oleinap писал(а):Источник цитаты просто перестанет что-то работать от розетки или светильник не будет гореть
Вы не знаете 2 опасностей обрыва ноля:
1.Напряжение на группах резко уходит от 220В, вплоть от 0 до 380В. Как думаете, в доме ничего не сгорит?
2.При TN-C-S на всех корпусах появляется опасный потенциал. Величина потенциала сильно зависит от нагрузок и заземления.
Вы считаете заземление панацеей? Не читали:
Об иллюзорности заземления, как основного средства защиты
viewtopic.php?t=604Какое напряжение будет на РЕ при обрыве ноля?
Вы только цитируете ПУЭ или еще и объясняете опасности?
1.А это объяснение чего?
2.То, что я написал - правда или неправда?
oleinap писал(а):Источник цитаты Играться с обрывом нейтрали при 3 фазах опасно.
Если нейтраль оборвется в доме после реле напряжения, что будет?
oleinap писал(а):Источник цитаты СИП висит 4 года и увеличивать сечение отдельно PEN-провода не будем
1.Увеличивать имеет смысл там, где несложно. Короткие участки общего ноля трех фаз в щитах, например.
2.Не помню в деталях, что, как и почему там у Вас, но делать отдельно ЩА и ЩР не вижу смысла. Сечения медь 4кв. из и после счетчика было бы вполне достаточно.
Зачем было вести в дом СИП? Подземной линией медным кабелем в пластмассовой трубе.