Твердотельное реле для печи

Выбор и схемы подключения контакторов, пускателей, реле, различных датчиков, кнопок управления, переключателей и т.п.
Аватара пользователя
Caaman
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 июн 2016, 14:06
Репутация: 0
Контактная информация:

Твердотельное реле для печи

Сообщение Caaman » 29 июн 2016, 14:08

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, хочу себе сделать печь для обжига керамики. Управление печкой будет через ПИД-регулятор овен ТРМ 251, хочу для коммутации однофазной нагревательной спирали поставить твердотельное реле, чтобы оно не щелкало, как на ЭМ.

Вопрос вот в чем: возможно ли взять трехфазное твердотельное реле и замыкать через него на нагрузку фазу и ноль? Печь будет переносной, не хочу каждый раз следить за тем, что я правильно воткнул вилку в розетку и однофазным реле разорвалась именно фаза, а не ноль. Я так за это переживаю, потому что если разорвется ноль, то на нагревательном элементе будет фаза, а она никак не закрыта и в свободном доступе для рук.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Твердотельное реле для печи

Сообщение elalex » 29 июн 2016, 15:23

Caaman писал(а):Источник цитаты никак не закрыта и в свободном доступе для рук.

Заземления и УЗО не предполагается?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Caaman
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 июн 2016, 14:06
Репутация: 0
Контактная информация:

Твердотельное реле для печи

Сообщение Caaman » 29 июн 2016, 15:33

Заземление тут не поможет, т.к. спираль нагревателя же не заземлишь - на ней может фаза висеть. А корпус печи, естественно, будет заземлен.
УЗО планирую поставить, но это все равно полумера. По опыту знаю, что перед тем как УЗО сработает, током все равно ударит прилично.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Твердотельное реле для печи

Сообщение elalex » 29 июн 2016, 15:42

Caaman писал(а):Источник цитаты спираль нагревателя же не заземлишь

А нельзя спираль накрыть заземленной решеткой?


Caaman писал(а):Источник цитаты полумера

Электрики считают: раз жизнь спасает - полная мера.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Caaman
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 июн 2016, 14:06
Репутация: 0
Контактная информация:

Твердотельное реле для печи

Сообщение Caaman » 29 июн 2016, 16:02

Спасибо за хорошую идею. Не знаю насколько реально будет из фехрали эту решетку сделать (в печке 1200 градусов), но попробую.

Я бы взял и просто попробовал трехфазное реле, но немного стремно что есть какие-то подводные камни - печь все-таки вещь пожаронебезопасная. А так, думаю, если никто по трехфазному реле не подскажет, взять два однофазных реле и спираль между ними ставить, а управляющий сигнал от регулятора просто запараллелить. Ну или на крайний случай ставить ЭМ реле - там без проблем фаза с нулем одновременно коммутируются, но меня уж очень раздражает его щелканье.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Твердотельное реле для печи

Сообщение ПАВ » 29 июн 2016, 16:42

Если у вас печь переносная, для начала- как вы добьетесь, чтобы всегда во всех розетках были, как И на вилке- справа фаза, слева ноль? Или наоборот, но всегда именно однозначно. А если добьетесь, то зачем трехфазное, не дешевле два одинарных? Управляющие цепи ТТР включайте последовательно и всех делов. А с заземлением как, везде будут такие розетки?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Твердотельное реле для печи

Сообщение elalex » 30 июн 2016, 02:26

Caaman писал(а):Источник цитаты в печке 1200 градусов

Железо при этом вроде еще не плавится?


Caaman писал(а):Источник цитаты трехфазное реле

Что это такое?


Caaman писал(а):Источник цитаты печь все-таки вещь пожаронебезопасная

Какое отношение имеет пожароопасность печи к реле?


Caaman писал(а):Источник цитаты взять два однофазных реле и спираль между ними ставить

Может, пора рисовать схему, а не рассказывать сказки для детей?


Caaman писал(а):Источник цитаты очень раздражает его щелканье

Пусть во время работы играет радио, скажем:
http://guzei.com/online_radio/listen.ph ... o_id=11016


Caaman писал(а):Источник цитаты Печь будет переносной

Тогда таскайте с собой и переносное заземление, УЗО и автомат - ткнете заземление на улице в землю и останетесь живы.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Caaman
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 июн 2016, 14:06
Репутация: 0
Контактная информация:

Твердотельное реле для печи

Сообщение Caaman » 30 июн 2016, 09:56

Спасибо за советы, на другом форуме мне уже ответили - трехфазное ТТР можно использовать в моих целях.

ПАВ, именно потому что печь переносная я и спрашивал про разрыв сразу двух проводов ТТР. Трехфазную ТТР я решил взять, чтобы управляющий светодиод был один - соответственно если ТТР перестанет работать, то сразу на обоих проводах.

ealex, при 1200 железо, действительно, не плавится. Но при постоянном нагреве в такой среде заржавеет крайне быстро даже нержавейка. Схемы нет смысла рисовать, они примитивны и легко доступны в описании словами.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Твердотельное реле для печи

Сообщение ПАВ » 30 июн 2016, 10:09

Если взять два одноф., наверняка дешевле будет, а последовательное включение упр. цепи гарантирует отключение двух сразу. Но вам виднее.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Caaman
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 июн 2016, 14:06
Репутация: 0
Контактная информация:

Твердотельное реле для печи

Сообщение Caaman » 30 июн 2016, 10:19

Два однофазных последовательно скорее всего регулятор не вытянет. У него управляющее напряжение всего 6В, соответственно получающиеся 3В на каждый ТТР - минимальный уровень срабатывания.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Твердотельное реле для печи

Сообщение ПАВ » 30 июн 2016, 10:45

Вот это все, в т.ч. и про 6 вольт написали бы вначале...
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Твердотельное реле для печи

Сообщение elalex » 30 июн 2016, 10:58

Caaman писал(а):Источник цитаты они примитивны и легко доступны в описании словами

Я инженер-электрик по автоматике, но так и не понял, что Вы там собираетесь соединять.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Твердотельное реле для печи

Сообщение ПАВ » 30 июн 2016, 11:32

Электропечку на 1200 гр.С , но это с автоматикой только рядом...
В жизни все не так, как на самом деле...

Вернуться в «Контакторы, пускатели, реле, датчики, кнопки и т.п.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость