Как проложить магистральные линии подъездов от ВРУ жилого дома

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
Аватара пользователя
infernal
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 июн 2016, 07:30
Репутация: 0
Контактная информация:

Как проложить магистральные линии подъездов от ВРУ жилого дома

Сообщение infernal » 08 июл 2016, 09:05

Дом 1963 года постройки. Пять этажей. Три подъезда. Вся проводка замурована. Подвала нет. Счетчики находятся в квартирах. Как правильно проложить кабель до подъездов по улице?
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Кап. ремонт многоквартирного жилого дома

Сообщение Константин » 08 июл 2016, 16:19

infernal писал(а):Источник цитаты Как правильно проложить кабель до подъездов по улице?

Уточните, технологический процесс. Как понять проложить по улице? От ВЛ-0,4 до дома? Или от существующего РУ до подъездов?
В любом случаи прокладывая кабель по фасаду строения в открытом виде необходима будет механическая защита в таких целях в основном используются металлические трубы.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Кап. ремонт многоквартирного жилого дома

Сообщение Восток » 08 июл 2016, 20:56

infernal писал(а):Источник цитаты Как правильно проложить кабель до подъездов по улице?


По фасаду здания между первым и вторым этажом. Если там есть газовая труба, выдерживаем расстояние от газовой трубы.
Аватара пользователя
infernal
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 июн 2016, 07:30
Репутация: 0
Контактная информация:

Кап. ремонт многоквартирного жилого дома

Сообщение infernal » 11 июл 2016, 07:11

Константин писал(а):Источник цитаты
infernal писал(а):Источник цитаты Как правильно проложить кабель до подъездов по улице?

Уточните, технологический процесс. Как понять проложить по улице? От ВЛ-0,4 до дома? Или от существующего РУ до подъездов?
В любом случаи прокладывая кабель по фасаду строения в открытом виде необходима будет механическая защита в таких целях в основном используются металлические трубы.

От ВРУ третьего подъезда до остальных подъездов дома.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Кап. ремонт многоквартирного жилого дома

Сообщение Восток » 11 июл 2016, 09:22

infernal писал(а):Источник цитаты От ВРУ третьего подъезда до остальных подъездов дома.

С ВРУ выходите на фасад дома , По фасаду дома идете к подъездам. В подъезд дома входите на уровне 2,3 от пола площадки между 1 и 2 этажем. Кабелем в трубе проходите до щитка стояка на 1 этаже.
Аватара пользователя
Заметки Электрика
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 16:21
Репутация: 37
Контактная информация:

Кап. ремонт многоквартирного жилого дома

Сообщение Заметки Электрика » 11 июл 2016, 09:36

В одном из подобных домов (без подвала) гнали магистрали через чердак, только учтите, что если на чердаке есть горючие основания, то монтаж электропроводки должен осуществляться только в металлических трубах. Вот был такой проект - ну и намаялись мы с ним в свое время. Кстати, ВРУ находился на первом этаже в отдельном помещении. Дом трехподъездный, трехэтажный.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Как проложить магистральные линии подъездов от ВРУ жилого дома

Сообщение tupos » 11 июл 2016, 11:00

По чердачным помещениям вообще только в стальных трубах и медными жилами прокладка допускается.

Мы делали подобную схему по фасаду здания над окнами 2-го этажа (дом 2-х этажный, 2-х подъездный), с соблюдением расстояний от окон.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
infernal
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 июн 2016, 07:30
Репутация: 0
Контактная информация:

Как проложить магистральные линии подъездов от ВРУ жилого дома

Сообщение infernal » 11 июл 2016, 11:22

Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты В одном из подобных домов (без подвала) гнали магистрали через чердак, только учтите, что если на чердаке есть горючие основания, то монтаж электропроводки должен осуществляться только в металлических трубах. Вот был такой проект - ну и намаялись мы с ним в свое время. Кстати, ВРУ находился на первом этаже в отдельном помещении. Дом трехподъездный, трехэтажный.

А как и в чем осуществлялся подъем?
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Как проложить магистральные линии подъездов от ВРУ жилого дома

Сообщение Константин » 11 июл 2016, 14:01

infernal писал(а):Источник цитаты А как и в чем осуществлялся подъем?

Да в тех же металлических трубах.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Как проложить магистральные линии подъездов от ВРУ жилого дома

Сообщение Восток » 11 июл 2016, 14:54

Вариант с подъемом на чердак, как бы не пришлось менять кабель стояка на большое сечение. Так как запитка стояка будет на 5 этаже, значит для первого этажа нужно просчитывать падение напряжения, и токи КЗ.
Аватара пользователя
infernal
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 июн 2016, 07:30
Репутация: 0
Контактная информация:

Как проложить магистральные линии подъездов от ВРУ жилого дома

Сообщение infernal » 11 июл 2016, 14:57

Восток писал(а):Источник цитаты Вариант с подъемом на чердак, как бы не пришлось менять кабель стояка на большое сечение. Так как запитка стояка будет на 5 этаже, значит для первого этажа нужно просчитывать падение напряжения, и токи КЗ.

Там очень узкий подъезд четыре двери все впритык. По идее и просто делать стояк в подъезде нельзя т.к он загораживает проход.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Как проложить магистральные линии подъездов от ВРУ жилого дома

Сообщение Восток » 11 июл 2016, 15:33

infernal писал(а):Источник цитаты Там очень узкий подъезд четыре двери все впритык. По идее и просто делать стояк в подъезде нельзя т.к он загораживает проход.


Да и к тому же посредине между двух дверей идет стояк слаботочки. Старый стояк вы вряд ли сможете перетянуть. Но можно просчитать падение напряжение и как предлагали запитать существующий стояк через чердак, но нужно правильно посчитать сечение вашего кабеля, что бы небыло падения напряжения.
Как один из вариантов, можно стояк устроить на межэтажных площатках на высоте 2200 мм от пола, от него, сечением кабеля по расчетной мощности на 4 квартиры к существующему щитку или нише с которого запитаны квартиры.
Аватара пользователя
infernal
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 июн 2016, 07:30
Репутация: 0
Контактная информация:

Как проложить магистральные линии подъездов от ВРУ жилого дома

Сообщение infernal » 11 июл 2016, 15:43

Восток писал(а):Источник цитаты
infernal писал(а):Источник цитаты Там очень узкий подъезд четыре двери все впритык. По идее и просто делать стояк в подъезде нельзя т.к он загораживает проход.


Да и к тому же посредине между двух дверей идет стояк слаботочки. Старый стояк вы вряд ли сможете перетянуть. Но можно просчитать падение напряжение и как предлагали запитать существующий стояк через чердак, но нужно правильно посчитать сечение вашего кабеля, что бы небыло падения напряжения.
Как один из вариантов, можно стояк устроить на межэтажных площатках на высоте 2200 мм от пола, от него, сечением кабеля по расчетной мощности на 4 квартиры к существующему щитку или нише с которого запитаны квартиры.

Если рассмотреть вариант с чердаком, то каким образом туда довести электроснабжение? ВРУ стоит в третьем подъезде у входной двери в дом.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Как проложить магистральные линии подъездов от ВРУ жилого дома

Сообщение Восток » 11 июл 2016, 16:02

Зайти на межэтажную площадку 3 подъезда между первым и вторым этажем, и в углу поставить короб с на три отсека что бы отделить кабеля друг от друга, и ведете на чердак по стороне межэтажных площадок в углу. ( проверьте расстояние по пожарке в проходе)
Аватара пользователя
infernal
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 июн 2016, 07:30
Репутация: 0
Контактная информация:

Как проложить магистральные линии подъездов от ВРУ жилого дома

Сообщение infernal » 15 июл 2016, 09:47

Можно проложить по фасаду здания в гофротрубе ПНД до каждого подъезда?

Вернуться в «Провода и кабели»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя