Страница 6 из 6

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 25 май 2016, 09:02
oleinap
вот схема

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 25 май 2016, 09:46
elalex
oleinap писал(а):Источник цитаты моя автоматика часто обесточивает дом

Правильно делает.


oleinap писал(а):Источник цитаты зимой человек жалуется

На жизнь? Заехал черт знает куда, и ему еще и не нравится?


oleinap писал(а):Источник цитаты Внутри 3-х фазного реле конечно пускателей нет

Да, я как-то упустил это из виду. Тогда автомат SF на входе реле напряжения - это автомат его защиты, должен быть очень слабым, не больше 1А.

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 25 май 2016, 09:48
elalex
oleinap писал(а):Источник цитаты вот схема

Ну что же, 5% советов учли, и то хорошо.

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 25 май 2016, 09:57
oleinap
elalex писал(а):Источник цитаты
oleinap писал(а):Источник цитаты Внутри 3-х фазного реле конечно пускателей нет

Да, я как-то упустил это из виду. Тогда автомат SF на входе реле напряжения - это автомат его защиты, должен быть очень слабым, не больше 1А.

да, там и стоит на 1А, защита только реле РНПП-311

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 06 июл 2016, 14:38
minaevsergei
А для защиты от обрыва нуля (засем ругаеся насяльника) подойдет УЗО Schneider Electric A9R44463? Указано что есть ограничение минимального/максимального напряжения

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 06 июл 2016, 23:28
elalex
minaevsergei писал(а):Источник цитаты для защиты от обрыва нуля (засем ругаеся насяльника) подойдет УЗО

1.По нестандартной схеме - подойдет:
Использование УЗО для защиты от обрыва ноля:
viewtopic.php?t=23

2.А стандартно - ставьте дисплейное реле напряжения:
Об опасности применения бездисплейных реле напряжения:
viewtopic.php?t=586


minaevsergei писал(а):Источник цитаты Указано что есть ограничение минимального/максимального напряжения

Я такого не нашел, обыкновенное УЗО. Дайте ссылку.

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 06 июл 2016, 23:40
minaevsergei
elalex писал(а):Я такого не нашел, обыкновенное УЗО. Дайте ссылку.


Я ошибся :( там допник надо покупать. А в итоге, какое реле стоит рассматривать? УЗМ? Новатек? ABB?

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 07 июл 2016, 00:00
elalex
minaevsergei писал(а):Источник цитаты какое реле стоит рассматривать?

В общем случае - цифровое дисплейное, с звуковой сигнализацией срабатывания, внутренней защитой от КЗ, мощными клеммами. Лично я применяю VС-01 Volter.

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 21 апр 2018, 19:03
Константин
Не стал создавать новую тему. Решил добавить сюда. Так как вроде подходит.
Мне иногда задают вопросы про дешевые реле напряжения из торговых сетей интернет магазинов. Стоит ли брать то или иное,работает ли оно вообще. Честно говоря к подобным продуктам сам иногда имею ряд похожих вопросов. Так как в большинстве случаев к ним даже инструкции нет. А сухое корявое описание переводчика на интернет странице.
Вот решил и поэкспериментировать сам. И взять несколько образцов с интернет магазинов. Думаю сделать по ним несколько обзоров ка придут все. А так вот получил первое VPD1-60T производитель TOMZN с Алиэкспрес. Видел на ютубе похожие модели но у людей при моделировании аварии(подача напряжения 380в) не корректно отображалось значения вольтметра на дисплее.
Решил проверить кратким тестом в сети. Вот что получилось.

Кто присматривался к такой модели вот её визуальная пока краткая работа.

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 22 апр 2018, 08:30
TOPMO3
Первый раз смотрю работу РН ... кажется больно большая задержка (возможно регулируется?) ... благодарствую. :yes:

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 22 апр 2018, 13:16
tupos
Константин, А если без паузы подать на РН две фазы, как себя ведет?

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 22 апр 2018, 15:31
Константин
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты кажется больно большая задержка (возможно регулируется?) ... благодарствую.

На лицевой панели реле имеется только регулировка порога напряжений минимальное и максимальное. Причем что удивило не у многих такое встретишь.Но необходимою защиту(Uмин или U мас) можно отключать прилежании. Регулировка имеет положение OFF. То есть если мне нужна защита только от повышенного напряжения то функцию защиты от пониженного я могу отключить. Или на оборот. Включить только пониженную а повышенную выключить.
Ну а вот регулировки задержки включения на реле нет. Возможно есть переменный резистор где то в нутри реле отвечающий за это. Но пока не разбирал. Как придут еще 2 трехфазных поковыряю все. Хотя для компрессоров это даже мало. Хладогену в кондиционере или в холодильники надо как мин 3 мин отстоятся.
tupos писал(а):Источник цитаты Константин, А если без паузы подать на РН две фазы, как себя ведет?

