Страница 1 из 1

Портится ли изоляция у кабелей после испытания мегаомметром?

Добавлено: 30 апр 2016, 21:25
antonbessonov
Действительно ли портится изоляция после измерения сопротивления изоляции?

Портится ли изоляция у кабелей после испытания мегаомметром?

Добавлено: 01 май 2016, 07:49
Леопольд
А зубы от рентгена? Пищевод от гастроскопии? Диалектика!

Портится ли изоляция у кабелей после испытания мегаомметром?

Добавлено: 01 май 2016, 08:45
ПАВ
Смотря каким напряжением испытывать? На ВВП или ПВС можно и 500 и 2500 подать, результаты и исход могут быть разными. Смотрите ТУ на проводниковую продукцию.

Портится ли изоляция у кабелей после испытания мегаомметром?

Добавлено: 01 май 2016, 10:24
antonbessonov
2500 вольт. Я слышал необоснованное утверждение, что после испытания мегаомметром качество изоляции кабеля падает, и что таких испытаний кабель может выдержать весьма ограниченное число раз. Правда ли это? Хотелось бы услышать мнение здешних спецов.

Портится ли изоляция у кабелей после испытания мегаомметром?

Добавлено: 01 май 2016, 16:54
elalex
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Я слышал необоснованное утверждение, что после испытания мегаомметром качество изоляции кабеля падает, и что таких испытаний кабель может выдержать весьма ограниченное число раз.

Как-то я оказался сильно молодым и неопытным начальником электроцеха при старом и опытном бригадире. Так после ликвидации обрыва старого кабеля 10кВ бригадир сказал не проверять отремонтированный кабель повышенным напряжением - вдруг пробьет.