Линейное и фазное напряжение скачет в пределах от 0 до 310 (В)?

Выбор, пуск, схемы подключения и соединения обмоток, реверс различных электродвигателей.
Аватара пользователя
gurih
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 17:59
Репутация: 0
Контактная информация:

Линейное и фазное напряжение скачет в пределах от 0 до 310 (В)?

Сообщение gurih » 24 июн 2016, 18:49

Здравствуйте! Может сталкивались - при замерах линейного и фазного напряжений, на трехфазном электродвигателе соединенном звездой подключенном через ЧРП, скачет напряжение в пределах от 0 до 310? На вводе,пускателях,автоматическом выключателе норма... Спасибо за внимание.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

при замерах скачет линейное и фазное напряжение

Сообщение Восток » 24 июн 2016, 19:22

Отключите частотник полностью от напряжения. Пусть обнулится. Через минут 10 снова подключите и замерьте напряжение.
Если повторится ищите причину в частотнике.
Аватара пользователя
gurih
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 17:59
Репутация: 0
Контактная информация:

при замерах скачет линейное и фазное напряжение

Сообщение gurih » 24 июн 2016, 20:31

Здравствуйте!
Я вас правильно понял...
- отключить ЧРП
- запустить двигатель на ручном управлении
- замерить линейное и фазные напряжения на работающем двигателе от ручного управления
- если замеры перестанут скакать - ЧРП в утиль?
Спасибо за внимание.
Аватара пользователя
gurih
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 17:59
Репутация: 0
Контактная информация:

Линейное и фазное напряжение скачет в пределах от 0 до 310 (В)?

Сообщение gurih » 27 июн 2016, 20:15

Восток писал(а):Источник цитаты Отключите частотник полностью от напряжения. Пусть обнулится. Через минут 10 снова подключите и замерьте напряжение.
Если повторится ищите причину в частотнике.

здравствуйте!
- отключал сегодня ЧРП
- включал двигатель в ручном режиме (у нас в сборке стоит два пускателя - один под автоматику(ЧРП) другой по стандартной схеме(ручной режим))
- Под ручным управлением - следующие замеры напряжения
линейное 410,410,410
фазное 240,234,240
- Подождал даже больше чем 10 минут и включился через ЧРП
линейное - скачет от 0 до 240
фазное 310,310,310
Умирает ЧРП?
Спасибо за внимание
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Линейное и фазное напряжение скачет в пределах от 0 до 310 (В)?

Сообщение Восток » 27 июн 2016, 20:34

gurih писал(а):Источник цитаты Умирает ЧРП?

Да. Нужно смотреть частотник. Проверьте цепи нуля, возможно что контакт нуля подгорел.
Аватара пользователя
gurih
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 17:59
Репутация: 0
Контактная информация:

Линейное и фазное напряжение скачет в пределах от 0 до 310 (В)?

Сообщение gurih » 28 июн 2016, 19:09

Восток писал(а):Источник цитаты
gurih писал(а):Источник цитаты Умирает ЧРП?

Да. Нужно смотреть частотник. Проверьте цепи нуля, возможно что контакт нуля подгорел.

Здравствуйте!
ЧРП не в моем ведомстве...
Нуль нужно смотреть в самом блоке ЧРП?
Кстати на данный момент начали скакать и фазные показания...
Спасибо за внимание - которое вы мне уделяете.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Линейное и фазное напряжение скачет в пределах от 0 до 310 (В)?

Сообщение Восток » 28 июн 2016, 21:01

gurih писал(а):Источник цитаты ЧРП не в моем ведомстве...

Тогда не экспериментируйте и не вскрывайте частотник. Пусть занимаются те кто его обслуживает.
Вы свою сторону проверили, включив двигатель напрямую.
Аватара пользователя
gurih
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 17:59
Репутация: 0
Контактная информация:

Линейное и фазное напряжение скачет в пределах от 0 до 310 (В)?

Сообщение gurih » 29 июн 2016, 17:52

Восток писал(а):Источник цитаты
gurih писал(а):Источник цитаты ЧРП не в моем ведомстве...

Тогда не экспериментируйте и не вскрывайте частотник. Пусть занимаются те кто его обслуживает.
Вы свою сторону проверили, включив двигатель напрямую.

Здравствуйте!
начальник электроцеха сказал - "На ЧРП нормально напряжение не померить,так как мультиметр меряет напряжение на частоте 50 герц,а частотник работает на другой частоте..."
Вот как то так.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Линейное и фазное напряжение скачет в пределах от 0 до 310 (В)?

Сообщение ПАВ » 29 июн 2016, 18:10

Дайте насяльника паспорт- м/метр измеряет и 400 и выше, а не только 50 Гц, все от модели зависит.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
gurih
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 17:59
Репутация: 0
Контактная информация:

Линейное и фазное напряжение скачет в пределах от 0 до 310 (В)?

Сообщение gurih » 30 июн 2016, 18:14

ПАВ писал(а):Источник цитаты Дайте насяльника паспорт- м/метр измеряет и 400 и выше, а не только 50 Гц, все от модели зависит.

Здравствуйте! Как заметил товарищ ВОСТОК - "Пусть ЧРП занимаются те кто его обслуживает"
Движки жалко если сгорят - новые(еще на гарантии)
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Линейное и фазное напряжение скачет в пределах от 0 до 310 (В)?

Сообщение ПАВ » 30 июн 2016, 18:22

Тоже верно! Вот только интересно, а что простой стрелочник серии Ц43хх покажет, он же не выхватывает при работе фрагменты напряжения?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
gurih
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 17:59
Репутация: 0
Контактная информация:

Линейное и фазное напряжение скачет в пределах от 0 до 310 (В)?

Сообщение gurih » 30 июн 2016, 18:27

ПАВ писал(а):Источник цитаты Тоже верно! Вот только интересно, а что простой стрелочник серии Ц43хх покажет, он же не выхватывает при работе фрагменты напряжения?

Здравствуйте! Такого агрегата в наличии не имею...
Пользую токоизмерительные клещи с функциями мультиметра - купленные в докризисное время за 500 рублей...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Линейное и фазное напряжение скачет в пределах от 0 до 310 (В)?

Сообщение elalex » 30 июн 2016, 19:23

ПАВ, слов много, а непонятно что сказано.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Линейное и фазное напряжение скачет в пределах от 0 до 310 (В)?

Сообщение Восток » 30 июн 2016, 20:13

Если у вас клещи, то замерьте и ток по всем трем фазам между двигателем и частотником.
Аватара пользователя
gurih
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 17:59
Репутация: 0
Контактная информация:

Линейное и фазное напряжение скачет в пределах от 0 до 310 (В)?

Сообщение gurih » 01 июл 2016, 20:22

Восток писал(а):Источник цитаты Если у вас клещи, то замерьте и ток по всем трем фазам между двигателем и частотником.

Здравствуйте! Хорошо,замерю...
Я так понимаю на входе и выходе пускателей - токи померять?

Вернуться в «Электродвигатели переменного и постоянного тока»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей