Страница 5 из 5

Селективность. Какая она?

Добавлено: 19 май 2016, 08:12
tam_79
elalex писал(а):Источник цитаты
tam_79 писал(а):Источник цитаты практика показала

Какая практика? Если автоматы разных ступеней почти одинаковы - селективности нет. А если на вводе D63, а на группах В13-В20, как думаете - есть селективность? Сможете сделать ток КЗ в квартире 630-1260А, чтобы отключился вводной D63?

нет ее )))
купи три аппарата 32 25 16 устрой кз и посмотри )))

Селективность. Какая она?

Добавлено: 19 май 2016, 08:18
elalex
tam_79 писал(а):Источник цитаты нет ее )))

Нет практики селективных схем - не нужно обобщать. Работали бы с двумя автоматами в цепочке - D63 и В20, была бы Вам селективность.


tam_79 писал(а):Источник цитаты три аппарата 32 25 16

Я таких цепочек не делаю.

Селективность. Какая она?

Добавлено: 19 май 2016, 23:00
tam_79
просто вам не доводилось с надзерателями работать видимо ))), а у них пуэ это все, хотя там скоро половина будет пережитком старины )))

Селективность. Какая она?

Добавлено: 17 окт 2016, 21:24
BARY
Заметки Электрика, Здравствуйте! У меня на столбе рядом со счетчиком запломбированный АВ 25а. И на вводе в дом тоже 25а, только двухполюсный . Срабатывает при перегрузке тот, что на столбе. Как обеспечить селективность - надоело карабкаться на столб! Спасибо! Борис

Селективность. Какая она?

Добавлено: 18 окт 2016, 01:42
elalex
BARY писал(а):Источник цитаты Заметки Электрика

Это не Заметки Электрика, это его детище - форум. Заметки Электрика, или Админ, тут практически не появляется.


BARY писал(а):Источник цитаты АВ 25а

Какой АВ 25А? Бывают разные.


BARY писал(а):Источник цитаты на вводе в дом тоже 25а

А там какой?


BARY писал(а):Источник цитаты Как обеспечить селективность

Прежде чем обеспечивать селективность, нужно правильно выбрать вводной автомат. Для начала почитайте мою тему:
Выбор вводного автомата
viewtopic.php?t=54
Объяснения непонятным терминам ищите в статье Админа "Время-токовые характеристики автоматов" на его сайте. На форуме азбуке электрики не учат.