Проектирование электропроводки на кухне

Проектирование внутреннего электроснабжения квартир, домов, коттеджей и т.п. Нормы, типовые проекты, расчеты, делимся своими проектами.
Аватара пользователя
aleks221050
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 15:06
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение aleks221050 » 22 мар 2016, 16:13

Посудомойки не будет. А про стиралку все твердят на отдельную линию. Про холодильник тоже многие советуют отдельно.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4108
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение TOPMO3 » 22 мар 2016, 16:19

aleks221050, ... зачем Вы стараетесь "обеспечить" каждый потребитель своим автоматом?
Предложенные elalex, четыре группы оптимальны ... ну может еще добавил бы группу на свет (6А или 10А).
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4108
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение TOPMO3 » 22 мар 2016, 16:20

aleks221050 писал(а):Источник цитаты Посудомойки не будет. А про стиралку все твердят на отдельную линию. Про холодильник тоже многие советуют отдельно.
Бред ... :bad:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение mastervictor » 22 мар 2016, 16:22

aleks221050 писал(а):Источник цитаты А что накидывать,

Схемку! :wink:
Вложения
electrika_podolsk_v11.jpg
Схема электрики с 4р авт.jpg
shema-shitka35.jpg
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение A.Li » 22 мар 2016, 16:24

mastervictor писал(а):Источник цитаты Схемку!

О плиз в какой проге так рисуем ? Заинтересовало- как то искал такое
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение A.Li » 22 мар 2016, 16:26

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты зачем Вы стараетесь "обеспечить" каждый потребитель своим автоматом?

Это прежде зависит какую систему разводки выбрал aleks221050
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение elalex » 22 мар 2016, 16:27

aleks221050 писал(а):Источник цитаты про стиралку все твердят на отдельную линию

Чем обосновывают?


aleks221050 писал(а):Источник цитаты Про холодильник тоже многие советуют отдельно.

Я советую сделать отдельную сеть питания неинверторных холодильников и кондиционеров во всей квартире, через реле напряжения с большой выдержкой 5 минут.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение A.Li » 22 мар 2016, 16:34

elalex писал(а):Источник цитаты Я советую сделать отдельную сеть питания неинверторных холодильников и кондиционеров во всей квартире, через реле напряжения с большой выдержкой 5 минут.

У мну просто отдельная линия в кухню 2.5кв и АВ16 и общее УЗО на хату (без стиралки) :sad:
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение Pavel » 22 мар 2016, 16:41

aleks221050 писал(а):Источник цитаты несколько знакомых электриков по разному сделали разбивку на группы и с защитой всё по разному. И с моим видением не совпало.

Сколько электриков- столько и мнений! :biggrin: Главное, чтобы их мнения не расходились с основами электротехники и электробезопасности.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение A.Li » 22 мар 2016, 16:47

Pavel писал(а):Источник цитаты Сколько электриков- столько и мнений! Главное, чтобы их мнения не расходились с основами электротехники и электробезопасности.

Факт ! И ещё с пожаробезопасности (вроде так... :pardon: )
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение A.Li » 22 мар 2016, 16:52

aleks221050 если хотите Вас форумчане натаскают :yes: (как меня до сих пор таскают но пока ещё не дотащили :smile: )
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4108
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение TOPMO3 » 22 мар 2016, 16:53

aleks221050, Если я правильно понял (по картине) ... у Вас будут минимум две линии проводов.
1_ый этаж - провода, протянутые за столами и питающие всё, что на этом уровне (стиралка, варочная,духовка, холодильник и все розетки над столом)
2_ой этаж - провода над/за навесными (вытяжка, микроволновка ... свет)
Ваши группы соответствуют?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
aleks221050
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 15:06
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение aleks221050 » 22 мар 2016, 17:54

Вот моё видение ( ну как изначально думал ). Может вообще ВСЁ не правильно???? Только сразу меня не рвите, напомню, что я не профессионал
photofacefun_com_1458658376.jpg

photofacefun_com_1458658304.jpg
Аватара пользователя
aleks221050
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 15:06
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение aleks221050 » 22 мар 2016, 20:08

А вот что мне посоветовали:
1 Духовой шкаф 3,68 kw – дифавтомат 25А
2 Сплит система 900 w, 3,8 А; - автомат 10А
3 Холодильник 206 w, 1 А; Микроволновка 1150 w; Вытяжка 200 w; Телевизор 48 w; Варочная панель газовая с электроподжигом 6 w; Мультиварка 900 w; - дифавтомат 16А
4. Стиральная машина 1700 w; Хлебопечка 500 w; Тостер 700 w; - дифавтомат 16А
5 Освещение – автомат 10А.
Вместо дифавтомтов на 3 и 4 группы можно поставить общее УЗО на 40А.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение tupos » 22 мар 2016, 20:19

aleks221050, вы слишком заморачиватесь. Вполне достаточно для кухни дифавтомата 16 А розетки плюс духовка
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение Кактус » 22 мар 2016, 20:31

aleks221050, ответ от дилетанта примите?
Тогда вот:
1. д/ш диф 25А - не нужен, оставьте АВ В16А
2. сплит - почему 10А, а не 6А -потому что есть пусковой ток (если у вас не инверторного типа)
3. Холодильник у Вас на одной линии с другими потребителями и смысла тянуть под него отдельную линию нет (могу предложить инвертор и холодилку на одну линию, но нужно установить "реле напряжения" с уставкой по времени, т.к. "аварийное" отключение и последующий "быстрый старт" могут погубить компрессоры Ваших устройств)
4. Ст/м...... диф 16А не нужен (конечно лучше если связанное с водой оборудование будет защищено отдельным УЗО, но это больше к стиралкам, бойлерам, установленным в "особо опасных" (ванная) помещениях)
5. Освещение 10А - я не против, т.к. это нормально
По остальному - если на вводе будет 3*4, то АВ не выше 32А, за ним УЗО на 40А (некоторые говорят на две ступени выше АВ т.е. УЗО 63А, если разница в цене не велика, то конечно 63А, хотя лично я смысла в этом не вижу).В остальном критичных моментов я не заметил.
За сим откланиваюсь. Будут вопросы задавайте. Тут все рады помочь.
Ах да забыл - ещё разводят под разные УЗО, а не одно общее на вводе, что бы в случае утечки не вырубало всю хату - в вашем случае это не грозит, но свет (посмотрите на вашу люстру, есть ли там вообще проводник заземления?) я бы через УЗО не подключал.
Последний раз редактировалось Кактус 22 мар 2016, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение Pavel » 22 мар 2016, 20:32

УЗО на кухне не 40 А, а 63 А. Электрочайник видимо будет подключаться в "свободную" розетку, тогда в ту группу +2 кВт.
Аватара пользователя
aleks221050
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 15:06
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение aleks221050 » 22 мар 2016, 21:07

Электрочайником если честно никогда не пользовался и начинать вроде бы не собираюсь. А какое реле напряжения посоветуете? Мне его уже советовали и я всё больше склоняюсь к его установке, даже из-за того, что холодильник почти 200 000 стоит. А на стиралку всё же оставлять отдельную линию?
Аватара пользователя
aleks221050
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 15:06
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение aleks221050 » 22 мар 2016, 21:11

Освещение планирую вот такое примерно - люстра по центру, освещение рабочей зоны точечными светильниками, подсветка рабочей зоны светодиодной лентой. Советуете просто на автомате оставить?
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Выбор автоматов и узо

Сообщение Кактус » 22 мар 2016, 21:34

aleks221050, Вы ещё не научились пользоваться "форумом". Помогу немного. Когда отвечаете определенному посту, то либо выделяете кусок поста (на который у Вас вопрос) и "вставить цитату в окно ответа" либо просто нажимаете на никнейм вверху поста и жметё "обратиться по никнейму". А то вот щас не совсем понятно кому это адресовано?! или всем :biggrin:
Кактус-devil :diablo: .

Вернуться в «Проектирование внутреннего электроснабжения»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей