От удара молнии погорела аппаратура, что делать?
Добавлено: 07 авг 2016, 20:26
mastervictor писал(а):Источник цитатыПАВ писал(а):Источник цитаты Особенно про диоды.
Сварочный диод в 400-630А справится с головой!elalex писал(а):Источник цитаты Правда, есть одно оригинальное, но незаконное и непроверенное решение
Интересное решение!Имеет право на жизнь!
У диода кроме прямого тока, хоть и мильен ампер, есть максимальное обратное напряжение как важнейший параметр. А вот с этим сложновато- на киловольты диоды видел, а вот на лимон- вряд ли. Я к чему- если надеяться, что диод пропустит соседскую молнию в землю, а к другим не побежит- фантастика. Даже если и не пробьет его, то дугой перекроет. Да и кто гарантирует, что молния будет именно такой полярности, удобной для диода?