Страница 1 из 1

Заземление опоры ВЛЗ 10 кВ

Добавлено: 26 апр 2016, 10:24
antonbessonov
Как конструктивно выполняется заземление для опоры ВЛЗ 10 кВ (без установленного на ней аппарата) на базе стойки СВ-110?

Сопротивление заземлителя согласно ПУЭ 2.5.129 – «для ВЛ 3-20 кВ в ненаселённой местности в грунтах с удельным сопротивлением до 100 Ом*м – не более 30 Ом».

Вопрос:
Правильно ли я понимаю?... Забиваем рядом с опорой в глубину на 0,5 м вертикальный заземлитель - уголок 40х4 мм или пруток 10 мм длиной 2,5 м и привариваем к нему заземляющий выпуск опоры. Измеряем сопротивление растеканию. Если больше 30 Ом, добавляем ещё один вертикальный заземлитель.

Заземление опоры ВЛЗ 10 кВ

Добавлено: 26 апр 2016, 13:28
mastervictor
Опора с завода имеет ЗУ.
Если установлено,практическим или расчетным методом,что его будет мало,то тогда к "заводскому" добавляем дополнительные электроды.
(три дня назад согласовывал проект,там был ответ,на вопрос "как"!с размерами и длинами!)

Заземление опоры ВЛЗ 10 кВ

Добавлено: 26 апр 2016, 13:36
antonbessonov
mastervictor писал(а):Источник цитаты (три дня назад согласовывал проект,там был ответ,на вопрос "как"!с размерами и длинами!)

Были дополнительные заземлители нарисованы в проекте?

Заземление опоры ВЛЗ 10 кВ

Добавлено: 26 апр 2016, 13:51
mastervictor
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Были дополнительные заземлители нарисованы в проекте?

Да,и диаметр,и глубина закладки горизонтальных,и длина вертикальных,и марка электродов,и длины швов...................(само собой с рисунком)

Заземление опоры ВЛЗ 10 кВ

Добавлено: 26 апр 2016, 14:29
antonbessonov
Нашёл ответ:
СЕРИЯ 3.407-83 Заземляющие устройства опор ВЛ 0,4; 6-10; 20 и 35 кВ
стр.48-51