Огогойко писал(а):Источник цитаты Ноль со счётчика убрал и пользуйся электроэнергией без учёта. Хорошая схема.
tupos писал(а):Источник цитаты рубильник сразу же исключаю из схемы, кроме того вы PEN через предохранитель подключили
elalex писал(а):Источник цитаты Я здесь главный палач по частным домам
Кто связывался со мной, тот долго сожалел, что родился
А теперь по делу.
1.Как я понял, в натуре ничего не сделано и не куплено.
2.Ни слова не сказано про техусловия, какие могут быть рассуждения?
3.Когда будут ТУ, Вам сделают проект, его придется выполнить.
4.Перестаньте наводить красоту, лучше почитайте про системы заземления.
5.Скорее всего сети заставят Вас поставить щиток со счетчиком около калитки, а не внутри дома. К дому придется вести подземную кабельную линию.
6.У Вас не TN-С, a TN-C-S. Вы точно уверены, что это вам нужно, а не ТТ?
7.Никогда не видел, чтобы к потребителю шло 2 нулевых провода, обычно один.
8.Вы знакомы с проблемами малого сопротивления заземления?
9.УЗИП - это хорошо, но сначала ставится 1 класс около калитки, потом 2 класс (как у Вас) в распредщите дома.
10.Вводной автомат Вам определят проектом, скорее всего неправильно. Когда будет проект, поговорим.
11.Счетчик будет электронный.
12.Проект будет и на внутреннюю проводку дома, потом поговорим.
13.Автомат №3 не нужен.
14.Стабилизаторы бывают разные, нужно будет определиться с видом и мощностью. Если не доплатите сети, Вам разрешат только 5 кВт.
15.Если будет стабилизатор, УЗМ не нужно.
Переваривайте.
tupos писал(а):Источник цитаты Чернов Сергей, подправил вашу схему. Для экономии своего времени не стал перемещать ОПС: его нужно подключить после вводного АВ, кроме того поставить ОПС и в нулевой провод.
А теперь самое главное: для реализации схемы TN-C-S необходимо заменить провода от изоляторов ввода до вводного АВ, провода должны иметь сечение 16 мм кв по алюминию или 10 мм кв по меди. Заземляющий проводник должен соединяться с шиной РЕ проводом 10 мм кв по меди или 16 мм кв по алюминию.
Все оборудование указанное на схеме (кроме стабилизатора) должно размещаться в одном щите.
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Повторяю, Вы точно уверены, что Вам нужно TN-C-S, а не ТТ? Вы читали на форуме про ТТ?
Чернов Сергей писал(а):Источник цитаты ТТ это вроде для времянок и запрещена в жилом секторе
elalex писал(а):Источник цитатыЧернов Сергей писал(а):Источник цитаты ТТ это вроде для времянок и запрещена в жилом секторе
На сайте "Заметки электрика" есть статья про ТТ и комментарии к ней.
Не запрещена и не только для времянок.
Вся Япония работает на ТТ.
Огогойко писал(а):Источник цитаты В некоторых странах разрешается для соединения проводов обычная скрутка.
elalex писал(а):Это очень ценные сведения. Если знаете, скажите, где.