Rokoal писал(а):Источник цитаты 1386 А
Что это за ток?
Rokoal писал(а):Источник цитаты Как его установить
Что значит установить?
Rokoal писал(а):Источник цитаты 1386 А
Rokoal писал(а):Источник цитаты Как его установить
elalex писал(а):Источник цитаты Что значит установить?
elalex писал(а):Источник цитаты Все равно не понял, что за ток 1386А.
Rokoal писал(а):Источник цитаты Установить на ввод АВ, который не проходит по токам КЗ?
elalex писал(а):Источник цитатыRokoal писал(а):Источник цитаты Установить на ввод АВ, который не проходит по токам КЗ?
Я ставлю вводной автомат для квартиры исключительно на лестнице. D63 - исключительно для 1-фазного вводного кабеля ВВГ 5х6. При КЗ на клеммах УЗО квартирного щитка ток КЗ 1000А вполне возможен.
Измерить петлю 0,2 Ома чайником не получится. Приходится только надеяться, что автомат отключит такое КЗ.
mastervictor писал(а):Источник цитаты на все воля божья
elalex писал(а):Источник цитаты Я ставлю вводной автомат для квартиры исключительно на лестнице. D63 - исключительно для 1-фазного вводного кабеля ВВГ 5х6.
Rokoal писал(а):Источник цитаты Для чего на одну фазу пять жил?
elalex писал(а):Источник цитатыmastervictor писал(а):Источник цитаты на все воля божья
Не на все. Только на случай городского вводного автомата.
elalex писал(а):Источник цитатыRokoal писал(а):Источник цитаты Для чего на одну фазу пять жил?
2 жилы в параллель - фаза, 2 жилы в параллель - ноль, одна жила - РЕ.
Сейчас уже вместо одного 1-полюсного D63 предлагаю 4-полюсный D32:
mastervictor писал(а):Источник цитаты Куда хочу,туда верчу!
elalex писал(а):Источник цитаты
2 жилы в параллель - фаза, 2 жилы в параллель - ноль, одна жила - РЕ.
elalex писал(а):Источник цитаты Rokoal,
1.А чего это при сечении больше 35 РЕ может быть половинного сечения, а при сечении меньше 35 - не может? Какие такие качественные изменения происходят с РЕ при переходе сечения через границу 35?
2.Вы никогда не делали КЗ половинным сечением? Я делал даже в 4 раза меньшим, и РЕ даже не нагревался.
3.Я всегда и везде ратую за ТТ. Там всегда хватает и 1,5кв.
4.Думаю, ПУЭ п.1.7.126 - идиотизм.
Rokoal писал(а):Источник цитаты Также прочтите следующий пункт ПУЭ после таблицы.
Вернуться в «Автоматические выключатели и предохранители»