Страница 7 из 9
Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте
Добавлено: 25 мар 2016, 12:07
TOPMO3
Кактус, Леопольд, ... Вы рассматриваете вопрос "изготовление заземления в системе TN-C" ... или ... "как защититься от удара током, при пробое на корпус и установленном УЗО, в системе TN-C"?
Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте
Добавлено: 25 мар 2016, 12:10
elalex
Если "Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется", то его делать необязательно. Соответственно, не стоит об этом и упоминать в ПУЭ.
Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте
Добавлено: 25 мар 2016, 12:15
elalex
Что КЗ в квартире может сделать напряженной арматуре?
Не нужно мне указывать, я их всех сам знаю. Укажите мне мою нелогичность. Различаете правила и логику?
Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте
Добавлено: 25 мар 2016, 12:20
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитаты Если "Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется", то его делать необязательно. Соответственно, не стоит об этом и упоминать в ПУЭ.
Зачем других тоже идиотами выставлять!? Вы сами!!! написали, что смотрим /обсуждаем пункты
по отдельности ...Неравноправие (
по Вашему) рассматривается в
п. 1.7.59. ... процитированное в
п.1.7.61.
Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте
Добавлено: 25 мар 2016, 12:24
elalex
Чтобы другие это увидели.
Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте
Добавлено: 25 мар 2016, 12:32
TOPMO3
Опять ... СКОК в сторону!
Любитель советовать другим, "включить логику" ... почему в ПУЭ РФ, ТТ только "допускают"?
Подсказка в моих постах в "идиотской" теме.
Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте
Добавлено: 25 мар 2016, 12:39
Восток
elalex писал(а):Источник цитаты Что КЗ в квартире может сделать напряженной арматуре?
Включите вашу логику.
elalex писал(а):Источник цитаты Не нужно мне указывать,
я их всех сам знаю. Укажите мне мою нелогичность. Различаете правила и логику?
ПУЭ 1.7.110
Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой
Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте
Добавлено: 25 мар 2016, 13:04
Леопольд
Я этот пункт понимаю так: в напряжен арматуре выше веероятшость того что со временем сыграет разорвет эл цепь. Есть другие варианты?
Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте
Добавлено: 25 мар 2016, 13:10
TOPMO3
...
Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте
Добавлено: 25 мар 2016, 13:25
elalex
Восток,
Электрики 4 квалификационной группы по ТБ обязаны знать, чем вызвано каждое требование правил. Не потянули, 40 лет практики было недостаточно?
Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте
Добавлено: 25 мар 2016, 13:38
Восток
elalex писал(а):Источник цитаты Электрики 4 квалификационной группы по ТБ обязаны знать, чем вызвано каждое требование правил. Не потянули, 40 лет практики было недостаточно?
Ну почему не потянул. Тем более что у меня 5 группа.
А вот вы лидируете в чемпионате
по прыжкам в сторону. Постоянно спрыгиваете с темы. Тем более что эта тема об автоматах. А вы суете сюда свою навязчивую
Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте
Добавлено: 25 мар 2016, 13:48
elalex
Дело и во времени, а в величине протекающего тока. По-видимому, идиоты-разработчики ПУЭ считают, что по такой арматуре возможно длительное протекание большого тока, которое нагреет арматуру и уменьшит ее прочность. Никакой пробой изоляции потребителя и даже ток молнии не смогут это сделать.
Добавлю в список.
Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте
Добавлено: 25 мар 2016, 14:02
mastervictor
Мало кто признается!
Честно,я нет!
Селективность у меня в следующем:вводной АВ N А,и далее по спадающей!
Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте
Добавлено: 25 мар 2016, 14:03
Восток
elalex писал(а):Источник цитаты Дело и во времени, а в величине протекающего тока. По-видимому, идиоты-разработчики ПУЭ считают, что по такой арматуре возможно длительное протекание большого тока,
Ну вот снова вы на высоте а все остальные ............
ГОСТ 31384-2008
8 Требования защиты железобетонных конструкций от
электрокоррозии
8.1 Защита железобетонных конструкций от электрокоррозии должна быть
предусмотрена:
1) при наличии блуждающих токов от установок постоянного тока для:
- железобетонных конструкций зданий и сооружений отделений электролиза;
- конструкций сооружений электрифицированного на постоянном токе рельсового
транспорта;
- трубопроводов, коллекторов, фундаментов и других протяженных подземных
конструкций зданий и сооружений, расположенных в поле тока от постороннего источника;
2) во избежание действия переменного тока при использовании железобетонных
конструкций в качестве заземляющих устройств.
8.11
При использовании железобетонных конструкций в качестве заземляющих
устройств следует предусматривать
соединение арматуры всех элементов конструкций (а
также закладных деталей, устанавливаемых в железобетонные колонны для присоединения
электрического технологического оборудования) в непрерывную электрическую цепь по
металлу путем сварки арматуры или закладных деталей соприкасающихся элементов
конструкций.
При этом не должна меняться расчетная схема работы железобетонных
конструкций.И все это должно сидеть на ГЗШ ввода.
Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте
Добавлено: 25 мар 2016, 14:05
elalex
Так может скажете, чем вызвано требование ПУЭ 1.7.110?
Предполагаю, больше чем на 3 группу не тянете. И буду это каждый раз показывать.
ТС давно слился, кому нужна его тема? Все спрыгивают.
Все что хотят, то и суют, ничего страшного. У кого что болит, тот о том и говорит.
Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте
Добавлено: 25 мар 2016, 14:05
mastervictor
Бетон проводит напряжение-боитесь пошагового напряжения в сети-0,4кВ,и тут же цепляетесь на арматуру=убивая всеж жильцов в соседних квартирах по кругу!
Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте
Добавлено: 25 мар 2016, 14:08
elalex
Восток писал(а):Источник цитаты нужно рассчитывать время срабатывания автоматов
Думаю, это занятие для безумных проектантов, а не практикующих электриков. Пусть хоть кто-то из практикующих признается.
Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте
Добавлено: 25 мар 2016, 14:23
Восток
elalex писал(а):Источник цитаты Пусть хоть кто-то из практикующих признается.
Ну к примеру у меня в телефоне стоит вот такая прога . нею и пользуюсь
Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте
Добавлено: 25 мар 2016, 14:26
mastervictor
Восток писал(а):Источник цитаты Ну к примеру у меня в телефоне стоит вот такая прога . нею и пользуюсь
В двух словах,чего она делает!?
(мелко,не вижу)
Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте
Добавлено: 25 мар 2016, 14:26
elalex
Восток писал(а):Источник цитаты во избежание действия переменного тока при использовании железобетонных
конструкций в качестве заземляющих устройств
А какое может быть действие переменного тока при использовании железобетонных конструкций в качестве заземляющих устройств, в квартире с УЗО?
Меня не интересует, сварена арматура или нет. Лишь бы сопротивление было меньше 800 Ом.
Думаю, если меньше, то сварена.
Восток писал(а):Источник цитаты При этом не должна меняться расчетная схема работы железобетонных
конструкций.
Ток 10мА может изменить эту схему?