Страница 7 из 9

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Добавлено: 25 мар 2016, 12:07
TOPMO3
Кактус, Леопольд, ... Вы рассматриваете вопрос "изготовление заземления в системе TN-C" ... или ... "как защититься от удара током, при пробое на корпус и установленном УЗО, в системе TN-C"?

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Добавлено: 25 мар 2016, 12:10
elalex
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Что тут Вас не удовлетворяет?

Если "Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется", то его делать необязательно. Соответственно, не стоит об этом и упоминать в ПУЭ.

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Добавлено: 25 мар 2016, 12:15
elalex
Восток писал(а):Источник цитаты напряженная

Что КЗ в квартире может сделать напряженной арматуре?


Восток писал(а):Источник цитаты указывают на ваши нарушения

Не нужно мне указывать, я их всех сам знаю. Укажите мне мою нелогичность. Различаете правила и логику?

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Добавлено: 25 мар 2016, 12:20
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Что тут Вас не удовлетворяет?
Если "Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется", то его делать необязательно. Соответственно, не стоит об этом и упоминать в ПУЭ.
Зачем других тоже идиотами выставлять!? Вы сами!!! написали, что смотрим /обсуждаем пункты по отдельности ...
Неравноправие (по Вашему) рассматривается в п. 1.7.59. ... процитированное в п.1.7.61.

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Добавлено: 25 мар 2016, 12:24
elalex
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Зачем других тоже идиотами выставлять!?

Чтобы другие это увидели.

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Добавлено: 25 мар 2016, 12:32
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Зачем других тоже идиотами выставлять!?

Чтобы другие это увидели.
Опять ... СКОК в сторону!
Любитель советовать другим, "включить логику" ... почему в ПУЭ РФ, ТТ только "допускают"?
Подсказка в моих постах в "идиотской" теме. :wink:

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Добавлено: 25 мар 2016, 12:39
Восток
elalex писал(а):Источник цитаты Что КЗ в квартире может сделать напряженной арматуре?

Включите вашу логику.
elalex писал(а):Источник цитаты Не нужно мне указывать, я их всех сам знаю. Укажите мне мою нелогичность. Различаете правила и логику?

ПУЭ 1.7.110
Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Добавлено: 25 мар 2016, 13:04
Леопольд
Я этот пункт понимаю так: в напряжен арматуре выше веероятшость того что со временем сыграет разорвет эл цепь. Есть другие варианты?

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Добавлено: 25 мар 2016, 13:10
TOPMO3
...

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Добавлено: 25 мар 2016, 13:25
elalex
Восток,
Электрики 4 квалификационной группы по ТБ обязаны знать, чем вызвано каждое требование правил. Не потянули, 40 лет практики было недостаточно?

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Добавлено: 25 мар 2016, 13:38
Восток
elalex писал(а):Источник цитаты Электрики 4 квалификационной группы по ТБ обязаны знать, чем вызвано каждое требование правил. Не потянули, 40 лет практики было недостаточно?


Ну почему не потянул. Тем более что у меня 5 группа.
А вот вы лидируете в чемпионате по прыжкам в сторону. Постоянно спрыгиваете с темы. Тем более что эта тема об автоматах. А вы суете сюда свою навязчивую

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Добавлено: 25 мар 2016, 13:48
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты со временем

Дело и во времени, а в величине протекающего тока. По-видимому, идиоты-разработчики ПУЭ считают, что по такой арматуре возможно длительное протекание большого тока, которое нагреет арматуру и уменьшит ее прочность. Никакой пробой изоляции потребителя и даже ток молнии не смогут это сделать.
Добавлю в список.

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Добавлено: 25 мар 2016, 14:02
mastervictor
Восток писал(а):Источник цитаты Теперь вопрос. Многие это делают.

