Выбор защиты электродвигателя

Выбор, пуск, схемы подключения и соединения обмоток, реверс различных электродвигателей.
aleksandrcany
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 14:49
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбор защиты электродвигателя

Сообщение aleksandrcany » 20 мар 2016, 14:52

Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Имеется трехфазный асинхронный двигатель 5 кВт. Подключать буду в трёхфазную сеть. Как выбрать для него магнитный пускатель и автоматический выключатель? Понятно, что нужно брать с током, больше чем номинальный ток двигателя. Но есть же ещё пусковые токи, которые, как я понял, в несколько раз больше номинального. И как тогда правильно выбрать пускатель и автомат?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбор автоматического выключателя

Сообщение elalex » 20 мар 2016, 15:32

Лучше не общепринятый автомат, а специальный автомат защиты двигателей, с регулировкой тепловой защиты под мотор. Пускатель любой под ток больше номинального.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
aleksandrcany
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 14:49
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбор автоматического выключателя

Сообщение aleksandrcany » 20 мар 2016, 16:33

elalex писал(а):Источник цитаты Лучше не общепринятый автомат, а специальный автомат защиты двигателей, с регулировкой тепловой защиты под мотор. Пускатель любой под ток больше номинального.

Спасибо. То есть пусковой ток никак не влияет на выбор пускателя? Можно выбирать только по номинальному?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбор автоматического выключателя

Сообщение elalex » 20 мар 2016, 17:42

aleksandrcany писал(а):Источник цитаты пусковой ток никак не влияет на выбор пускателя?

Насколько мне известно, нет. Может, что-то скажут те, кто больше имеет дело с ними.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Выбор автоматического выключателя

Сообщение ПАВ » 20 мар 2016, 17:48

Ну хотя-бы близкий к номинальному быть должен? Должен, не лепить же 16-ти амперник при токе 20 А. Я тАк думаю.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4180
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Выбор автоматического выключателя

Сообщение TOPMO3 » 20 мар 2016, 19:28

aleksandrcany писал(а):Источник цитаты Имеется трехфазный асинхронный двигатель 5 кВт. Подключать буду в трёхфазную сеть. Как выбрать для него магнитный пускатель и автоматический выключатель?
А обороты?
И вааще , в таких случаях приводятся вся инфа с шилдика ... вид нагрузки ... режим пуска. :hmm:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Выбор автоматического выключателя

Сообщение ПАВ » 20 мар 2016, 19:42

А зачем обороты? Или 1500, или 3000 расчетных. Ток от них мало зависит. А вот способ включения таки интереснен.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Выбор защиты электродвигателя

Сообщение tupos » 21 мар 2016, 18:31

elalex писал(а):Источник цитаты Лучше не общепринятый автомат, а специальный автомат защиты двигателей, с регулировкой тепловой защиты под мотор

Во все времена использовались электромагнитный пускатель + тепловое реле. То что сейчас появились мотор-автоматы (про которые вы упомянули) это конечно здорово, но далеко не ноу-хау.
По поводу прямых пусков двигателя я знаю только один тип автомата, позволяющий это делать - АП-50Б.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Выбор защиты электродвигателя

Сообщение Андрей Ingener » 21 мар 2016, 18:39

Внесу небольшую поправку АП стоит раза в три дороже модульного автомата :secret:
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Выбор защиты электродвигателя

Сообщение tupos » 21 мар 2016, 18:43

Андрей Ingener, стоит еще поправиться - в три раза (в три ли, а может меньше?)китайского АВ. К слову, мотор-автомат гораздо дороже
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Выбор защиты электродвигателя

Сообщение Андрей Ingener » 21 мар 2016, 19:00

Мотор автомат да дороже, сейчас глянул с характеристикой C в два раза Китай, чуть меньше АВВ, Шнайдер, с характеристикой Д также примерно
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Выбор защиты электродвигателя

Сообщение Восток » 21 мар 2016, 23:38

Так как неизвестна величина косинуса на двигателе, взял усредненно 0,75
Модульный автомат С16А
Контактор ПМЛ 1160 катушка 220 или 380 в зависимости от схемы.
Тепловое реле LR2-D, 7-10 А или 10-13 А в зависимости от тока нагрузки на шильдике.

