1.Поставил вчера заказчику ИЭК ОПС1-D на выход релейного стабилизатора. А заказчик - кандидат техн. наук, человек грамотный и любопытный - нашел в упаковочной коробке заводскую инструкцию, где сказано: после прохождения грозового импульса или импульса перенапряжения изделие подлежит утилизации. Деньги уплачены за изделие однократного пользования?
Раньше такого в инструкции то ли не было, то ли не замечал.
Позвонил в ИЭК, там расплывчато объяснили, что имеются в виду импульсы, выходящие за пределы допустимых.
2.Решил изготавливать самодельные УЗИП, как делал ПАВ. Брать Ограничители перенапряжения ОПН-253 для ПМЛ на токи до 250А. Оно намного дешевле ОПС1, и в случае удачи станет стандартным оборудованием квартиры.
http://www.etal.ua/ru/catalog/part91/group378/good379
Их можно приобретать через дилеров, скажем:
http://mashelservis.ru/index94.html
Питать через Предохранители-разъединители с индикацией ПР и плавкие вставки цилиндрические ПВЦ
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=88368
3.Конечно, остаются невыясненные вопросы:
-Хотелось бы сравнить параметры ИЭК ОПС1-D и ОПН-253, скажем, по поглощаемой энергии.
-Хотелось бы повернее выбрать номинал плавкой вставки. Предполагаю первоначально 10А, потом при преждевременном перегорании постепенно увеличивать.
-При аварийном неисчезающем пробое варистора будет ли его сопротивление достаточно малО для сигнализации неоновой лампой индикации перегорания вставки ПР?