для этого надо собрать небольшой стенд чтобы смоделировать аварию обрыва нейтрали. хотябы так на весу. Сейчас пока забит график работы. Отрабатываю контракты. Не знаю получится ли в кратчайшее время сделать. Но попробую. Я так думаю он отключится при пороге 270 вольт если оно плавно будет нарастать.В принципе то что и происходит когда слабнет нейтраль.
Но эксперемент обязательно в ближайшее время такой проведу.

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 23 апр 2018, 17:28
Константин
tupos писал(а):Источник цитаты А если без паузы подать на РН две фазы, как себя ведет?

В обеденный перерыв собрал небольшую схемку смоделировав аварийный режим обрыв нейтрали.
Вот результат. Как работает реле.

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 23 апр 2018, 17:49
TOPMO3
Не понял, почему/откуда, 51 вольт после смены лампочки (Л1).?
РН отлично срабатывает похоже. :smile:

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 23 апр 2018, 18:31
Константин
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Не понял, почему/откуда, 51 вольт после смены лампочки (Л1).?

Такое напряжение из за того что сменилось сопротивление. было больше 60 ватт. Сменил на 40 стало меньше(вот и поднялось чутка напряжение на этой лампочке). Видишь ли.Ток стал интенсивно протекать на лампу накаливания от внутренней схемы реле. Так как лампочка с высоким сопротивлением 150 ватт было отключена реле напряжением. В результате в сети осталась единственная лампочка с высоким сопротивлением 40 -60 ватт вот на нем и упало напряжение с начало почти до ноля когда была лампа 60ватт. Когда сменил на 40 ватт поднялось до 51 вольта. Этот процесс Дмитрий на сайте описывал.http://zametkielectrika.ru/obryv-nulya- ... -privodit/
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты РН отлично срабатывает похоже.

Работает. :smile:

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 23 апр 2018, 20:45
TOPMO3
Константин писал(а):Источник цитатыТакое напряжение из за того что сменилось сопротивление. было больше 60 ватт. Сменил на 40 стало меньше(вот и поднялось чутка напряжение на этой лампочке). Так как лампочка с высоким сопротивлением 150 ватт было отключена реле напряжением. В результате в сети осталась единственная лампочка с высоким сопротивлением 40 -60 ватт вот на нем и упало напряжение с начало почти до ноля когда была лампа 60ватт.
Что происходит, на нагрузках, при обрыве нуля, я знаю. После отрабатывания РН, цепь (конкретно у Вас) разрывается полностью (см. схему выше) ... никаких 51 В не должно быть ... у Вас (на столе) не три фазы, а только две.
Когда сменил на 40 ватт поднялось до 51 вольта. ... Ток стал интенсивно протекать на лампу накаливания от внутренней схемы реле.
Если действительно, внутренняя схема реле, связана с нагрузкой (симисторные контакты, к примеру), то такое реле "в топку". :negative:

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 23 апр 2018, 20:59
Константин
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Если действительно, внутренняя схема реле, связана с нагрузкой (симисторные контакты, к примеру), то такое реле "в топку".

ДА не симисторные там контакты. А обычное электромеханическое реле. Во начинка https://slonlife.ru/deshyovoe-rele-kont ... a-i-osmotr
И напряжение на лапочке оставшейся в сети будет. Так как интегральная схема реле мощностью 3 вт это и есть нагрузка.
И чтобы напряжение на лампочке было 0 мне надо было вкрутить туда лампочку вата так на 250 или выше. Или вообще например нагреватель эдак так 2000вт.
Почитайте как протекают процессы при таких случаях. Сомнения развеются.

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 24 апр 2018, 06:16
TOPMO3
Константин писал(а):Источник цитаты... интегральная схема реле мощностью 3 вт это и есть нагрузка...
Всё понял ... :yes:

Применение УЗМ-51 в автоматике частного дома

Добавлено: 11 июн 2018, 18:08
Константин
В продолжение темы. Пришла мне еще одна посылка и еще одно реле GRV8-04/M265. Только уже 3х фазное.
IMG_20180611_114901.jpg

IMG_20180611_114848.jpg

1.Эксперимент обрыв нейтрали(нагрузка не симметрична по фазам L1=200 вт, L2=95вт, L3=200 вт ) Уставка выдержки времени минимальная 0.1сек

2. Эксперимент падения напряжения на одной из фаз. По умолчанию выдержка времени установлена была 4 сек. И за частых коммутаций поправил на максимальную уставку выдержки времени 10 сек.

3. Эксперимент проверки реле напряжения на потерю фаз. Уставка выдержки времени 0.1сек