Подключение водонагревателя на 380 (В) через УЗО

Добавлено: 29 июн 2016, 00:28
minaevsergei
У меня водонагреватель Stiebel Eltron HDB-E 12 Si (инструкция http://stiebel-gmbh.ru/files/manual/ste_hdb-e_si.pdf) На нем для подключения четыре клеммы: три для фаз и одна для заземления (идет на спираль, спираль если верить описанию на сайте незаизолирована :sad: ). Правильно ли подключать его через УЗО (30ма) по следующей схеме: на вход УЗО подается три фазы и нейтраль, а на водонагреватель только три фазы и земля? Будет ли в такой схеме корректно работать УЗО и выключать водонагреватель при утечке тока?

Подключение водоагревателя на 380В

Добавлено: 29 июн 2016, 01:03
Восток
minaevsergei писал(а):Источник цитаты Правильно ли подключать его через УЗО (30ма) по следующей схеме: на вход УЗО подается три фазы и нейтраль, а на водонагреватель только три фазы и земля? Будет ли в такой схеме корректно работать УЗО и выключать водонагреватель при утечке тока?


Да правильно. так и нужно подключать через УЗО.
Кабель до УЗО 5*2,5, кабель после УЗО 4*2,5
L 1----------------УЗО-------------------L 1 Водонагреватель
L 2----------------УЗО-------------------L 2 Водонагреватель
L 3----------------УЗО-------------------L 3 Водонагреватель
N ----------------УЗО
РЕ-----------------------------------------РЕ Водонагреватель

УЗО будет срабатывать при возникновении разницы токов в более 30 мА между L 1; L 2; L 3.
Нулевой проводник на УЗО нужен для цепей теста в УЗО, так как практически у всех УЗО тестовая цепь рассчитана на 220 В. Правда есть в АВВ, у которых тестовая цепь рассчитана на 380 В, тогда на УЗО можно обойтись без нулевого проводника.

Подключение водонагревателя на 380 (В) через УЗО

Добавлено: 29 июн 2016, 10:29
minaevsergei
Восток писал(а):УЗО будет срабатывать при возникновении разницы токов в более 30 мА между L 1; L 2; L 3.
Нулевой проводник на УЗО нужен для цепей теста в УЗО, так как практически у всех УЗО тестовая цепь рассчитана на 220 В. Правда есть в АВВ, у которых тестовая цепь рассчитана на 380 В, тогда на УЗО можно обойтись без нулевого проводника.


Спасибо!
У меня ABB FH204 АС-25А 30mA

Подключение водонагревателя на 380 (В) через УЗО

Добавлено: 29 июн 2016, 10:38
mastervictor
minaevsergei писал(а):Источник цитаты Спасибо!

1.png
1.png (2.63 КБ) 5135 просмотров
.

Подключение водонагревателя на 380 (В) через УЗО

Добавлено: 29 июн 2016, 10:41
Восток
minaevsergei писал(а):Источник цитаты У меня ABB FH204 АС-25А 30mA

Там на передней панельке нарисована схема УЗО и тестовая цепь подключена между фазой и нулем. так что вам нужно вести кабель до УЗО 5*2,5