Страница 1 из 2

Установка автоматического выключателя на опоре

Добавлено: 25 апр 2016, 13:00
tor28
Добрый день.

Объясните, пожалуйста, какие последствия могут быть в результате установки на опоре, расположенной в непосредственной близости от жилых домов и у проезда/прохода к группе жилых домов, автоматического выключателя ВА47-29М со степенью защиты IP 20 и условиями эксплуатации УХЛ4 в пластиковом щитке Тусо о/п на 4 мод. с вертикальной дверцей 130х87х83мм (68104) со степенью защиты IP 40, с нарушенной целостностью (с непредусмотренными конструкцией вырезанными прямоугольными отверстиями, занимающими примерно по 40% площадей поверхностей верхней и нижней стенок для введения в щиток проводов СИП 4х16). Данное электрооборудование установлена на высоте 7 метров.

https://yadi.sk/d/WOhFjSXErGJGy

Установка автоматического выключателя на опоре

Добавлено: 25 апр 2016, 15:42
Леопольд
С какой целью установлен?

Установка автоматического выключателя на опоре

Добавлено: 25 апр 2016, 16:11
Константин
tor28 писал(а):Источник цитаты какие последствия могут быть в результате установки на опоре, расположенной в непосредственной близости

Вот такие:
IMG_20160403_120636.jpg
IMG_20160403_120627.jpg
IMG_20160403_120641.jpg
Поржавело и сгорело.
Все, что устанавливается(оборудование) на открытом воздухе. Должно быть смонтировано в пылевлагозащищенных корпусах со степенью защиты не ниже ip54

Установка автоматического выключателя на опоре

Добавлено: 25 апр 2016, 16:21
tor28
Леопольд писал(а):Источник цитаты С какой целью установлен?

Установили в отместку, что присоединяемся за 550 руб и отказались платить взятки!

Установка автоматического выключателя на опоре

Добавлено: 25 апр 2016, 16:36
ТемТемыч
Этот dewais мог установить только тот кто находится в режиме бессмертие :biggrin:

Установка автоматического выключателя на опоре

Добавлено: 25 апр 2016, 17:32
Леопольд
Я тоже подключался за 550. Никаких взяток не было в помине. Предполагаю, что Вы капризничали со счетчиком и ящиком и у них не было другого выхода - чтоб не убило пользователя (неадекватного).

Обычно такой ставят перед счетчиком, чтоб спокойно монтировать счетчик с обвязкой.

Установка автоматического выключателя на опоре

Добавлено: 25 апр 2016, 21:16
tor28
Леопольд писал(а):Источник цитаты Я тоже подключался за 550. Никаких взяток не было в помине. Предполагаю, что Вы капризничали со счетчиком и ящиком и у них не было другого выхода - чтоб не убило пользователя (неадекватного).

Обычно такой ставят перед счетчиком, чтоб спокойно монтировать счетчик с обвязкой.

Нет, у меня в щитке все есть и автоматы и счетчик.
Я требовала, чтобы все было по пунктам договора: осмотр ЭЭ, фактическое присоединение, акты, а они требовали заключить договор со сбытом!!! А потом фактическое присоединение.
Ничего незаконного я не просила!!!
А у них "практика" по 5 тыс в момент подключения с "головы".
Все кто присоединялся, платил, а я не стала.

Ну и вообще, разве это повод нас сжигать или убивать?

Установка автоматического выключателя на опоре

Добавлено: 25 апр 2016, 21:46
Леопольд
tor28 писал(а):Источник цитаты
Леопольд писал(а):Источник цитаты Я тоже подключался за 550. Никаких взяток не было в помине. Предполагаю, что Вы капризничали со счетчиком и ящиком и у них не было другого выхода - чтоб не убило пользователя (неадекватного).

Обычно такой ставят перед счетчиком, чтоб спокойно монтировать счетчик с обвязкой.

Нет, у меня в щитке все есть и автоматы и счетчик.
Я требовала, чтобы все было по пунктам договора: осмотр ЭЭ, фактическое присоединение, акты, а они требовали заключить договор со сбытом!!! А потом фактическое присоединение.
Ничего незаконного я не просила!!!
А у них "практика" по 5 тыс в момент подключения с "головы".
Все кто присоединялся, платил, а я не стала.

Ну и вообще, разве это повод нас сжигать или убивать?

5 тыс кому и за что? У них - это кто?

Установка автоматического выключателя на опоре

Добавлено: 25 апр 2016, 21:48
tor28
Да в РЭС такие красавцы, не присоединяют фактически, пока денег не дашь.

