Полтергейст в УЗО

Принцип работы, типы и разновидности, выбор, проверка, схемы подключения, причины отключения и т.п.
Alex7527
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 19:35
Репутация: 0
Контактная информация:

Полтергейст в УЗО

Сообщение Alex7527 » 10 авг 2016, 19:54

Доброго вечера!

Прошу совет! Ситуация следующая.
Сектор частныx домов. Вчера коротнуло высоковольтную линию, в результате чего сгорел один дом. Пошла дуга. Другой дом, через 4 дома от сгоревшего, тоже сгорел. По всему поселку точечно повышибало эл-во, кое у кого вылетели оплавленные выключатели из стен.
У нас стоит УЗО с кучей автоматов (по группам). К дому эл-во идет. Далее полтергейст! Скинул полностью ноль с УЗО, один x*р его выбивает. УЗО купил новое, история та же.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Полтергейст в УЗО

Сообщение elalex » 10 авг 2016, 21:18

Никакой не полтергейст. Обычный перекос фаз, обрыв ноля. Обычное УЗО от этого не спасает. Спасает реле напряжения.
Нужно было сначала узнать, какие бывают аварии в частном секторе, какие аппараты от чего спасают, а потом их монтировать.
Последний раз редактировалось elalex 11 авг 2016, 01:24, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Alex7527
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 19:35
Репутация: 0
Контактная информация:

Полтергейст в УЗО

Сообщение Alex7527 » 10 авг 2016, 22:55

Снял УЗО , подключил напрямую - работает. Не обрыв 0
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Полтергейст в УЗО

Сообщение elalex » 11 авг 2016, 01:22

Alex7527 писал(а):Источник цитаты Не обрыв 0

Обрыв ноля определяется измерениями напряжения (сетевого и ноль-земля) и наблюдением их динамики (изменения во времени). Кроме того, авария обрыва ноля при наличии пожаров ликвидируется достаточно быстро (в лучшем случае - час).

Опять же, УЗО бывают разные. Работоспособность электронных зависит от напряжения сети.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru

Вернуться в «УЗО и дифференциальные автоматы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя