Полярность "фаза-ноль"

Сообщение elalex » 30 июн 2016, 04:11

.
Последний раз редактировалось elalex 03 янв 2019, 01:10, всего редактировалось 3 раза.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Сигнализация при изменении полярности "фаза-нейтраль" в системе ТТ

Сообщение A.Li » 14 авг 2017, 06:01

elalex писал(а):Источник цитаты В системе ТТ

А в TN-C какие варианты , может контактор на фазу ( но дорогой вариант ) ?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Сигнализация при изменении полярности "фаза-ноль"

Сообщение elalex » 14 авг 2017, 12:43

Я сократил текст первого сообщения.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Сигнализация при изменении полярности "фаза-ноль"

Сообщение Восток » 14 авг 2017, 15:57

elalex писал(а):Источник цитаты 2.Имеет смысл поставить какую-нибудь дешевую длительную звуковую сигнализацию 8-220В АС (звонки Zamel) между нолем и землей.

Не верное решение.
1. Если вы постапвите такой звонок между РЕ шиной и N шиной при системе заземления ТТ, то таким образом вы через катушку звонка объединяете РЕ шину с N шиной, и система заземления ТТ перестает существовать.
2. Если вы поставите такой звонок между РЕ шиной и N шиной при системе заземления ТN-C-S, после разделения, то нарушаете ПУЭ
да и провод катушки будет в паралель основной жиле PEN, выдержит ли он токи нагрузки.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Сигнализация при изменении полярности "фаза-ноль"

Сообщение ПАВ » 14 авг 2017, 16:06

Язык технаря- карандаш, вот я хотел бы видеть все эти извращения про сигнализацию в виде схемы, тогда и обсуждать проще. А так- ловкость языка и не более.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Сигнализация при изменении полярности "фаза-ноль"

Сообщение elalex » 14 авг 2017, 16:19

1.В звонках Zamel нет катушек, там электроника, и звонок запускается импульсом внешнего напряжения, а питается от собственной батареи.
2.Думаю, что входное сопротивление звонка весьма велико - килоомы, и соединение таким сопротивлением L и PE нельзя считать объединением.
Систему IT ведь никто не считает, как TN, хотя в IT есть реле постоянного контроля изоляции.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Сигнализация при изменении полярности "фаза-ноль"

Сообщение A.Li » 14 авг 2017, 16:31

Повторяю, для TN-C нет вариантов какого-нибудь оповещения о смене полюсов ?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Сигнализация при изменении полярности "фаза-ноль"

Сообщение elalex » 14 авг 2017, 21:43

1.В TN-C для сигнализации нужно иметь настоящую землю, достаточно и водопровода. Но не как защитное заземление!
2.Если вам в доме с TN-C посадят фазу на бывший ноль - сразу определите по удару током от любого металлического корпуса на проводящем полу.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Сигнализация при изменении полярности "фаза-ноль"

Сообщение ПАВ » 15 авг 2017, 07:10

Где в быту есть приборы, у которых на корпусе при реверсе питания окажется фаза ? Какие приборы имеют такую дурацкую схему ?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Сигнализация при изменении полярности "фаза-ноль"

Сообщение Восток » 15 авг 2017, 09:51

elalex
Что бы не вмешиваться вам в цепи РЕ. Предлагаю вам простое решение.
С шины РЕ отводите проводник в удобное место, что бы там не проходили проводники фазы и нуля и размещаете рядом с этим проводником индикатор напряжения STAYER 4520-48. Чтобы батарейка быстро не садилась можете запитать его от блока питания.
При появлении напряжения на РЕ проводнике он начнет пищать. Вот и вся заморочка. И так будите контролировать появление фазы на РЕ проводнике.
Индикатор.jpg
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Сигнализация при изменении полярности "фаза-ноль"

Сообщение ПАВ » 15 авг 2017, 10:01

Пользы от этих индикаторов ноль, должна работать тупая и простая защита- пока не устранили неисправность, нельзя подать питание.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Сигнализация при изменении полярности "фаза-ноль"

Сообщение elalex » 15 авг 2017, 13:03

Да, попробуй не подай питание на PEN!
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru