Выбор термистора

Обсуждение вопросов по теории электротехники.
Аватара пользователя
tam_79
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 18 май 2016, 21:42
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбор термистора

Сообщение tam_79 » 18 май 2016, 22:18

Добрый вечер!
В комнате имеется 35 м диодной ленты мощностью 24 вт на м и того 840 вт. Лента запитана от 4-х блоков БЛОК ПИТАНИЯ ARPV-ST24300 (24V, 12.5A, 300W). При включении начали залипать переключатели, при разборе выяснялось, что в блоках нет компенсации пускового тока, а он 10-12 от рабочего. ((((((((( думаю воткнуть термистор для решения сей проблемки, кто может помочь с выбором, а то что-то не знал, а остальное забыл? (((
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбор термистора

Сообщение elalex » 19 май 2016, 06:55

Что-то жутко мощная лента. Обычно 5Вт/м 12В. Лента должна полыхать светом: при светоотдаче 100лм/Вт 840Вт=84000Лм/130кв.м=650Лм/кв.м - как лампа накаливания 60Вт на каждом кв.метре, а киловатт освещения должен сильно чувствоваться - в квартире должно быть сильно жарко. Что это за квартира, зачем столько света? Другим обычно хватает 50Вт на комнату.


tam_79 писал(а):Источник цитатыначали залипать переключатели

1.Какие они?
2.Чем изменять схему блока, не проще поставить контакторы?
Последний раз редактировалось elalex 19 май 2016, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Выбор термистора

Сообщение ПАВ » 19 май 2016, 07:45

tam_79 писал(а):Источник цитаты БЛОК ПИТАНИЯ ARPV-ST24300

Вы уверены, что его там нет? Практически все БП имп. типа их имеют, присмотритесь внимательние. В ИБП компьютера мощностью 300 ватт, как пример, установлен SG160 аналог SG307 имеет сопротивление 2,5 Ом при макс токе 15 А. А вообще- нет знает все, набираете "ntc 5d-11 datasheet" и ищете.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
tam_79
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 18 май 2016, 21:42
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбор термистора

Сообщение tam_79 » 19 май 2016, 08:04

))))))))))
комната обычная, диодное освещение используется, как основной свет, лента 24 В на 24 Вт двух рядная, RGBL
отсутствие термистора доказано )
контактор ставить не хочу, в квартире 130 кв.м общее количество блоков диодного освещения и на 8 кВт. выключат свет и что будет с вводным аппаратом? хочу убрать пусковой ток.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Выбор термистора

Сообщение TOPMO3 » 19 май 2016, 19:56

tam_79 писал(а):Источник цитаты ... в блоках нет компенсации пускового тока, а он 10-12 от рабочего...
Вот не думал/не знал, что у светодиодов есть пусковой ток.
А цифирки (10-12), какую размерность имеют?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Выбор термистора

Сообщение ПАВ » 19 май 2016, 20:06

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
tam_79 писал(а):Источник цитаты ... в блоках нет компенсации пускового тока, а он 10-12 от рабочего...
Вот не думал/не знал, что у светодиодов есть пусковой ток.
А цифирки (10-12), какую размерность имеют?

При чем тут СД? Пусковой- зарядный ток есть у выпрямителей на входе импульсного БП. Они есть и в вашем ТВ, мониторе, компьютере и т.п., и это видно по морганию лампы на вашем столе.
Если запускаются 4 ИБП и автор не напутал с мощностью потребителей, то вполне приличные токи. Вот только трудно понять производителей, не установивших такой пустяк, видать, китайцы совсем обленились.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Выбор термистора

Сообщение TOPMO3 » 19 май 2016, 20:36

Ладно предположим, что пусковой ток не у ленты (35 метров), а у четырех БП.
Мощность ленты 840Вт, напряжение 24В. ... ток получается 35А.
Вопрос ... разве выключатели рассчитаны на такой ток? Зачем сразу валить, всё, на китайцев ... :negative:
Поди еще и проводка на 2,5 мм.кв., а то и 1,5мм.кв. - вместо нужных 6мм.кв. :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Выбор термистора

Сообщение ПАВ » 19 май 2016, 20:40

Тонкий провод может только уменьшить ток, как и вшивый контакт включателя, вы не то упорно считаете. Надо не нагрузку, а зарядный ток для как минимум 400 мкФ на входах одновременно. Ток нагрузки появится потом, когда емкости станут полными и заработают преобразователи.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбор термистора

Сообщение elalex » 19 май 2016, 21:01

tam_79 писал(а):Источник цитаты 8 кВт

Что это?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
tam_79
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 18 май 2016, 21:42
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбор термистора

Сообщение tam_79 » 19 май 2016, 23:05

elalex писал(а):Источник цитаты
tam_79 писал(а):Источник цитаты 8 кВт

Что это?

в квартире не одна комната и не одна лента ))) суммарная мощность блоков питания сд лент 8 кВт ))). ток 10-12 пусковой или иными словами ток холодного пуска 35-70А, а нагрузочный ток естественно копейки.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбор термистора

Сообщение elalex » 20 май 2016, 06:42

tam_79 писал(а):Источник цитаты суммарная мощность блоков питания сд лент 8 кВт

Раньше было 840Вт. Следующая цифра будет 100кВт.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Выбор термистора

Сообщение ПАВ » 20 май 2016, 07:38

Если умножать вторичный ток на первичное напряжение, все возможно.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Выбор термистора

Сообщение TOPMO3 » 20 май 2016, 19:16

Про начальный, зарядный ток, понял ... цифры 10 - 12 ... в процентах или "порядок"?
Если в процентах ... с чего это, с 4 бампер, залипоны будут, а если было бы "в разы" - ну не верю, чтобы это не предусмотрели. :negative:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбор термистора

Сообщение elalex » 20 май 2016, 19:23

TOPMO3, не мучьтесь догадками. tam_79 сильно мутит.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Выбор термистора

Сообщение ПАВ » 20 май 2016, 19:59

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Про начальный, зарядный ток, понял ... цифры 10 - 12 ... в процентах или "порядок"?
Если в процентах ... с чего это, с 4 бампер, залипоны будут, а если было бы "в разы" - ну не верю, чтобы это не предусмотрели. :negative:

Залипоны быть могут- все-таки емкости приличные, ток будет большой, особенно если нет термисторов, но таки от 4-х ампер даже с реактивностью, включатель, традиционно на 10-16 А вряд ли быстро сдохнет. Ну разве что советский на 6А.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбор термистора

Сообщение elalex » 20 май 2016, 20:21

ПАВ писал(а):Источник цитаты емкости приличные

Нет там никаких емкостей. tam_79 лежит на кровати и размышляет.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Выбор термистора

Сообщение ПАВ » 20 май 2016, 20:22

Есть, кто их стырил?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбор термистора

Сообщение elalex » 20 май 2016, 21:11

ПАВ писал(а):Источник цитаты Есть

Пусть покажет фото.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Выбор термистора

Сообщение ПАВ » 20 май 2016, 21:13

Ага, там заодно и термистор обнаружится! Фото можно только части платы, со стороны входа, со стороны деталей и пайки. Так хочется увидеть БП на 300 Вт без термистора!
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
tam_79
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 18 май 2016, 21:42
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбор термистора

Сообщение tam_79 » 20 май 2016, 21:46

http://www.led-mark.ru/catalogue/power- ... 24300.html
можешь позвонить поставщику и узнать что пусковой ток 10-12 раз превышает рабочий ))

Вернуться в «Электротехника»

Кто сейчас на конференции