Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Сообщение elalex » 30 мар 2017, 01:09

1.Наши рекомендации на форуме - очень расплывчатое понятие. Скажем, мои выполнены на 10%. И не знаю, стОит ли советовать что-либо дальше. Пока ответы на вопросы.
2.Вводной автомат исключительно с характeристикой D, если хотите селективности защиты, и достаточно бюджетного 1-полюсного.
Самое слабое место схемы - ПВ-1-6, на такое сечение я ставлю автоматы 32А. Итого вводной D32. Мощность ввода 8кВт.
3.Не так с реле напряжения то, что оно аналоговое и не имеет защиты от внутренних КЗ. Исправить можно только второе - поставить автомат В1, как показано на моей схеме в начале страницы 7.
Инструкции к аппаратам не во всём верны и достаточны.
В розетку неинверторного холодильника нужно вставить его собственное реле напряжения с выдержкой минимум 5 минут. Если кондиционеры тоже будут неинверторные - каждому такое же.
Кстати, общее реле напряжения с выдержкой 30 секунд.
4.Индикация входящего напряжения - это лампа (через автомат и диод) до реле, как показано на той же моей схеме.
5.Крайние УЗО - типа АС, среднее - типа А. Все должны быть А, на одинаковый максимальный ток 40А.
6.Автоматы С плохи тем, что с ними нельзя добиться селективности защиты.
7.На освещение я ставлю автоматы В6. Когда при КЗ в люстре сгорят провода люстры - узнаете разницу.
8.Исполнительная схема рисуется не для детей, а для электриков. Они работают с 1-линейными схемами.
9.Что с заземлением? Почему на освещение нет заземления?
10.Наверно, уже поздно, но в каждую комнату я пускаю по 2 линии питания розеток 1,5кв. на автоматах В13. А освещение смежных помещений делаю не только от разных автоматов, но и от разных УЗО.
11.На линии 2,5кв я ставлю автоматы В20. В СУ автомат 16А не выдержит одновременно работающих стиралки и фена, а линия - выдержит.
12.При подсчете мощностей не стоило отвлекаться на мелочёвку, достаточно учитывать только греющие аппараты и оставлять запас.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Ольга
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 29 мар 2016, 23:31
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Сообщение Ольга » 30 мар 2017, 13:50

[quote="elalex"]Источник цитаты

1. Можете и не советовать - переживу, все уже собрано и работает. Спасибо.
2. Уже стоит С, лезть в щитовую больше желания нет, селективность и так работает. Если вышибает одно узо, другие два в порядке
3. Аналогично, проще будет реле заменить, чем сейчас перед ним городить автомат, это физически очень сложно. Не думаю, что помрем с аналоговым реле)
Кондея нет, х-к не инвентор, реле добавлю - это не сложно, только зачем еще одно?
4. Тоже, думаю, переживу
5. Уже обсуждали, А - на ванну
6. Хм... если один автомат вышибает в группе, остальные не работают из-за того, что отключается и групповое узо? Подумаю, может, исправлю. Пока это не столь критично, да и не частный дом у меня)
7. Устраивала намеренно несколько кз, когда свет подключала - все ок, не сгорели, автоматы работают
8. Я не электрик, мне понятна такая
9. Потому что нет. Тут уже много всего мне поведали на эту тему. Занулять я не буду, и не советуйте, штырь вбивать в землю рядом с домом и тянуть все это на свой этаж тоже как-то не хочу, да и не могу. Через год заведут в дом землю, тогда и подключусь. Провода оставила на этот случай
10. Поздно) Да и не вижу абсолютно никакого смысла пускать две линии от двух автоматов на комнату в 10 квм. Свет тоже от разных узо.
11. Проверяла - выдерживает. Еще и теплый пол работал
12. ок, хотя и странно от вас это слышать)))
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Сообщение elalex » 30 мар 2017, 19:32

1.Я имел ввиду селективность автоматов, а не дифзащиты.
2.Не вижу никаких физических сложностей в изменении щитка. Другое дело - лень создать пользу и удобство. А так конечно - не помрете, даже если ничего работать не будет.
3.У общего реле выдержка 30 сек, у холодильникового 5 минут. Если не хотите ставить холодильниковое, можете накрутить общее на 5 минут, временами будете сидеть в кухне и СУ в темноте по 5 минут.
4.Не помню обсуждения УЗО типа А, но нормальные люди стремятся гарантированно защитить себя во всей квартире, а не только в ванной.
5.Вы не поняли сущности селективности автоматов. У Вас при КЗ в квартире, весьма вероятно, будет выбивать всю квартиру - вводным автоматом. Особенно при КЗ на мощных линиях.
6.Через год в дом заведут опасную землю.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Ольга
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 29 мар 2016, 23:31
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Сообщение Ольга » 30 мар 2017, 20:24

elalex писал(а):Источник цитаты

1. Ясно
2. Дык работает реле. Там внутри сейчас очень сложно ковыряться, я разводила 6-кой одножильной
3. ясно, спасибо!
4. со временем, наверное, поменяю. Дорогие они, ремонт и так пояс подтянул) Пока самое важное
5. я пробовала делать кз на кухонной линии и в большой комнате - только узо выбивает. Пока вводной не выбивало, но посмотрим.
6. tn-c??? чем опасна? думаете, без нее лучше?
Аватара пользователя
Ольга
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 29 мар 2016, 23:31
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Сообщение Ольга » 30 мар 2017, 20:31

elalex писал(а):Источник цитаты

Ольга писал(а):Источник цитаты по маркам

VC-01-40, TM Volter


вы сами, кстати, реле советовали
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Сообщение elalex » 30 мар 2017, 20:58

1.Когда что-то работает - это не означает, что работает хорошо, надежно, удобно. Часто работает очень опасно.
2.То, что при КЗ выбивает УЗО, а не вводной автомат - опасный признак. Хорошее УЗО выбивает при больших токах КЗ (скажем, Hager - при 1000А и больше), а ваш вводной С40 - гарантированно должен уже при токе более 400А. Где приобретен вводной автомат?
3.TN-C - устаревшая система заземления, делаю только для весьма бедных людей.
Если в вашем доме сделают, то скорее всего TN-C-S. У меня есть тема про её смертельность:
Об опасности системы заземления TN-C-S, c точки зрения elalex
viewtopic.php?t=595#p9324
4.Думаю, опаснее вообще без заземления, чем с опасным заземлением.
5.Причём Volter?
Последний раз редактировалось elalex 30 мар 2017, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Ольга
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 29 мар 2016, 23:31
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Сообщение Ольга » 30 мар 2017, 22:00

[quote="elalex"][/quote]
Автомат брала у оф дистрибьютора легранда,
вольтер и ph-104 оба не цифровые. Вот советовали вольтер, а теперь говорите, цифровой надо
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Сообщение elalex » 30 мар 2017, 22:05

Вы различаете аналоговую и цифровую технику?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Ольга
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 29 мар 2016, 23:31
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Сообщение Ольга » 30 мар 2017, 22:30

elalex писал(а):Источник цитаты Вы различаете аналоговую и цифровую технику?

теперь не уверена)))
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Сообщение elalex » 30 мар 2017, 23:03

Пo простому:
В аналоговой технике сигналы могут иметь непрерывный спектр (скажем, от 0 до 10) и устанавливаются снаружи устройства механическими движками - линейными или вращающимися (как у РН- 104).
В цифровой технике сигналы могут иметь только 2 значения - или они есть, или их нет. Установка снаружи производится кнопками, как у Volter'a.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Сообщение ПАВ » 31 мар 2017, 08:19

Спектр тут при чем? Не путайте с аналоговым сигналом, т.к. спектр и для аналогового, и для цифрового сигнала может быть одинаков после некоторой обработки. Если для установки параметров применены крутилки, управление аналоговое, остальное- смотреть схему.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Сообщение elalex » 31 мар 2017, 18:38

Спектр (лат. spectrum «виде́ние») в физике — распределение значений физической величины.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры

Сообщение ПАВ » 31 мар 2017, 18:51

К аналоговому сигналу каким боком???
Да, распределение составляющих, но не преобразование угла поворота ручки потенциометра/реостата из аналоговой формы от Х до У вольт в двоичный код.
В жизни все не так, как на самом деле...

Вернуться в «Предлагаю работу»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость