Всем доброго времени суток.
Произошла следующая ситуация, автомат на 250А от него уходит кабель 70мм2 , кабель перетерся, произошло возгорание, автомат не отключился. В чем может быть причина?
Восток писал(а):Источник цитаты Восток » 21 июн 2016, 01:08
1. Значение тока короткого замыкание меньше чем токовая отсечка на автомате.
2. Завышен автомат по допустимому току
minotavr писал(а):Источник цитаты кабель 70мм2
Если возгорание произошло без КЗ - зачем автомату отключаться?minotavr писал(а):Источник цитаты... кабель перетерся, произошло возгорание, автомат не отключился.
Вернуться в «Автоматические выключатели и предохранители»