Всё как я и предполагал ... сосед у Вас "занулился".aleks221050 писал(а):Источник цитаты... схема по которой подключено у соседа (он работает энергетиком на сколько я знаю ) :
Всё как я и предполагал ... сосед у Вас "занулился".aleks221050 писал(а):Источник цитаты... схема по которой подключено у соседа (он работает энергетиком на сколько я знаю ) :
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыВсё как я и предполагал ... сосед у Вас "занулился".aleks221050 писал(а):Источник цитаты... схема по которой подключено у соседа (он работает энергетиком на сколько я знаю ) :
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Он сделал не по ПУЭ ... в случае обрыва, ниже Вашего этажа (в стояке), общего "нуля" ... в его квартире, на корпусах всех приборов которые будут подключены с "заземлением", появится напряжение.
Если не страшно ... делайте так же.
aleks221050 писал(а):Источник цитаты Всё как я и предполагал ... сосед у Вас "занулился".
aleks221050 писал(а):Источник цитаты Он сделал не по ПУЭ
Кактус писал(а):Источник цитатыaleks221050 писал(а):Источник цитаты Всё как я и предполагал ... сосед у Вас "занулился".aleks221050 писал(а):Источник цитаты Он сделал не по ПУЭ
А откуда в таком случае Вы знаете, что у него не стоит УЗО в ЩК и денете п.1.7.80 ПУЭ???
В данном случае Ваши предположения в "мусор"!
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Всё как я и предполагал ... сосед у Вас "занулился".
aleks221050 писал(а):Источник цитаты А по поводу разделения щитка и по схеме можете дать свои коментарии ?
Кактус писал(а):Источник цитаты aleks221050, мои посты по вашей схеме viewtopic.php?p=13230#p13230 остались без внимания, из этого сделал вывод, что Вам они не интересны и не нужны. Вам ответят другие.
Восток писал(а):Источник цитаты Вторая причина по поводу установки автомата на 40 А это та, что на счетчик приходит и уходит провод алюминий сечением 4,0 кв что естественно такой провод не сможет пропускать нагрузку 9 кВт, он просто отгорит, что может вызвать пожар в ЭЩ. Значит вам нужно будет для замены вызывать РЭС что бы сняли пломбы для замены проводов на 4 медь или лучше на 6 медь. А вот здесь и стопор инспектор может не опломбировать с автоматом в 40А ( если только не договоритесь).
Почему-то все говорят, что одного узо мало .???Восток писал(а):Источник цитаты ( одного УЗО вам достаточно на всю квартиру)
Кактус писал(а):Источник цитаты УЗО (группового линий 1,2,3 и линии 6) ни как не защищены у Вас от перегрузок - поэтому на линии 1,2,3 групповое УЗО на 63А
aleks221050 писал(а):Источник цитаты А не слишком много ? Это ведь не на всю квартиру.
aleks221050 писал(а):Источник цитаты Про них ничего сказать не можете?
Восток писал(а):Источник цитаты Перед счетчиком вы можете конечно поставить автомат но лучше
1. Перед счетчиком ставим выключатель нагрузки ВН 32 2Р 63 А
2. Счетчик
3. Автомат С 32 А
4. Уходит кабель на квартиру ВВГ 3*6,0
1. Автоматы предназначены (окромя специальных) для защиты линии, а не оборудования.aleks221050 писал(а):Источник цитаты1. Почему лучше ВН поставить, получается счётчик не защищён остаётся ?Восток писал(а):Источник цитаты Перед счетчиком вы можете конечно поставить автомат но лучше
1. Перед счетчиком ставим выключатель нагрузки ВН 32 2Р 63 А
2. Счетчик
3. Автомат С 32 А
4. Уходит кабель на квартиру ВВГ 3*6,0
2. Зачем в ЩЭ автомат, если в ЩК будет вводной АВ.