Страница 5 из 11

Проектирование электропроводки на кухне

Добавлено: 28 мар 2016, 06:35
Леопольд
Предположу также, что Ваш электрик "землей" называл зануление. Если у Вас с ним сложились норм отношения, то было бы отлично, если бы он Вам показал Ваше общедомовое реальное заземление в подвале или вроде того. Если получится, прошу еще фото.

Проектирование электропроводки на кухне

Добавлено: 28 мар 2016, 06:38
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты жду коммент Elalexа

Вроде по Вашему случаю все обсудили? По второму кругу не будем.

Проектирование электропроводки на кухне

Добавлено: 28 мар 2016, 06:45
Леопольд
Я про новые фото от Alex221050. Как минимум 2 человека ждут Вашего экспертного заключения, а Вы уклоняетесь. Неужели испугались mv?

Проектирование электропроводки на кухне

Добавлено: 28 мар 2016, 06:47
Леопольд
Повторение мать учения.

Проектирование электропроводки на кухне

Добавлено: 28 мар 2016, 20:56
aleks221050
Леопольд писал(а):Источник цитаты Предположу также, что Ваш электрик "землей" называл зануление. Если у Вас с ним сложились норм отношения, то было бы отлично, если бы он Вам показал Ваше общедомовое реальное заземление в подвале или вроде того. Если получится, прошу еще фото.

Да отношений никаких нет. Встретил, спросил : Есть ли заземление и куда прикручивать провод. Он ответил, что есть и прикручивать на эту планку. Сегодня более внимательно изучил щиток, склоняюсь к тому, что это просто зануление. Постараюсь выловить электрика и запытать его на наличие заземления в подвале. Надеюсь, что есть. Не будет же он лажу гнать так откровенно.

Проектирование электропроводки на кухне

Добавлено: 28 мар 2016, 21:23
Кактус
aleks221050, пытайте элетрика, но и сам ещё раз осмотрите свой ЩЭ, провод приходящий на вашу колодку "заземления" куда подключен? Уже выкладывал тут фото своего ЩЭ тоже есть значек "заземление", но по сути все ЩЭ на всех этажах объединены посредством PEN проводника.

Проектирование электропроводки на кухне

Добавлено: 30 мар 2016, 12:34
aleks221050
А если вопрос поставить по другому. Неделю бьюсь со своими по поводу установки временного ( навесного ) общего щитка в квартире, а в дальнейшем ( когда дойдёт до следующего ремонта ) уже поставить внутренний. Так все советуют сделать. Но дело в том, что он получится ну очень огромный. Меня уже чуть ли из дома не выгоняют с таким щитком :pardon: . Поэтому и пришла такая мысль : А если в этажном щитке оставить вводной АВ, счётчик и общее УЗО, затем в квартиру завести общий кабель 3х6, затем РН, от него кабель 3х4 на кухню и там в кух. гарнитуре поставить щиток с остальной защитой по кухне, а имеющиеся 2 линии ( на остальную часть квартиры ) вернуть с лестничной площадки в квартирный щиток и " повесить " на узо и автоматы. Другими словами огромный щиток будет разделён на две части ( на кухню свой щиток из 5 АВ и 3 УЗО, а на остальную часть квартиры будет в прихожей ) и не будет мозолить глаза в коридоре. Примерно так :
1. Варочная панель ( 6w ), розетка фартука фронт. стены для мультиварки (900w ), микроволновка ( 1150w ), вытяжка ( 200w ), ТВ ( 48w );
2. Стиралка ( 1700w ), розетки фартука боковая стенка под хлебопечь ( 500w ) и тостер ( 700w ), может комбайн;
3. Духовой шкаф ( 3680w );
4. Холодильник ( 206w ) и сплит ( 900w );
5. Освещение.
6. Два АВ и УЗО на линии - коридор + зал и две комнаты + туалет с ванной

Проектирование электропроводки на кухне

Добавлено: 30 мар 2016, 13:10
TOPMO3
Кактус писал(а):Источник цитаты aleks221050, пытайте элетрика, но и сам ещё раз осмотрите свой ЩЭ, провод приходящий на вашу колодку "заземления" куда подключен?
На выложенном им фото прекрасно видно ... четыре провода по стояку.

Проектирование электропроводки на кухне

Добавлено: 30 мар 2016, 21:08
Кактус
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты На выложенном им фото прекрасно видно

Для меня не очевидно, т.к. на эту же шину заведено куча проводников различных цветов (а зная наших "умельцев"), что это за проводники? Я конечно же обратил внимание на 4-е провода по стояку, но не вижу конкретно, что один из них подключен к какому то из них. Вижу только под зажим заземления приходят 2-а проводника. Конечно же я то же предполагаю, что у ТС система TN-C, но если "вдруг" это не так и у него TN-C-S, то и схема реализации будет отличаться!

Проектирование электропроводки на кухне

Добавлено: 30 мар 2016, 22:05
Кактус
aleks221050 писал(а):Источник цитаты в квартиру завести общий кабель 3х6

Под АВ 40А - никак не надо. АВ максимум 32А.
aleks221050 писал(а):Источник цитаты Примерно так :

1. 2 УЗО (группового линий 1,2,3 и линии 6) ни как не защищены у Вас от перегрузок - поэтому на линии 1,2,3 групповое УЗО на 63А, а на линию 6 УЗО на 40А.
2. УЗО общее исключите из схемы за не надобностью.
3. Что за УЗО на линии 5 на 10А??? я не видел таких (может каталоги надо пересмотреть?) в повседневке градация УЗО: ...16-25-40-63...
4. Почему многие рисуют схемы так (а потом так и делают) :pardon: , (конечно это не критично, но всё же) если УЗО не групповое, то АВ ставьте ПЕРЕД ним.

Проектирование электропроводки на кухне

Добавлено: 31 мар 2016, 00:17
Восток
aleks221050 писал(а):Источник цитаты У электрика ЖЭУ уточнил, да и в щитке планка есть со значком заземления.


Вам все верно ответил электрик ЖЭК. У вас щиток выполнен по ГОСТ 9413-78.
Сечение кабеля стояка у вас 25 кв

ЭЩ.jpg

Проектирование электропроводки на кухне

Добавлено: 31 мар 2016, 06:41
aleks221050
Восток писал(а):Источник цитаты
aleks221050 писал(а):Источник цитаты У электрика ЖЭУ уточнил, да и в щитке планка есть со значком заземления.


Вам все верно ответил электрик ЖЭК. У вас щиток выполнен по ГОСТ 9413-78.
Сечение кабеля стояка у вас 25 кв

ЭЩ.jpg

А по поводу разделения щитка и по схеме можете дать свои коментарии ?

Проектирование электропроводки на кухне

Добавлено: 31 мар 2016, 10:16
TOPMO3
aleks221050 писал(а):Источник цитаты
Восток писал(а):Источник цитаты
aleks221050 писал(а):Источник цитаты У электрика ЖЭУ уточнил, да и в щитке планка есть со значком заземления.


Вам все верно ответил электрик ЖЭК. У вас щиток выполнен по ГОСТ 9413-78.
Сечение кабеля стояка у вас 25 кв

ЭЩ.jpg

А по поводу разделения щитка и по схеме можете дать свои коментарии ?

Этот щиток (по схеме от Восток), не удовлетворяет требованиям ПУЭ-7 ... (п.1.7.145) :pardon:
В Вашем случае ... ПУЭ не разрешает, вообще, делить "нуль" (по причине, возможного обрыва общего "нуля" в промежутке от Вашего этажа до РП). :wink:

Проектирование электропроводки на кухне

Добавлено: 31 мар 2016, 14:47
mastervictor
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Этот щиток (по схеме от Восток), не удовлетворяет требованиям ПУЭ-7 ..

Восток писал(а):Источник цитаты У вас щиток выполнен по ГОСТ 9413-78.

Этот ГОСТ,1978 года,а ПУЭ-7 2004,а вот когда ПУЭ запретило рвать ноль,это еще надо покапать!

Проектирование электропроводки на кухне

Добавлено: 31 мар 2016, 15:36
aleks221050
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты В Вашем случае ... ПУЭ не разрешает, вообще, делить "нуль" (по причине, возможного обрыва общего "нуля" в промежутке от Вашего этажа до РП).

