Подача напряжения на РУ-10 после строительного ремонта помещения

Сообщение oleinap » 13 май 2016, 12:21

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
У меня начинается строительно-косметический ремонт помещений, в т. ч. и в помещениях РУ-10 кВ. На объектах встроенные ТП 10/0,4 с отдельными помещениями РУ-10, сил трансы, РУ-0,4, на некоторых отдельные щитовые 0,4/0,23.
В помещениях РУ-10 будут удалять старую побелку-штукатурку-лохмотья и возможно пот новой белить с пульверизатора. Сами ячейки РУ-10 придется полностью вывести-обесточить-заземлить, сделать допуск, подрядчик обещает полностью накрыть пленкой.
Меня беспокоит вот что:
1. После окончания строительных работ достаточно ли будет простой чистки шин и опорной изоляции?
2. Достаточно ли будет после чистки проверить сопротивление изоляции мегаомметром 2500 В?
Какие нюансы могут возникнуть?

Объекты находятся в одном из аэропортов, время будет ограничено
Аватара пользователя
oleinap
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 13 май 2016, 12:07
Репутация: 5
Контактная информация:

подача напряжения на РУ-10 после строительного ремонта помещения

Сообщение oleinap » 13 май 2016, 12:26

...добавлю - в РУ-10 только ячейки КСО366 с вологодскими выключателями нагрузки ВНР-400 и разъединителями РВ-10, РЗА и масляников нет
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

подача напряжения на РУ-10 после строительного ремонта помещения

Сообщение mastervictor » 13 май 2016, 13:07

oleinap писал(а):Источник цитаты строительно-косметический ремонт помещений

oleinap писал(а):Источник цитаты достаточно ли будет простой чистки шин и опорной изоляции

Да.
oleinap писал(а):Источник цитаты проверить сопротивление изоляции мегаомметром 2500 В

Лишним не будет!Хотя бы для себя,и отметки в паспорте ТП.Да и чтоб спать спокойно!(выдергивают,как закон подлости,ночью,и далеко не в штиль!)
oleinap писал(а):Источник цитаты Какие нюансы могут возникнуть?

Если бригада штукатуров нормальная,то все должно пройти гладко!
oleinap писал(а):Источник цитаты время будет ограничено

Контроль,контроль,и еще раз контроль!(Ульянов-Ленин)
oleinap писал(а):Источник цитаты РЗА и масляников нет

Это проще! :wink:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
oleinap
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 13 май 2016, 12:07
Репутация: 5
Контактная информация:

подача напряжения на РУ-10 после строительного ремонта помещения

Сообщение oleinap » 13 май 2016, 13:23

благодарю, я тут просто напугал начальников-подрядчиков - мол после чистки нужно будет испытывать, бо ПЫЛЬ и вероятность влажной побелки, испытания как гарантия что хорошо вычистили.
И на меня сильно они ругались...
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

подача напряжения на РУ-10 после строительного ремонта помещения

Сообщение mastervictor » 13 май 2016, 13:28

oleinap писал(а):Источник цитаты я тут просто напугал начальников-подрядчиков

Правильно сделал!
-После Вас,будет работать ЭТЛ,если оборудование не пройдет,я не подпишу акт приемки! :wink:
oleinap писал(а):Источник цитаты И на меня сильно они ругались...

-А я что?Я ни чего!У меня инструкции,начальство.........!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
oleinap
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 13 май 2016, 12:07
Репутация: 5
Контактная информация:

подача напряжения на РУ-10 после строительного ремонта помещения

Сообщение oleinap » 13 май 2016, 13:51

mastervictor писал(а):Источник цитаты
oleinap писал(а):Источник цитаты я тут просто напугал начальников-подрядчиков

Правильно сделал!
-После Вас,будет работать ЭТЛ,если оборудование не пройдет,я не подпишу акт приемки! :wink:
oleinap писал(а):Источник цитаты И на меня сильно они ругались...

-А я что?Я ни чего!У меня инструкции,начальство.........!

мне указали, что в ПТЭ ЭП не найти требований выполнения испытаний РУ повышенным напряжением после косметического ремонта, мол работы на самом РУ нет. У нас все только по требованиям НТД.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

подача напряжения на РУ-10 после строительного ремонта помещения

Сообщение mastervictor » 13 май 2016, 14:03

oleinap писал(а):Источник цитаты мне указали, что в ПТЭ ЭП не найти требований выполнения испытаний РУ повышенным напряжением после косметического ремонта

Это видать не таджики с кисточками! :biggrin:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )