевшего)
Сам давно работал в ЭТЛ.
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Сообщение ант@нио » 22 авг 2016, 13:06

Леопольд писал(а):Источник цитаты Лампочкой от холодильника как писал ПАВ.

это будет верняк
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Сообщение tupos » 22 авг 2016, 15:26

Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты tupos, пробовали менять форму тока и предел тока, например до 100 (мА) или 300 (мА)?

нет, да и зачем, заявлено на узо 30 мА
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Заметки Электрика
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 16:21
Репутация: 37
Контактная информация:

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Сообщение Заметки Электрика » 22 авг 2016, 16:10

tupos писал(а):Источник цитаты нет, да и зачем, заявлено на узо 30 мА

Заявлено одно, по факту другое. Хотя бы определите для себя на какой ток оно срабатывает. Но в любом случае, если больше 15-30 (мА), то уже в брак!
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Сообщение tupos » 22 авг 2016, 17:49

Заметки Электрика, я похоже разобрался в чем дело: провел испытание заведомо исправного АВДТ, подключил прибор на L и N АВДТ - срабатывания не произошло. Так что прав Восток. На днях поеду заново испытаю, обязательно отпишусь о результатах.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms