Страница 2 из 2

Противопожарная защита домашнего щитка

Добавлено: 03 май 2016, 12:53
elalex
ПАВ писал(а):Источник цитаты Где написано, что непригоден для установки на металл?

http://www.algoritm.org/arch/12_3/12_3_7.pdf
Извещатель необходимо было устанавливать в помещениях и на элементах конструкций, не имеющих собственного магнитного поля.
Думаете, в железном щитке, начиненном аппаратурой, нет собственного магнитного поля?


ПАВ писал(а):Источник цитаты геркон КЭМ-1/2/3

Это разные герконы. Какой там?

Противопожарная защита домашнего щитка

Добавлено: 03 май 2016, 13:18
ПАВ
elalex писал(а):Источник цитаты Думаете, в железном щитке, начиненном аппаратурой, нет собственного магнитного поля?


Еще раз- геркон диаметром три миллиметра плотно окружен магнитом, практически полностью перекрывая и экранируя и контакты, и всю колбу. Насколько больше должно быть внешнее поле, чтобы оно преодолело поле магнита? Тогда, сообразно вашей теории, поле в щите точно так должно вызывать срабатывание защиты в АВ, УЗО, ведь там якорю в электромагнитном расцепителе и дифтрансформатору ничто не мешает, т.к. и не экранированы они, вызывает? Не думаю! Поля от разных проводников и фаз там не компенсируются? На измерители эти поля влияют сильно?

Противопожарная защита домашнего щитка

Добавлено: 04 май 2016, 10:29
mastervictor
Константин писал(а):Источник цитаты Я не припомню кем и в какой теме выкладывалось тут на форуме.

Я выкладывал,для особо боязливого/расчетливого/любопытного/......... но так и не приставивший своих творений,но в течении полугода пытавший всех!

Противопожарная защита домашнего щитка

Добавлено: 04 май 2016, 17:09
elalex
ПАВ писал(а):Источник цитаты геркон диаметром три миллиметра

Желательно разговаривать со мной как с инженером, а не как с базарной бабой. Не знаете - лучше промолчите.


ПАВ писал(а):Источник цитаты вашей теории

У меня нет собственной теории работы пожарных извещателей с использованием зависимости магнитной индукции от температуры. У меня есть только мнение разработчиков извещателей.

Противопожарная защита домашнего щитка

Добавлено: 04 май 2016, 18:56
ПАВ
Вот потому и пишу как инженер, а не базарная баба- ЗНАЮ! Если вам лень порыться в справочниках, интернете, не валите свою головную боль на других.
...У меня нет собственной теории работы пожарных извещателей с использованием зависимости магнитной индукции от температуры. У меня есть только мнение разработчиков извещателей...
Нет? Ну так есть два варианта- слушать тех, кто знает, или поискать в сети, вдруг проймет? Вы, инженер, а не базарная баба, не слышали о точке Кюри для магнитов?
А насчет теории, то у вас есть уже одна теория- плевать на ПУЭ!

Противопожарная защита домашнего щитка

Добавлено: 05 май 2016, 00:18
elalex
ПАВ писал(а):Источник цитаты слушать тех, кто знает

Так я и слушаю разработчиков извещателей, а не Вас.

Противопожарная защита домашнего щитка

Добавлено: 20 июн 2016, 12:37
elalex
Оказывается, существуют миниатюрные термореле, скажем:
http://files.ua.prom.st/139103_052012th ... enrzen.pdf
Естественно, они, как многократные, лучше пожарных извещателей ИП-104-1.

Противопожарная защита домашнего щитка

Добавлено: 30 июн 2016, 12:34
elalex
Нашелся еще один способ контролировать температуру аппаратуры щитков - термокабелем PHSC-155-EPC или подобных на 68°С производства Protectowire по $8-10/м. Положить кабель на верхи аппаратов и включать от него пожарное реле. Похоже, самое дешевое решение:
firepro.com.ua/brands/termokabel-protectowire/application-termokabelya/92-elektrooborudovanie.html

Противопожарная защита домашнего щитка

Добавлено: 30 июн 2016, 17:12
ПАВ
Самое дешевое- датчики серии KSD-9700 250В, 5А, на разные температуры, начиная с 60С и до 150, работает, как и все приличные, на размыкание. Цена- аж 1...1,5 уе.

Противопожарная защита домашнего щитка

Добавлено: 30 июн 2016, 19:30
elalex
ПАВ писал(а):Источник цитаты датчики

1.Это не датчик, а термореле.
2.Поставить одно под потолком щитка и ждать, пока нагреется там? Или положить по одному реле на каждый автомат?


А я положу кусок кабеля на весь ряд автоматов сверху. Может, даже примотаю к зоне зажимов автоматов снизу.

Противопожарная защита домашнего щитка

Добавлено: 30 июн 2016, 21:08
ПАВ
Ну да, это ваш термокабель- готовое решение типа "воткнул и забыл"! И не нужно ему ничего более. Если точнее, то, что я назвал называется термопредохранитель с самовосстановлением. Только не полимерный- полисвитч, а биметаллический- простой и надежный.