Борьба с ДЭЗом
Добавлено: 20 май 2016, 22:12
Spectat0r
У вас дом как я понимаю примерно 60 - 70 годов, в этих домах на лестничной клетке стояли на высоте 2 - 2,20 м от пола щитки , в которых стояли предохранители на фазе на каждую квартиру.
То что вы выкладывали фото этого щитка, это самопал. Как как нарушает требование ПУЭ
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты.
Но следующий пункт
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.
Но тогда у вас перед счетчиком в вашем щитке должен стоять вводной автомат перед счетчиком.
У вас дом как я понимаю примерно 60 - 70 годов, в этих домах на лестничной клетке стояли на высоте 2 - 2,20 м от пола щитки , в которых стояли предохранители на фазе на каждую квартиру.
То что вы выкладывали фото этого щитка, это самопал. Как как нарушает требование ПУЭ
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты.
Но следующий пункт
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.
Но тогда у вас перед счетчиком в вашем щитке должен стоять вводной автомат перед счетчиком.