Мало кто признается!
Честно,я нет!
Селективность у меня в следующем:вводной АВ N А,и далее по спадающей! :pardon:

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Добавлено: 25 мар 2016, 14:03
Восток
elalex писал(а):Источник цитаты Дело и во времени, а в величине протекающего тока. По-видимому, идиоты-разработчики ПУЭ считают, что по такой арматуре возможно длительное протекание большого тока,


Ну вот снова вы на высоте а все остальные ............

ГОСТ 31384-2008

8 Требования защиты железобетонных конструкций от
электрокоррозии
8.1 Защита железобетонных конструкций от электрокоррозии должна быть
предусмотрена:
1) при наличии блуждающих токов от установок постоянного тока для:
- железобетонных конструкций зданий и сооружений отделений электролиза;
- конструкций сооружений электрифицированного на постоянном токе рельсового
транспорта;
- трубопроводов, коллекторов, фундаментов и других протяженных подземных
конструкций зданий и сооружений, расположенных в поле тока от постороннего источника;
2) во избежание действия переменного тока при использовании железобетонных
конструкций в качестве заземляющих устройств.

8.11 При использовании железобетонных конструкций в качестве заземляющих
устройств
следует предусматривать соединение арматуры всех элементов конструкций (а
также закладных деталей, устанавливаемых в железобетонные колонны для присоединения
электрического технологического оборудования) в непрерывную электрическую цепь по
металлу путем сварки арматуры
или закладных деталей соприкасающихся элементов
конструкций. При этом не должна меняться расчетная схема работы железобетонных
конструкций.


И все это должно сидеть на ГЗШ ввода.

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Добавлено: 25 мар 2016, 14:05
elalex
Восток писал(а):Источник цитаты у меня 5 группа

Так может скажете, чем вызвано требование ПУЭ 1.7.110?
Предполагаю, больше чем на 3 группу не тянете. И буду это каждый раз показывать.


Восток писал(а):Источник цитаты Постоянно спрыгиваете с темы

ТС давно слился, кому нужна его тема? Все спрыгивают.


Восток писал(а):Источник цитаты вы суете сюда свою навязчивую

Все что хотят, то и суют, ничего страшного. У кого что болит, тот о том и говорит.

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Добавлено: 25 мар 2016, 14:05
mastervictor
elalex писал(а):Источник цитаты Укажите мне мою нелогичность.

Бетон проводит напряжение-боитесь пошагового напряжения в сети-0,4кВ,и тут же цепляетесь на арматуру=убивая всеж жильцов в соседних квартирах по кругу!

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Добавлено: 25 мар 2016, 14:08
elalex
Восток писал(а):Источник цитаты нужно рассчитывать время срабатывания автоматов

Думаю, это занятие для безумных проектантов, а не практикующих электриков. Пусть хоть кто-то из практикующих признается.

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Добавлено: 25 мар 2016, 14:23
Восток
elalex писал(а):Источник цитаты Пусть хоть кто-то из практикующих признается.


Ну к примеру у меня в телефоне стоит вот такая прога . нею и пользуюсь

Пользуюсь и считаю.jpg

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Добавлено: 25 мар 2016, 14:26
mastervictor
Восток писал(а):Источник цитаты Ну к примеру у меня в телефоне стоит вот такая прога . нею и пользуюсь

В двух словах,чего она делает!?
(мелко,не вижу)

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Добавлено: 25 мар 2016, 14:26
elalex
Восток писал(а):Источник цитаты во избежание действия переменного тока при использовании железобетонных
конструкций в качестве заземляющих устройств

А какое может быть действие переменного тока при использовании железобетонных конструкций в качестве заземляющих устройств, в квартире с УЗО?


Восток писал(а):Источник цитаты путем сварки арматуры

Меня не интересует, сварена арматура или нет. Лишь бы сопротивление было меньше 800 Ом.
Думаю, если меньше, то сварена.


Восток писал(а):Источник цитаты При этом не должна меняться расчетная схема работы железобетонных
конструкций.

Ток 10мА может изменить эту схему?