Если хотите защитить двигатель от обрыва фазы и работе на двух фазах
Тогда контактор берется с катушкой на 380 В и ставится еще дополнительно на 3 фазу промежуточное реле, ( типа РП25/3 EKF)контакторы которого задействованы в цепи управления.
Аватара пользователя
ТемТемыч
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 00:54
Репутация: 6
Контактная информация:

Выбор защиты электродвигателя

Сообщение ТемТемыч » 26 мар 2016, 13:04

Купите overload номиналои 10 - 16 ампер контактор способный работать с 5 кw если надо то купите устройство плавного пуска или преобразователь частоты
Ротор-статор
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 сен 2016, 10:46
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбор защиты электродвигателя

Сообщение Ротор-статор » 09 сен 2016, 10:52

Я посоветую поставить Блок защиты асинхронных электродвигателей УБЗ 301 5-50. Это комплексная защита двигателя и защищает почти от всех возможных аварий, по току, по напряжению даже от механических. Сам пользуюсь только этой защитой.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбор защиты электродвигателя

Сообщение elalex » 09 сен 2016, 12:55

ТС уже умер, а советы все идут.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Выбор защиты электродвигателя

Сообщение mastervictor » 09 сен 2016, 13:24

Мир не без добрых людей!
Некрофилы часть социума!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
zumzum
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 сен 2016, 12:20
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбор защиты электродвигателя

Сообщение zumzum » 29 сен 2016, 12:41

Привет, не стал создавать лишнюю тему, просто хотел прояснить для себя, сможет кто просветить на сей счет.
Имеем дробилку с эл.двигателем 30 КВт ном. ток 57А сеть 380, включен треугольником без плавного пуска поэтому при старте большой скачек по току, защита автомат 63А буква D чтобы не вырубался при пуске, в главном щите плавкие вставки на 100А.
Происходит следующее иногда в дробилку кидают слишком большие бревна заклинивая двигатель, автомат само собой не успевает сработать горят вставки на 100А, мне непонятно одно почему они не сгорают при пуске когда броски тока переваливают за 100А или не превышают они все таки 100А. Как сделать чтобы не сгорали вставки а срабатывал автомат? Да еще в цепи к дробилке стоит счетчик прямого включения на 100А так при пуске он аж трещит бедный. Спасибо за ответы.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбор защиты электродвигателя

Сообщение elalex » 29 сен 2016, 16:20

mastervictor писал(а):Источник цитаты Некрофил

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct= ... GkLym3IZqw


zumzum писал(а):Источник цитаты без плавного пуска

Нужно сделать, хотя бы переключением "звезда-треугольник".


zumzum писал(а):Источник цитаты буква D

Это автоматы защиты линий, а не моторов. С ним рискуете сжечь мотор. Нужен автомат защиты двигателя и его персональная настройка на ваш мотор.


zumzum писал(а):Источник цитаты в главном щите плавкие вставки

Я боюсь плавких вставок в силовых сетях - они умеют только отключать КЗ на линии, а их поведение при пуске и перегрузке непредсказуемо. Считаю, от них нужно избавляться.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
zumzum
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 сен 2016, 12:20
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбор защиты электродвигателя

Сообщение zumzum » 29 сен 2016, 19:26

[quote="elalex"][/quote]
Теперь ясно спасибо, такие вот производители этих дробилок практически кустарщина, видать для удешевления собрана самая примитивная схема пуска двигателя и автомат вначале вообще С стоял его вышибать стало при пуске, через какое то время, будем брать автомат для защиты двигателя, насчет звезда треугольник тоже надо заморочиться.
А все-таки плавкие вставки пока самый надежный и быстрый способ отключить нагрузку особенно где есть электроника в современных лифтах они например до сих пор используются.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Выбор защиты электродвигателя

Сообщение ПАВ » 29 сен 2016, 19:33

При чем тут электроника?
В жизни все не так, как на самом деле...

Вернуться в «Электродвигатели переменного и постоянного тока»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость