minaevsergei писал(а):Источник цитаты Правильно ли подключать его через УЗО (30ма) по следующей схеме: на вход УЗО подается три фазы и нейтраль, а на водонагреватель только три фазы и земля? Будет ли в такой схеме корректно работать УЗО и выключать водонагреватель при утечке тока?
Восток писал(а):УЗО будет срабатывать при возникновении разницы токов в более 30 мА между L 1; L 2; L 3.
Нулевой проводник на УЗО нужен для цепей теста в УЗО, так как практически у всех УЗО тестовая цепь рассчитана на 220 В. Правда есть в АВВ, у которых тестовая цепь рассчитана на 380 В, тогда на УЗО можно обойтись без нулевого проводника.
minaevsergei писал(а):Источник цитаты У меня ABB FH204 АС-25А 30mA