Грозозащита/заземление антенны

Вопросы, связанные с устройством и монтажом заземления и зануления. Системы заземления и системы уравнивания потенциалов (СУП), молниезащита, грозозащита и т.п.
YARGRION
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 20:54
Репутация: 0
Контактная информация:

Грозозащита/заземление антенны

Сообщение YARGRION » 19 мар 2016, 20:58

Добрый день, уважаемые коллеги. В процессе трудовой деятельности столкнулся с проблемой. Выполняем монтажные работы по пожарной сигнализации двухэтажной больнице. Проектом предусмотрена передача сигналов о пожаре на удаленный пост, с помощью радиоантенны, которая устанавливается на мачте (высота мачты 4-6 метров). К сожалению проектировщик, выполнявший проект не заложил решение по грозозащите. подскажите пожалуйста, как выполнить грозозащиту мачты и антенны. Можно ли просто соединить с контуром заземления здания кабелем ПВЗ 1х10 мм (посоветовали коллеги), или нужно закапывать какую либо арматуру, создавая дополнительный контур. Есть ли какие-то нормы на эту тему (в ПУЭ ничего не нашел).
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Грозозащита/заземление антенны

Сообщение ПАВ » 19 мар 2016, 21:00

Если есть готовый, почему нет?
В жизни все не так, как на самом деле...
YARGRION
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 20:54
Репутация: 0
Контактная информация:

Грозозащита/заземление антенны

Сообщение YARGRION » 19 мар 2016, 21:04

А отдельно контур грозозащиты делать не нужно?
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Грозозащита/заземление антенны

Сообщение Восток » 19 мар 2016, 21:13

ПУЭ 1.7.55
Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Грозозащита/заземление антенны

Сообщение Pavel » 19 мар 2016, 21:23

YARGRION писал(а):Источник цитаты подскажите пожалуйста, как выполнить грозозащиту мачты и антенны

Кстати, если антенна металлическая, то должна иметь непосредственный электроконтакт с заземленной мачтой. Зачастую встречается такое, что антенну изолируют от заземленной мачты, видимо боясь, что заземленная мачта может внести какие-либо потери в силе радиосигнала. На самом же деле, сила напряженности радиосигнала в месте крепления антенны к кронштейну или мачте минимальна.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Грозозащита/заземление антенны

Сообщение ПАВ » 19 мар 2016, 21:27

Она там нулевая, если речь о волновом канале. Но неизвестно, о какой речь.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Грозозащита/заземление антенны

Сообщение elalex » 19 мар 2016, 21:54

YARGRION писал(а):Источник цитаты Выполняем монтажные работы

А Вы лично в этом деле кто?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
YARGRION
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 20:54
Репутация: 0
Контактная информация:

Грозозащита/заземление антенны

Сообщение YARGRION » 20 мар 2016, 16:36

elalex писал(а):Источник цитаты
YARGRION писал(а):Источник цитаты Выполняем монтажные работы

А Вы лично в этом деле кто?

Я несчастный инженер, которого заставили вести СМР в качестве ГИП-а.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Грозозащита/заземление антенны

Сообщение ПАВ » 20 мар 2016, 16:37

Антенна там какая, скажите.
В жизни все не так, как на самом деле...
YARGRION
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 20:54
Репутация: 0
Контактная информация:

Грозозащита/заземление антенны

Сообщение YARGRION » 20 мар 2016, 16:52

В качестве мачты использована МТЦ-12У
Антенна два петлевых диполя цельноспаяные с сумматором, D2 UHF I
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Грозозащита/заземление антенны

Сообщение ПАВ » 20 мар 2016, 16:56

Заземляйте на общий и посылайте всех к ПУЭ и документам, которые вам выдали по монтажу. Нет ни слова об особенностях монтажа- ПУЭ пусть копают. И даже три ПУЭ не спасут,буде молния ударит.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Грозозащита/заземление антенны

Сообщение elalex » 20 мар 2016, 17:35

YARGRION писал(а):Источник цитаты в качестве ГИП-а

Раз так получилось, сначала почитайте теорию - скажем, древнее руководство по молниезащите 1989г. и материалы ОВО Bettermann. Мне лично в ОВО объяснили, что можно и отдельный контур, только соединить его с защитным любым из 2 способов. Если не соединить самому, их соединит молния.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru

Вернуться в «Заземление и молниезащита»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость