Страница 1 из 1

Установка розетки на стене под окном

Добавлено: 05 июл 2016, 14:10
annett1987
Добрый день!
Очень нужна помощь. Сделали ремонт, заехали и тут поняли, что у нас выбывает узо. Непонятно по каким причинам, перегруза нет.
Появилась одна мысль. Балкон мы убрали и утеплили. Сделали там розетку, на стене
под окном. Розетка обычная, не влагостойкая и не предназначена для
улицы.
Вопрос: можно ли вообще было делать розетку на стене под окном? является ли это причиной выбивания УЗО? заметили, что когда идёт
дождь, то выбивает автомат.

розетка на балконе

Добавлено: 05 июл 2016, 15:16
elalex
annett1987 писал(а):Источник цитаты Розетка обычная, не влагостойкая и не предназначена для
улицы.

Это и была ошибка. Даже на закрытом балконе все электрооборудование должно быть IP44. Если зимой там будет температура ниже точки росы (+14 град), внутри открытых (IP20) электроприборов будет конденсироваться влага.


annett1987 писал(а):Источник цитаты можно ли вообще было делать розетку на стене под окном?

Розетка IP44 выдерживает брызги воды с любых направлений.


annett1987 писал(а):Источник цитаты является ли это причиной выбивания УЗО?

Скорее всего, да.

розетка на балконе

Добавлено: 05 июл 2016, 15:53
annett1987
значит имеет смысл вызывать электрика, проверять розетку на балконе и отключать её? по другому не исправишь? или ставить IP44?
Стена наружная. На неё льёт дождь, она намокает. Небольшая часть стены спрятана внутри Вашего балкона. Но всё-равно напитывается влагой, вот и возникает утечка. У меня только такое объяснение почему УЗО выбивает

розетка на балконе

Добавлено: 05 июл 2016, 16:03
elalex
annett1987 писал(а):Источник цитаты У меня только такое объяснение почему УЗО выбивает

1.У Вас правильное объяснение. Проверять розетку нечего, нужно сразу менять на IP44. Не знаю, какие у Вас зимы, но учтите и морозы - пластиковая розетка должна их выдерживать. Возможно, найти минимальную температуру эксплуатации розетки IP44 будет трудно, если вообще возможно.
2.Предполагаю, стоит поговорить и о проводке к розетке - она вполне может быть неправильная.

розетка на балконе

Добавлено: 05 июл 2016, 19:45
ПАВ
annett1987 писал(а):Источник цитаты значит имеет смысл вызывать электрика, проверять розетку на балконе и отключать её? по другому не исправишь? или ставить IP44?
Стена наружная. На неё льёт дождь, она намокает. Небольшая часть стены спрятана внутри Вашего балкона. Но всё-равно напитывается влагой, вот и возникает утечка. У меня только такое объяснение почему УЗО выбивает


Меняйте. Кто такое придумал- открытая розетка под дождем? Да хоть козырек какой над ней сделайте! На улице у меня есть пара розеток IР44, и те прикрыты сверху/с блоков козырьком

Установка розетки на стене под окном

Добавлено: 05 июл 2016, 21:59
Кактус
Для меня не достаточно информации, что значит
annett1987 писал(а):Источник цитаты Балкон мы убрали и утеплили. Сделали там розетку, на стене под окном

Возможно ОБЪЕДИНИЛИ балкон с комнатой и установили розетку на внутренней стороне стены бывшего балкона (а не как думают некоторые, что снаружи), если так, то я бы снял розетку заизолировал концы и ждал дождя. Если вырубит УЗО, то проблема не в розетке, а в линии (повреждение оболочки кабеля в стене "бывшего" балкона), вот тогда беда :sad:

Установка розетки на стене под окном

Добавлено: 05 июл 2016, 22:05
mastervictor
Чтоб шила на землю сама розетка,ее надо спецдождем лить!Дело в проводе,который контачит с со стеной,и в дождь работает УЗО!

Установка розетки на стене под окном

Добавлено: 05 июл 2016, 22:16
Кактус
Пока вопрос остается открытым - может розетка "в натуре" на внешней стене? для зарядки электромобиля :biggrin:

Установка розетки на стене под окном

Добавлено: 06 июл 2016, 07:26
ПАВ
Кактус писал(а):Источник цитаты Пока вопрос остается открытым - может розетка "в натуре" на внешней стене? для зарядки электромобиля


Да хоть и так, но что, нет розеток нормальных?

Установка розетки на стене под окном

Добавлено: 06 июл 2016, 14:09
annett1987
Кактус, ПАВ, mastervictor, товарищи! балкон объединен с комнатой, утеплен! балкон и комната едины. соответственно под окном балкона, 20 см от пола сделали две розетки. обычные, не влагостойкие.
вчера вызвали электрика, отключили розетки и изолировали провода, теперь ждём дождь! :cool:

Установка розетки на стене под окном

Добавлено: 06 июл 2016, 14:11
annett1987
ПАВ, Кактус, mastervictor, elalex, а как вы думаете, если на балконе теплый пол (электрический) и к примеру плохо сделан, может из-за него выбивать УЗО? или быстрее всего от розеток возможно....

Установка розетки на стене под окном

Добавлено: 06 июл 2016, 14:16
elalex
annett1987 писал(а):Источник цитаты теплый пол

Конечно, может. Отключите, посмотрите результат.

Установка розетки на стене под окном

Добавлено: 06 июл 2016, 15:11
mastervictor
annett1987 писал(а):Источник цитаты если на балконе теплый пол (электрический) и к примеру плохо сделан, может из-за него выбивать УЗО? или быстрее всего от розеток возможно....

Я так понимаю,что розетка и полна одной ветке/от одного УЗО?!
А если это так,то
mastervictor писал(а):Источник цитаты Дело в проводе,который контачит с со стеной/полом,и в дождь работает УЗО!

Так что,в дождь,99,9% УЗО опять выбьет!

Установка розетки на стене под окном

Добавлено: 24 янв 2017, 07:17
A.Li
IMG_20170124_101131-816x612.jpg

Установка розетки на стене под окном

Добавлено: 20 июн 2017, 11:16
Leonid
annett1987 писал(а):Добрый день!
Очень нужна помощь. Сделали ремонт, заехали и тут поняли, что у нас выбывает узо. Непонятно по каким причинам, перегруза нет.
Появилась одна мысль. Балкон мы убрали и утеплили. Сделали там розетку, на стене
под окном. Розетка обычная, не влагостойкая и не предназначена для
улицы.
Вопрос: можно ли вообще было делать розетку на стене под окном? является ли это причиной выбивания УЗО? заметили, что когда идёт
дождь, то выбивает автомат.