Установка автоматического выключателя на опоре

Добавлено: 25 апр 2016, 21:51
tor28
Хотя, у меня это второе присоединение и в 7 тех. присоединениях я принимала участие в наших краях. Так вот, пока не сменился один из ответственных сотрудников в РЭС, такого беспредела не было. А схема у нас, Заявителей, всегда была одна: мот отказы и требование делать все по Правилам и Договору.
Но такого никогда не было.

Установка автоматического выключателя на опоре

Добавлено: 25 апр 2016, 22:23
elalex
tor28 писал(а):Источник цитаты разве это повод нас сжигать или убивать?

Конечно. Убить можно и за недополученные 100руб.

Установка автоматического выключателя на опоре

Добавлено: 25 апр 2016, 22:33
tor28
elalex писал(а):Источник цитаты
tor28 писал(а):Источник цитаты разве это повод нас сжигать или убивать?

Конечно. Убить можно и за недополученные 100руб.

:biggrin:

Установка автоматического выключателя на опоре

Добавлено: 26 апр 2016, 07:47
Леопольд
tor28 писал(а):Источник цитаты Да в РЭС такие красавцы, не присоединяют фактически, пока денег не дашь.

MV! Ваш выход!

Установка автоматического выключателя на опоре

Добавлено: 26 апр 2016, 11:11
Rokoal
За спасибо никто подключать не будет. Установка ВПУ стоит денег, выполнение технических условий ложиться на плечи заявителя, не умеете сами нанимаете людей.

Установка автоматического выключателя на опоре

Добавлено: 26 апр 2016, 11:21
Леопольд
Rokoal писал(а):Источник цитаты За спасибо никто подключать не будет. Установка ВПУ стоит денег, выполнение технических условий ложиться на плечи заявителя, не умеете сами нанимаете людей.

Не за спасибо , а за 550 руб ( в Московской области по крайней мере). Трубостойка, счетчик и обвязка за свой счет есно, прошлым летом мне обошлось 30 тыс.

Установка автоматического выключателя на опоре

Добавлено: 26 апр 2016, 11:30
Rokoal
Леопольд писал(а):Источник цитаты
Не за спасибо , а за 550 руб ( в Московской области по крайней мере). Трубостойка, счетчик и обвязка за свой счет есно, прошлым летом мне обошлось 30 тыс

Вот и я о том же, 550 руб. за подключение, оформление документов, но не за работу и материалы.

Установка автоматического выключателя на опоре

Добавлено: 26 апр 2016, 13:48
mastervictor
Леопольд писал(а):Источник цитаты MV! Ваш выход!

Не верю я ТС!Такой не замысловатый вопрос,с такими выкладками и степенями защиты!
Мы такое практиковали против "воров",у которых на дымоходе аист живет,газа и в помине не было,приходишь с проверкой,занавески шевелятся,а ни кто не выходит,и шавок полный двор,устанавливая на фазу "ограничивающий" АВ-16А,на опоре,да повыше,между фазами!

Установка автоматического выключателя на опоре

Добавлено: 26 апр 2016, 14:07
Леопольд
Это первое, что приходит в голову.

Установка автоматического выключателя на опоре

Добавлено: 26 апр 2016, 14:09
mastervictor
По стилю написания,похоже на жалобу,которая написано далеко не для нашего форума!
Нам это так,для массовки!

Установка автоматического выключателя на опоре

Добавлено: 26 апр 2016, 15:37
tor28
Rokoal писал(а):Источник цитаты За спасибо никто подключать не будет. Установка ВПУ стоит денег, выполнение технических условий ложиться на плечи заявителя, не умеете сами нанимаете людей.


Извините, это Вы о чем? Вы читали тему?
tor28 писал(а):Источник цитаты у меня в щитке все есть и автоматы и счетчик.


У меня и акт осмотра электроустановки имеется, где черным по белому написано, что замечаний не выявлено!

Далее возник спор. Я настаивала на продолжении выполнения нашего договора и правил по пунктам:

"не позднее 15 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю".

Мне же стали объяснять, что у них так не принято и их не интересует та ересь, которая написана в Правилах и договоре. По их практике, меня присоединят только после подписания актов, которые, как всем объясняют в наших пенатах, выдают около 1-2 лет, а потом подписания договора с энергосбытом (в прошлый раз я ждала договор 2 месяца, а когда надоело, написала жалобу и получила лицевой счет).