Леопольд писал(а):Источник цитаты дайте ссылку
Никогда не пользовался. Если что не так, скажите.
http://turbobit.net/xj9tbauwfgqj.html
Леопольд писал(а):Источник цитаты дайте ссылку
aleks221050 писал(а):Источник цитаты Здравствуйте! Затеял ремонт на кухне. Нужна Ваша помощь по выбору автоматов,узо и сечения проводов. Техника в наличии:
1. Холодильник 206 w, 1 А;
2. Микроволновка 1150 w;
3. Вытяжка 200 w;
4. Телевизор 48 w;
5. Варочная панель газовая с электроподжигом 6 w;
6. Духовой шкаф 3,68 kw;
7. Стиральная машина 1700 w;
8. Сплит система 900 w, 3,8 А;
9. Хлебопечка 500 w;
10. Мультиварка 900 w;
11. Тостер 700 w;
12. Освещение ( люстра по центру, освещение рабочей зоны точечными светильниками, подсветка рабочей зоны светодиодной лентой ).
Думаю разбить так и попробовать кварцевый агломерат описание тут.
1. Холодильник,микроволновка,вытяжка,телевизор,варочная панель - провод 3х2,5 , автомат 10 А;
2. Духовой шкаф - пр. 3х2,5 , ав. 20 А;
3. Стиральная машина - пр. 3х2,5 , ав. 10 А;
4. Сплит - пр. 3х2,5 , ав. 5 А;
5. Розетки на хлебопечку, мультиварку и тостер - пр. 3х2,5 , ав. 10 А;
6. Освещение - пр. 3х1,5 , ав. 10 А;
7. Выключатель двухполюсной общий - 40 А;
8. УЗО общее - 40 А 30 mA.
На стиралку не нужно дополнительное узо?
Подскажите где ошибся. Или вообще всё не правильно. Заранее всем благодарен.