Сообщение mid-s » 08 июл 2016, 06:06

ГОЛОВОЛОМКА для спецов!!!
стоят 4 бойлера по 2 квт. каждый, имеется одна линия на 4 квт, как сделать так, чтобы как только два нагрелись - отключились (в каждом терморегулятор), два других включились (до полного нагрева) и опять по кругу??? :pardon:
Какие "прибомбасы" нужны для этого цикла?
Аватара пользователя
sasha4312
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 май 2016, 14:44
Репутация: 5
Контактная информация:

схема переключения котлов

Сообщение sasha4312 » 08 июл 2016, 13:38

Тоже мне головоломка! Делим по парам, ставим два реле тока, один котел включен - реле тока дает запрет на включение второго!http://forum-electrikov.ru/viewtopic.php?t=901&sid=4b03dfe465ee54cb40bbcaa7d820508f#
Аватара пользователя
sasha4312
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 май 2016, 14:44
Репутация: 5
Контактная информация:

схема переключения котлов

Сообщение sasha4312 » 08 июл 2016, 13:51

Уточняю! Два реле на пару котлов! всего четыре! :pardon:
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4108
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

схема переключения котлов

Сообщение TOPMO3 » 08 июл 2016, 21:19

sasha4312 писал(а):Источник цитаты Тоже мне головоломка! Делим по парам, ставим два реле тока, один котел включен - реле тока дает запрет на включение второго!http://forum-electrikov.ru/viewtopic.php?t=901&sid=4b03dfe465ee54cb40bbcaa7d820508f#
Вложения
3.jpg
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

схема переключения котлов

Сообщение elalex » 09 июл 2016, 02:45

Скорее всего, можно будет добраться до терморегуляторов бойлеров. Тогда схема будет похожа на реверсивную (Вложение)
Вложения
Цикличное питание бойлеров.png
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru

Вернуться в «Контакторы, пускатели, реле, датчики, кнопки и т.п.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей