Страница 1 из 2

Выбор защиты электродвигателя

Добавлено: 20 мар 2016, 14:52
aleksandrcany
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Имеется трехфазный асинхронный двигатель 5 кВт. Подключать буду в трёхфазную сеть. Как выбрать для него магнитный пускатель и автоматический выключатель? Понятно, что нужно брать с током, больше чем номинальный ток двигателя. Но есть же ещё пусковые токи, которые, как я понял, в несколько раз больше номинального. И как тогда правильно выбрать пускатель и автомат?

Выбор автоматического выключателя

Добавлено: 20 мар 2016, 15:32
elalex
Лучше не общепринятый автомат, а специальный автомат защиты двигателей, с регулировкой тепловой защиты под мотор. Пускатель любой под ток больше номинального.

Выбор автоматического выключателя

Добавлено: 20 мар 2016, 16:33
aleksandrcany
elalex писал(а):Источник цитаты Лучше не общепринятый автомат, а специальный автомат защиты двигателей, с регулировкой тепловой защиты под мотор. Пускатель любой под ток больше номинального.

Спасибо. То есть пусковой ток никак не влияет на выбор пускателя? Можно выбирать только по номинальному?

Выбор автоматического выключателя

Добавлено: 20 мар 2016, 17:42
elalex
aleksandrcany писал(а):Источник цитаты пусковой ток никак не влияет на выбор пускателя?

Насколько мне известно, нет. Может, что-то скажут те, кто больше имеет дело с ними.

Выбор автоматического выключателя

Добавлено: 20 мар 2016, 17:48
ПАВ
Ну хотя-бы близкий к номинальному быть должен? Должен, не лепить же 16-ти амперник при токе 20 А. Я тАк думаю.

Выбор автоматического выключателя

Добавлено: 20 мар 2016, 19:28
TOPMO3
aleksandrcany писал(а):Источник цитаты Имеется трехфазный асинхронный двигатель 5 кВт. Подключать буду в трёхфазную сеть. Как выбрать для него магнитный пускатель и автоматический выключатель?
А обороты?
И вааще , в таких случаях приводятся вся инфа с шилдика ... вид нагрузки ... режим пуска. :hmm:

Выбор автоматического выключателя

Добавлено: 20 мар 2016, 19:42
ПАВ
А зачем обороты? Или 1500, или 3000 расчетных. Ток от них мало зависит. А вот способ включения таки интереснен.

Выбор защиты электродвигателя

Добавлено: 21 мар 2016, 18:31
tupos
elalex писал(а):Источник цитаты Лучше не общепринятый автомат, а специальный автомат защиты двигателей, с регулировкой тепловой защиты под мотор

Во все времена использовались электромагнитный пускатель + тепловое реле. То что сейчас появились мотор-автоматы (про которые вы упомянули) это конечно здорово, но далеко не ноу-хау.
По поводу прямых пусков двигателя я знаю только один тип автомата, позволяющий это делать - АП-50Б.

Выбор защиты электродвигателя

Добавлено: 21 мар 2016, 18:39
Андрей Ingener
Внесу небольшую поправку АП стоит раза в три дороже модульного автомата :secret:

Выбор защиты электродвигателя

Добавлено: 21 мар 2016, 18:43
tupos
Андрей Ingener, стоит еще поправиться - в три раза (в три ли, а может меньше?)китайского АВ. К слову, мотор-автомат гораздо дороже

Выбор защиты электродвигателя

Добавлено: 21 мар 2016, 19:00
Андрей Ingener
Мотор автомат да дороже, сейчас глянул с характеристикой C в два раза Китай, чуть меньше АВВ, Шнайдер, с характеристикой Д также примерно

Выбор защиты электродвигателя

Добавлено: 21 мар 2016, 23:38
Восток
Так как неизвестна величина косинуса на двигателе, взял усредненно 0,75
Модульный автомат С16А
Контактор ПМЛ 1160 катушка 220 или 380 в зависимости от схемы.
Тепловое реле LR2-D, 7-10 А или 10-13 А в зависимости от тока нагрузки на шильдике.

Если хотите защитить двигатель от обрыва фазы и работе на двух фазах
Тогда контактор берется с катушкой на 380 В и ставится еще дополнительно на 3 фазу промежуточное реле, ( типа РП25/3 EKF)контакторы которого задействованы в цепи управления.

Выбор защиты электродвигателя

Добавлено: 26 мар 2016, 13:04
ТемТемыч
Купите overload номиналои 10 - 16 ампер контактор способный работать с 5 кw если надо то купите устройство плавного пуска или преобразователь частоты

Выбор защиты электродвигателя

Добавлено: 09 сен 2016, 10:52
Ротор-статор
Я посоветую поставить Блок защиты асинхронных электродвигателей УБЗ 301 5-50. Это комплексная защита двигателя и защищает почти от всех возможных аварий, по току, по напряжению даже от механических. Сам пользуюсь только этой защитой.

Выбор защиты электродвигателя

Добавлено: 09 сен 2016, 12:55
elalex
ТС уже умер, а советы все идут.

Выбор защиты электродвигателя

Добавлено: 09 сен 2016, 13:24
mastervictor
Мир не без добрых людей!
Некрофилы часть социума!

Выбор защиты электродвигателя

Добавлено: 29 сен 2016, 12:41
zumzum
Привет, не стал создавать лишнюю тему, просто хотел прояснить для себя, сможет кто просветить на сей счет.
Имеем дробилку с эл.двигателем 30 КВт ном. ток 57А сеть 380, включен треугольником без плавного пуска поэтому при старте большой скачек по току, защита автомат 63А буква D чтобы не вырубался при пуске, в главном щите плавкие вставки на 100А.
Происходит следующее иногда в дробилку кидают слишком большие бревна заклинивая двигатель, автомат само собой не успевает сработать горят вставки на 100А, мне непонятно одно почему они не сгорают при пуске когда броски тока переваливают за 100А или не превышают они все таки 100А. Как сделать чтобы не сгорали вставки а срабатывал автомат? Да еще в цепи к дробилке стоит счетчик прямого включения на 100А так при пуске он аж трещит бедный. Спасибо за ответы.

Выбор защиты электродвигателя

Добавлено: 29 сен 2016, 16:20
elalex
mastervictor писал(а):Источник цитаты Некрофил

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct= ... GkLym3IZqw


zumzum писал(а):Источник цитаты без плавного пуска

Нужно сделать, хотя бы переключением "звезда-треугольник".


zumzum писал(а):Источник цитаты буква D

Это автоматы защиты линий, а не моторов. С ним рискуете сжечь мотор. Нужен автомат защиты двигателя и его персональная настройка на ваш мотор.


zumzum писал(а):Источник цитаты в главном щите плавкие вставки

Я боюсь плавких вставок в силовых сетях - они умеют только отключать КЗ на линии, а их поведение при пуске и перегрузке непредсказуемо. Считаю, от них нужно избавляться.

Выбор защиты электродвигателя

Добавлено: 29 сен 2016, 19:26
zumzum
[quote="elalex"][/quote]
Теперь ясно спасибо, такие вот производители этих дробилок практически кустарщина, видать для удешевления собрана самая примитивная схема пуска двигателя и автомат вначале вообще С стоял его вышибать стало при пуске, через какое то время, будем брать автомат для защиты двигателя, насчет звезда треугольник тоже надо заморочиться.
А все-таки плавкие вставки пока самый надежный и быстрый способ отключить нагрузку особенно где есть электроника в современных лифтах они например до сих пор используются.

Выбор защиты электродвигателя

Добавлено: 29 сен 2016, 19:33
ПАВ
При чем тут электроника?