Проверка отсутствия напряжения на концах кабеля 10 (кВ)

Вопросы по проведению электрических измерений и испытаний в электроустановках выше 1000 (В), методики, программы, приборы, схемы и т.п.
Аватара пользователя
Александр
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 14:40
Репутация: 10
Контактная информация:

Проверка отсутствия напряжения на концах кабеля 10 (кВ)

Сообщение Александр » 16 май 2016, 19:30

Здравствуйте. Скажите, как проверить отсутствие напряжения на концах кабеля 10кВ, однополюсный индикатор кажет наличие напряжения после отключения кабеля (остаточный заряд кабеля)?
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

проверка отсутствия напряжения

Сообщение ант@нио » 16 май 2016, 21:43

Александр писал(а):Источник цитаты остаточный заряд кабеля

он самый
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

проверка отсутствия напряжения

Сообщение mastervictor » 18 май 2016, 18:22

Александр писал(а):Источник цитаты (остаточный заряд кабеля)

Как вариант-наведенное. :pardon:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
tam_79
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 18 май 2016, 21:42
Репутация: 0
Контактная информация:

проверка отсутствия напряжения

Сообщение tam_79 » 18 май 2016, 22:31

оперативная штанга вам в помощь ))) не ужели нет ножей заземления по концам, чтобы снять наведенку????
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

проверка отсутствия напряжения

Сообщение ант@нио » 19 май 2016, 15:15

tam_79 писал(а):Источник цитаты оперативная штанга вам в помощь )))

Александр писал(а):Источник цитаты однополюсный индикатор

tam_79 писал(а):Источник цитаты не ужели нет ножей заземления по концам

вы ж не знаете,что за кабель,куда и откуда идеть :wink:
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
Константин Павлович
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 15:50
Репутация: 7
Контактная информация:

проверка отсутствия напряжения

Сообщение Константин Павлович » 19 май 2016, 15:40

я так понимаю, при наличии напряжения на кабеле 10кВ, вы уже ничего не написали бы
Аватара пользователя
tam_79
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 18 май 2016, 21:42
Репутация: 0
Контактная информация:

Проверка отсутствия напряжения на концах кабеля 10 (кВ)

Сообщение tam_79 » 19 май 2016, 23:09

Константин Павлович писал(а):Источник цитаты я так понимаю, при наличии напряжения на кабеле 10кВ, вы уже ничего не написали бы

совсем не обязательно
Аватара пользователя
tam_79
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 18 май 2016, 21:42
Репутация: 0
Контактная информация:

Проверка отсутствия напряжения на концах кабеля 10 (кВ)

Сообщение tam_79 » 19 май 2016, 23:11

ант@нио писал(а):Источник цитаты
tam_79 писал(а):Источник цитаты оперативная штанга вам в помощь )))

Александр писал(а):Источник цитаты однополюсный индикатор

tam_79 писал(а):Источник цитаты не ужели нет ножей заземления по концам

вы ж не знаете,что за кабель,куда и откуда идеть :wink:

все как всегда ((( есть приборы измеряющи эл магн поле, как обзывается не помню (

Вернуться в «Измерения и испытания выше 1000 (В)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя