Павел Ш. писал(а):Источник цитаты он план схему обрисовал
Павел Ш. писал(а):Источник цитаты но как мне это все собрать что за чем и что откуда.
Вот и прошу примерную план схему щита,
1 Перед счетчиком должен стоят АВ на максимально выделенную мощность, для 15 кВт это 25 А, то есть ставим перед счетчиком АВ 3 Р 25 А характеристика С.
2 После счетчика так же устанавливаем АВ 3 Р 25 А характеристика С это для того, чтобы кабель питающий распределительный щит квартиры подключался к этому АВ, а не сразу на счетчик в случае чего будет легче заменить не надо срывать пломбу со счетчика.
3 исходя из выделенной мощности и вводного АВ подбираем сечение питающего кабеля для РЩ квартиры, а это ВВГнг LS 5х6.
4 коммутацию аппаратов управления и защиты в ЩК производим ПВ 3 6 мм
5 на вводе в ЩК устанавливаем селективное УЗО типа S на 40 А 30 мА (если тип S дорого установите УЗО на 40 А 100 мА) на 40 А УЗО потому что вводной АВ характеристики С может работать при нагрузке 36,25 А в течении часа, что может привести к выходу из строя УЗО скажем на 32 А.
6 После селективного узо на каждую фазу устанавливаете АВ 25 А 2 Р.
7 После на каждую фазу электромеханическое УЗО 40 А 30 мА
8 После все ваши групповые АВ согласно схеме которую предоставили.
Павел Ш. писал(а):Источник цитаты со студенческих годов
Павел Ш. писал(а):Источник цитаты NUM
Павел Ш. писал(а):Источник цитаты на фото еще кабель, который кинут от щита с электрощетчиком землей, марки кабеля не знаю.
Павел Ш. писал(а):Источник цитаты землей
Павел Ш. писал(а):Источник цитаты марки кабеля не знаю
Павел Ш. писал(а):Источник цитаты отличаются только по Амперам
Павел Ш. писал(а):Источник цитаты еще раз уточню все это мне досталось от старого владельца
Павел Ш. писал(а):Источник цитаты неужто плохие ДИФ автоматы и нельзя их у меня в щите применить?
Павел Ш. писал(а):Источник цитаты четыре жилы
Павел Ш. писал(а):Источник цитаты я все таки прошу совета
Вернуться в «Прочие вопросы по электромонтажу»