Не совсем понял, а где я его делю ? С лестничного щита идёт ввод одним кабелем в прихожую, там ставлю РН и автоматы с узо на комнаты с коридором, а от него ( щита в прихожей ) пошла линия на кухню ( на 1,2,3,4,5 группы ). За то я уйду от громоздкого щита в прихожей ( его в дальнейшем естественно под переделку при ремонте ), а на кухне всё останется. Вот примерно так :

Проектирование электропроводки на кухне

Добавлено: 31 мар 2016, 16:01
Восток
aleks221050 писал(а):Источник цитаты 1. Варочная панель ( 6w ),


Точно варочная панель 6 w

Проектирование электропроводки на кухне

Добавлено: 31 мар 2016, 16:03
aleks221050
Восток писал(а):Источник цитаты
aleks221050 писал(а):Источник цитаты 1. Варочная панель ( 6w ),


Точно варочная панель 6 w

Точно, она газовая, там только электроподжиг.

Проектирование электропроводки на кухне

Добавлено: 31 мар 2016, 17:55
TOPMO3
aleks221050 писал(а):Источник цитаты Не совсем понял, а где я его делю ? ...
Я тоже хочу выяснить ... ша попробуем. :wink:
1. В лестничном щитке (по Вашему фото), с низу (ниже Вас) в верх (на выше Вас) идут четыре толстых провода.
2. На основании (1) ... в квартиру (при однофазном питании) должно идти два провода.
3. В квартиру, наперекор (2) ... идет кабель в три провода ... если верить Вашим схемам.
4. На Вашей схеме (нарисованная от руки), четко просматривается линия "земля" ... как понимаю третий провод.
Вывод, заодно и ответ на Ваш вопрос(где я его делю) ... делили в лестничном щитке. :pardon:

Проектирование электропроводки на кухне

Добавлено: 31 мар 2016, 18:46
Кактус
Да уж - столько "белеберды" понаписали, а вот нужно то все го лишь выяснить - какая система заземления у aleks221050, TN-C или TN-C-S (вряд ли конечно, что все ЩЭ подъезда соединены отдельным проводником или связаны между собой мет.полосой приваренной к каждому ЩЭ и заведены на ГЗШ в ВРУ дома).
Сам склоняюсь, что TN-C со связкой всех ЩЭ посредством проводника PEN (а не какого-то "НУЛЬ") и в данном случае, что с УЗО, что без него - электрик ЖЭУ сказавший такое viewtopic.php?p=13013#p13013 балбес с "Большой буквы".

Проектирование электропроводки на кухне

Добавлено: 31 мар 2016, 21:12
aleks221050
Кактус писал(а):Источник цитаты Да уж - столько "белеберды" понаписали, а вот нужно то все го лишь выяснить - какая система заземления у aleks221050, TN-C или TN-C-S (вряд ли конечно, что все ЩЭ подъезда соединены отдельным проводником или связаны между собой мет.полосой приваренной к каждому ЩЭ и заведены на ГЗШ в ВРУ дома).
Сам склоняюсь, что TN-C со связкой всех ЩЭ посредством проводника PEN (а не какого-то "НУЛЬ") и в данном случае, что с УЗО, что без него - электрик ЖЭУ сказавший такое viewtopic.php?p=13013#p13013 балбес с "Большой буквы".

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
aleks221050 писал(а):Источник цитаты Не совсем понял, а где я его делю ? ...
Я тоже хочу выяснить ... ша попробуем. :wink:
1. В лестничном щитке (по Вашему фото), с низу (ниже Вас) в верх (на выше Вас) идут четыре толстых провода.
2. На основании (1) ... в квартиру (при однофазном питании) должно идти два провода.
3. В квартиру, наперекор (2) ... идет кабель в три провода ... если верить Вашим схемам.
4. На Вашей схеме (нарисованная от руки), четко просматривается линия "земля" ... как понимаю третий провод.
Вывод, заодно и ответ на Ваш вопрос(где я его делю) ... делили в лестничном щитке. :pardon:

Электрика ЖЭУ поймать не могу пока. Вот ещё общее фото щитка и схема по которой подключено у соседа (он работает энергетиком на сколько я знаю ) :