Приемо- сдаточные испытания ВЛЗ

Сообщение Alex 1812 » 12 июл 2016, 12:55

Доброго времени суток!
Необходимо провести испытания ВЛЗ-6 кВ, выполненной на фарфоровых изоляторах проводом СИП-3 1х50.
Возник вопрос каким напряжением необходимо пытать(постоянкой-как кабель, или переменкой) и каково должно быть значение испытательного напряжения, а так же составляется ли протокол на СИП или же только на изоляторы?
Прошу помочь разобраться в этих вопросах.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Приемо- сдаточные испытания ВЛЗ

Сообщение elalex » 12 июл 2016, 13:29

У Админа на сайте только что появилась такая статья.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Заметки Электрика
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 16:21
Репутация: 37
Контактная информация:

Приемо- сдаточные испытания ВЛЗ

Сообщение Заметки Электрика » 12 июл 2016, 14:17

Alex 1812 писал(а):Источник цитаты Необходимо провести испытания ВЛЗ-6 кВ, выполненной на фарфоровых изоляторах проводом СИП-3 1х50.

Провода СИП и кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена это несколько разные по назначению изделия, и требования к их испытаниям тоже отличаются.
Согласно ПУЭ, п.1.8.41 у воздушных линий электропередач (в том числе и ВЛЗ) напряжением выше 1кВ производят следующие проверки:
1.Проверка изоляторов внешним осмотром
2.Проверка соединений проводов
3. Измерение сопротивления заземления опор, их оттяжек и тросов
Alex 1812
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 июл 2016, 12:40
Репутация: 0
Контактная информация:

Приемо- сдаточные испытания ВЛЗ

Сообщение Alex 1812 » 13 июл 2016, 04:04

Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты Провода СИП и кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена это несколько разные по назначению изделия, и требования к их испытаниям тоже отличаются.
Согласно ПУЭ, п.1.8.41 у воздушных линий электропередач (в том числе и ВЛЗ) напряжением выше 1кВ производят следующие проверки:
1.Проверка изоляторов внешним осмотром
2.Проверка соединений проводов
3. Измерение сопротивления заземления опор, их оттяжек и тросов


Т.е. еслия правильно понимаю, то испытание повышенным напряжением не требуется.
Вот только нефтяники, которым принадлежит линия, требуют протокол испытания фарфоровых изоляторов.
Попробуем с помощью ПУЭ доказать обратное, но они люди упертые, получится ли.
Спасибо за ответ и ссылку на пункт Правил!