Как узнать - что за провод?

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Непонятный провод

Сообщение Кактус » 20 мар 2016, 11:02

Леопольд писал(а):Источник цитаты И mastervictor больше всех виноват!

:rolf2: :happy:
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Непонятный провод

Сообщение Кактус » 20 мар 2016, 11:43

У меня ситуация такая же, пошел сейчас опытным путем: сходил и раскрутил скрутку из 2-х алюмишек под один зажим АВ и поочередно подключал по одному, в разных случаях отключались или розетки 2-х комнат или розетки 3-ей комнаты и кухни. Так что у меня просто под один АВ запитаны 2 линии розеток.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Алекс
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 15:24
Репутация: 12
Откуда: Чебоксары-Благовещенск
Контактная информация:

Непонятный провод

Сообщение Алекс » 20 мар 2016, 13:19

Просто заизолируйте, а потом когда что-то где-то не заработает вспомните про свой провод.
Нет постояннее соединения, чем временная скрутка. :P
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Непонятный провод

Сообщение ПАВ » 20 мар 2016, 13:46

Но на бирке лучше написать "непонятный провод", шоб второй раз черепушку не ломать.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Непонятный провод

Сообщение Кактус » 20 мар 2016, 13:50

Алекс, ПАВ, а зачем? если до этого всё было нормально, Кз не проскакивало и т.п., то логично было-бы оставить как было, чем потом ломать голову почему не работает скрывавшаяся розетка за шкафом.
Кактус-devil :diablo: .
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Непонятный провод

Сообщение ПАВ » 20 мар 2016, 13:56

Но сейчас же ломается голова? Где гарантия, что спустя ххх дней не будет рецидива?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Непонятный провод

Сообщение Кактус » 20 мар 2016, 14:31

ПАВ писал(а):Источник цитаты не будет рецидива?

В данном случае не исключено, значит будем "реанимировать", а то ща отключит, а потом пойдут вопросы типа: "розетка подключена, но не работает - нет фазы, ЧТО делать?"
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Непонятный провод

Сообщение mastervictor » 20 мар 2016, 16:32

Кактус писал(а):Источник цитаты Так что у меня просто под один АВ запитаны 2 линии розеток.

Замени этот один,на два,меньшим номиналом,если место есть!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )

Вернуться в «Провода и кабели»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей