Страница 1 из 1

Как проложить кабель от дома до мастерской

Добавлено: 22 июн 2016, 23:53
5h007n1ck
Здравствуйте!
Возникла потребность провести электричество в мастерскую.
От столба идет СИП (1 фаза, 220 В) до дома, от СИПа в дом проложен медный кабель 6 кв.мм до автомата 25А, далее счетчик, потом щиток. Дом старый, деревенского типа, счетчик располагался внутри дома исторически, несколько лет назад был заменен на современный.
Проводка в доме свежая, щиток на 6 автоматов на дом + 2 свободных автомата заложены на питание мастерской.
Сейчас, когда дошли руки, пытаюсь понять, как грамотнее осуществить ответвление - каким кабелем, как подключить, чтобы было как можно меньше соединений.
СИП вроде не рекомендуют прокладывать внутри дома. Если кабель медный, то какой выбрать как самонесущий? Поиск постоянно сводится к СИП и другим алюминиевым проводам с тросами, например.
Постройка находится в 10 метрах от основного дома, но щиток с противоположной от нее стороны дома. Т.е. надо вывести кабель наружу дома по комнатам к ближайшему до мастерской углу, либо сперва кратчайшим путем на фасад и потом уже огибать терассу и другие "неровности" дома. Также, полагаю, вести два кабеля от тех двух автоматов неразумно? Нужно провести один кабель, а в мастерской уже сделать свой небольшой щиток?
Прошу опытных мастеров подсказать.
Спасибо!

Подключение мастерской от щитка в основном доме

Добавлено: 23 июн 2016, 00:18
elalex
1.Больше рисуйте, чем рассказывайте. План, схема, нагрузки.
2.Проникновение алюминия на участок нужно прекращать как можно раньше - считаю, лучше всего в вводном щитке на границе участка. Там же и вводной автомат, счетчик и УЗИП 1 класса. С вводного щитка подземной кабельной линией на дом.
3.Все, что сложилось исторически, опасно и его нужно ломать.
4.Подвод к мастерской подземной кабельной линией.
5.В мастерской свой щиток.
6.В щитке дома реле напряжения и УЗО.

Подключение мастерской от щитка в основном доме

Добавлено: 23 июн 2016, 00:59
5h007n1ck
elalex, спасибо за ваше сообщение. Я согласен, что система в текущем ее состоянии никудышная.
Забыл добавить важную информацию. На следующий год планирую получить 15 кВт 3ф и уже сделать все по уму, кроме подземной кабельной линии, т.к. это невыполнимо из-за грядущих перепланировок/перестроек на участке, постоянно что-то перекапывать и перекладывать как-то несерьезно... Мой вариант - воздушные линии.
Запитать сейчас мастерскую надо временно, максимум на пару лет, если в следующем году не получу 15 кВт. Потребление там пока что небольшое, мне хватает удлинителя с кабелем 2х1,5, т.к. работаю в основном ручным электроинструментом, но постоянно его разматывать и сматывать.. мучение :) вот и пытаюсь понять, какой кабель можно кинуть по воздуху. Опять же, СИП меня не привлекает...

Подключение мастерской от щитка в основном доме

Добавлено: 23 июн 2016, 01:52
elalex
5h007n1ck писал(а):Источник цитаты На следующий год планирую получить 15 кВт 3ф и уже сделать все по уму

Лучше пока ничего серьезного не делать, чтобы потом не переделывать.


5h007n1ck писал(а):Источник цитаты постоянно что-то перекапывать и перекладывать как-то несерьезно

Нормально, небольшая беда. На глубину длинной штыковой лопаты+ запас 5-10см, в жесткой пластмассовой трубе. Выкопать и переложить по другому - не страшная проблема. Думаю, за день можно справиться.


5h007n1ck писал(а):Источник цитаты воздушные линии

Провода, висящие над головой, да еще если и без защиты, меня пугают.


5h007n1ck писал(а):Источник цитаты Запитать сейчас мастерскую надо временно

Временно питайте как угодно. Если уж по воздуху, я раньше предлагал медным кабелем в цельной жесткой трубе из сшитого светостабилизированного полиэтилена с тросом внутри.


5h007n1ck писал(а):Источник цитаты постоянно его разматывать и сматывать.. мучение

Это плохой признак, что Вам тяжело жить. Сделать проводку на 15кВт будет намного труднее, чем сматывать и разматывать удлинители. Я их разматываю-сматываю на каждой работе, даже на несколько часов. Звукооператоры научились мотать длинные удлинители быстро и без запутываний.

Подключение мастерской от щитка в основном доме

Добавлено: 23 июн 2016, 10:00
mastervictor
5h007n1ck,чего изобретать велосипед?Самый простой в монтаже, и эстетичный на вид способ! Медь шесть квадратов,в гофре по стене,далее на тросовой подвязке,и заложи под перспективу 3-х фаз!

Подключение мастерской от щитка в основном доме

Добавлено: 23 июн 2016, 10:07
5h007n1ck
mastervictor, я думал 3 фазы тянуть сразу от щитка на столбе, чтобы не через дом.
Сейчас, как вы и говорите, склоняюсь к кабелю на тросе в ПНД-гофре.
У меня есть кабель NYM, остался от замены проводки в доме, думаю его подвесить. Полагаю, в гофре-то протянет пару лет? А то он в ПВХ оболочке, а она УФ боится...

Подключение мастерской от щитка в основном доме

Добавлено: 23 июн 2016, 15:03
qanesha1
тут главное рассчитать перспективу увеличения потребителей на этот кабель дабы не было мучительно больно ..

Подключение мастерской от щитка в основном доме

Добавлено: 23 июн 2016, 15:30
elalex
5h007n1ck писал(а):Источник цитаты ПНД-гофре

Несветостойкая.


5h007n1ck писал(а):Источник цитаты в гофре-то протянет пару лет?

Протянет.

Как проложить кабель от дома до мастерской

Добавлено: 24 июн 2016, 11:47
mastervictor
5h007n1ck писал(а):Источник цитаты я думал 3 фазы тянуть сразу от щитка на столбе, чтобы не через дом.

Ясно!
5h007n1ck писал(а):Источник цитаты Полагаю, в гофре-то протянет пару лет?

Протянет и больше!

Как проложить кабель от дома до мастерской

Добавлено: 24 июн 2016, 11:59
5h007n1ck
elalex писал(а):Источник цитаты Несветостойкая.

Я находил другую инфу, что полиэтилен наоборот светостабилизированный, в отличие от ПВХ. Хотя, полагаю, нужно просто уточнить это при покупке.

Как проложить кабель от дома до мастерской

Добавлено: 24 июн 2016, 12:00
mastervictor
5h007n1ck писал(а):Источник цитаты Я находил другую инфу,

Это была правильная инфа! :wink:

Как проложить кабель от дома до мастерской

Добавлено: 24 июн 2016, 14:35
elalex
5h007n1ck писал(а):Источник цитаты полиэтилен

Бывает разный. В документах (не в словах продавца) на полиэтиленовое изделие должно быть указание, какой применен. Сшитый светостабилизированный черный в СИП.

Как проложить кабель от дома до мастерской

Добавлено: 24 июн 2016, 21:43
Восток
1. Учитывая то что у вас от опоры кинут кабель СИП 2*16 ну скажем метров 15, + переход на меньшое сечение ( эквивалентно примерно Ал 10) метров 5 + метров 20 а то и более набежит со всеми вашими изгибами, то у вас будет приятное падение напряжение в вашем гараже.
Если вы в дальнейшем планируете все же перейти на трехфазку, то я бы вам советовал все же проложить кабель хотя бы АВВГ 5*10, тогда у вас будет в гараже падение напряжения 3 процента, т.е напряжение при нагрузке 5 кВт на фазу будет 213-215 В. при условии что на опоре у вас 220 В.

Кабель вначале по стене, а в промежутке между домом и гараже ложите в земле. Зачем вам над головой аппендикс.