infernal писал(а):Источник цитаты Как правильно проложить кабель до подъездов по улице?
infernal писал(а):Источник цитаты Как правильно проложить кабель до подъездов по улице?
Константин писал(а):Источник цитатыinfernal писал(а):Источник цитаты Как правильно проложить кабель до подъездов по улице?
Уточните, технологический процесс. Как понять проложить по улице? От ВЛ-0,4 до дома? Или от существующего РУ до подъездов?
В любом случаи прокладывая кабель по фасаду строения в открытом виде необходима будет механическая защита в таких целях в основном используются металлические трубы.
infernal писал(а):Источник цитаты От ВРУ третьего подъезда до остальных подъездов дома.
Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты В одном из подобных домов (без подвала) гнали магистрали через чердак, только учтите, что если на чердаке есть горючие основания, то монтаж электропроводки должен осуществляться только в металлических трубах. Вот был такой проект - ну и намаялись мы с ним в свое время. Кстати, ВРУ находился на первом этаже в отдельном помещении. Дом трехподъездный, трехэтажный.
infernal писал(а):Источник цитаты А как и в чем осуществлялся подъем?
Восток писал(а):Источник цитаты Вариант с подъемом на чердак, как бы не пришлось менять кабель стояка на большое сечение. Так как запитка стояка будет на 5 этаже, значит для первого этажа нужно просчитывать падение напряжения, и токи КЗ.
infernal писал(а):Источник цитаты Там очень узкий подъезд четыре двери все впритык. По идее и просто делать стояк в подъезде нельзя т.к он загораживает проход.
Восток писал(а):Источник цитатыinfernal писал(а):Источник цитаты Там очень узкий подъезд четыре двери все впритык. По идее и просто делать стояк в подъезде нельзя т.к он загораживает проход.
Да и к тому же посредине между двух дверей идет стояк слаботочки. Старый стояк вы вряд ли сможете перетянуть. Но можно просчитать падение напряжение и как предлагали запитать существующий стояк через чердак, но нужно правильно посчитать сечение вашего кабеля, что бы небыло падения напряжения.
Как один из вариантов, можно стояк устроить на межэтажных площатках на высоте 2200 мм от пола, от него, сечением кабеля по расчетной мощности на 4 квартиры к существующему щитку или нише с которого запитаны квартиры.