Mytabor писал(а):Источник цитаты этаж у меня первый, с заземлением ТТ не будет проблем,
Будут и очень большие.
1. Выполнив у себя систему заземления ТТ, Вам нужно выполнить и систему ДСУП ( дополнительная система уравнения потенциалов) Т.Е
С вашей шины ГЗШ в вашем щитке в квартире должны быть заземлены все трубы водопровода, отопления, газовая труба. Это уже возникают
проблемы в этом, значит на вводе этих коммуникаций нужно ставить изолированные вставки, хотя и они могут не решить этот вопрос, так как качество воды может внести свои корректировки.
2. При выполнении системы ТТ в квартире, и не выполнении ДСУП, расстояние от заземленного электроприбора до труб водопровода, отопление , газовой трубы должно быть не менее 2,5 метра.
3. При выполнении системы ТТ и выполнения ДСПУ, не ставя изолированные вставки на коммуникации, Ваше заземление и Ваше ГЗШ будет основным для всего дома, т.е для всех коммуникаций всего дома, а отсюда возникает вопрос, вводных автоматов , и УЗО в остальных квартирах, так как при системе ТТ установка УЗО, обязательна.
Если в вашем доме, нет выполнения системы электроснабжения в соответствии с нормами, не проще собраться всем домом и решить эту проблему. Пригласить хорошего специалиста, что бы он вам рассказал все по нормам, как и что положено быть. А уж потом принимать решение.
А вот по поводу сгорания электроприборов , нужно смотреть как она попала в сеть. И принимать соответсвующие меры. А вернее выполнить молниезащиту дома, и сделать заземляющий контур вокруг дома.