Схема управления ТЭНАми с помощью таймера

Добавлено: 14 июн 2016, 12:11
Char
Доброе время суток . Я новичок в этой теме.

Нужно подключить в цепь управление тэнамы механический таймер. Чтоб можно было выставить включение тэнов на время от 30 минут до 72 часов. ТЭНы на 16 кВт нужно добавить после таймера контактор.Нужно чтоб, при включение напряжение светилась лампочка "есть напряжение", при роботе таймера и тэнов, светилась лампочка "в работе"
Какой пускатель подойдет или стоит использовать
Правильно подключены лампочки?
что лучше использовать Модульный контактор или магнитный пускатель?
таймер будет Hager EH171 или Hager EH111

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Добавлено: 14 июн 2016, 12:21
ПАВ
1- сильно большой ток для автомата, питающего только таймер и обмотку пускателя.
2- ТЭНы- каждый на 16 кВт, или вместе? Вот для них и подберите АВ с соотв. током и контактор/пускатель/назовите как угодно.
3- АВ для ТЭНов- перед контактором.

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Добавлено: 14 июн 2016, 14:35
Char
1) атоматы поставлю на 10 А
2) общая мощность 16кВт

правильная схема соединений?

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Добавлено: 14 июн 2016, 14:38
ПАВ
Для таймера с контактором и 1 А хватит.

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Добавлено: 14 июн 2016, 14:53
elalex
Char писал(а):Источник цитаты атоматы поставлю на 10 А

Из каких соображений?


Char писал(а):Источник цитаты схема соединений?

Почитайте, что это такое.

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Добавлено: 14 июн 2016, 15:31
Char
elalex писал(а):Источник цитаты Char писал(а):
Источник цитаты схема соединений?

Почитайте, что это такое.


извините, если не правильно выразился

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Добавлено: 14 июн 2016, 15:37
Char
elalex, с автомат я переборщил по своему не знанию, теперь понял что автомата на С 1А хватит на таймер и котушку

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Добавлено: 14 июн 2016, 16:07
elalex
1.Для выключения схемы достаточно и автомата 1А, выключатель SB1 лишний.
2.Подача питания на катушку контактора не означает, что ТЭНы работают.
Нужно хотя бы включать лампочку через контакт контактора - силовой (параллельно ТЭНу) или отдельный блок-контакт.
Если ТЭНы очень важные - токовые реле в каждую фазу.
3.Иметь индикацию отключения ТЭНа - лишнее. Достаточно индикации включения.
4.Не помешает иметь индикацию поступления напряжения на схему.

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Добавлено: 14 июн 2016, 16:15
elalex
Char писал(а):Источник цитаты извините

Уже не раз говорил: извиняются за причиненный ущерб. Мне ущерба не было.

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Добавлено: 14 июн 2016, 16:22
Char
Модульный пускатель MK 3p 32A http://www.acko.ua/e-store/xml_catalog/1587/11112 подойдет?

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Добавлено: 14 июн 2016, 16:49
elalex
Char, по опыту начала 2000-х годов, трудно было найти что-то хуже Аско.

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Добавлено: 14 июн 2016, 16:54
ПАВ
Опыт тоже устаревает- АСКО уже больше 10 лет имею дело и не было криминала.

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Добавлено: 14 июн 2016, 17:11
Char
будет работать =?

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Добавлено: 14 июн 2016, 17:34
elalex
1.Лампа HL3 лишняя.
2.Каждый ТЭН наверно на 220В? Тогда нужно подвести к ним ноль.
3.Так какой же номинал вводного автомата?
4.По мелочам:
-Условное обозначение автомата - как в этой схеме у контактов контактора.
-Если есть условное обозначение, писать, что это именно "автомат на ...А" (QF1) - лишнее. Я пишу: В1.
-А вот писать защитную характеристику нужно. Особенно если окажется, что ТЭНы сидят на длинной линии.
-Схема более понятна, если в ней минимум линий и их пересечений.

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Добавлено: 14 июн 2016, 18:08
ПАВ
Char писал(а):Источник цитаты будет работать =?

Будет, дорисуйте АВ на входе всего изделия и примените его с учетом тока нагрузки и сечения проводов до него.

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Добавлено: 14 июн 2016, 22:11
Char
Входной автомат уже есть, сначала думал поставить только таймер, но через некоторое время понял, что нужно и контактор, ибо если подключить напрямую сгорит таймер... таймер с контактором планирую разместить в герметичном железном боксе, входной автомат будет стоят в другом месте

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Добавлено: 14 июн 2016, 22:23
elalex
Char писал(а):Источник цитаты герметичном

1.Это каком?
2.Зачем?

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Добавлено: 14 июн 2016, 22:53
Char
Примерно IP54 и выше примерно такой http://www.rittal.com/ru-ru/product/lis ... ID=PRO0019
будет стоять в цеху, нужно чтоб было возможность мыть кругом

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Добавлено: 14 июн 2016, 23:27
elalex
Char писал(а):Источник цитаты чтоб было возможность мыть кругом

Для мытья что IP44, что IP54 - одинаково. Если мыть со шланга, нужно IP55 и выше.


Интересное сочетание - шкафы Rittal и начинка Аско. Я бы лучше взял оба хотя бы ИЭК.

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Добавлено: 15 июн 2016, 00:01
Char
Есть идея взять Eaton контактор или на крайний случай АСКО(взять все вместе автомат и контактор и сигнальные индикаторы)
таймер Hager или что простое и механическое, чтоб можно было задать время от 30 мин до 72 часов ,
а шкаф DKC (Навесной шкаф CE, 200x 300x150 мм, IP66 R5CE0231)