Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Выбор, установка, подключение, паспорта, характеристики, устройство и настройка автоматических выключателей и предохранителей различных производителей.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Сообщение TOPMO3 » 25 мар 2016, 12:07

Кактус, Леопольд, ... Вы рассматриваете вопрос "изготовление заземления в системе TN-C" ... или ... "как защититься от удара током, при пробое на корпус и установленном УЗО, в системе TN-C"?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Сообщение elalex » 25 мар 2016, 12:10

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Что тут Вас не удовлетворяет?

Если "Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется", то его делать необязательно. Соответственно, не стоит об этом и упоминать в ПУЭ.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Сообщение elalex » 25 мар 2016, 12:15

Восток писал(а):Источник цитаты напряженная

Что КЗ в квартире может сделать напряженной арматуре?


Восток писал(а):Источник цитаты указывают на ваши нарушения

Не нужно мне указывать, я их всех сам знаю. Укажите мне мою нелогичность. Различаете правила и логику?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Сообщение TOPMO3 » 25 мар 2016, 12:20

elalex писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Что тут Вас не удовлетворяет?
Если "Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется", то его делать необязательно. Соответственно, не стоит об этом и упоминать в ПУЭ.
Зачем других тоже идиотами выставлять!? Вы сами!!! написали, что смотрим /обсуждаем пункты по отдельности ...
Неравноправие (по Вашему) рассматривается в п. 1.7.59. ... процитированное в п.1.7.61.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Сообщение elalex » 25 мар 2016, 12:24

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Зачем других тоже идиотами выставлять!?

Чтобы другие это увидели.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Сообщение TOPMO3 » 25 мар 2016, 12:32

elalex писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Зачем других тоже идиотами выставлять!?

Чтобы другие это увидели.
Опять ... СКОК в сторону!
Любитель советовать другим, "включить логику" ... почему в ПУЭ РФ, ТТ только "допускают"?
Подсказка в моих постах в "идиотской" теме. :wink:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Сообщение Восток » 25 мар 2016, 12:39

elalex писал(а):Источник цитаты Что КЗ в квартире может сделать напряженной арматуре?

Включите вашу логику.
elalex писал(а):Источник цитаты Не нужно мне указывать, я их всех сам знаю. Укажите мне мою нелогичность. Различаете правила и логику?

ПУЭ 1.7.110
Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Сообщение Леопольд » 25 мар 2016, 13:04

Я этот пункт понимаю так: в напряжен арматуре выше веероятшость того что со временем сыграет разорвет эл цепь. Есть другие варианты?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Сообщение TOPMO3 » 25 мар 2016, 13:10

...
Последний раз редактировалось TOPMO3 25 мар 2016, 13:43, всего редактировалось 2 раза.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Сообщение elalex » 25 мар 2016, 13:25

Восток,
Электрики 4 квалификационной группы по ТБ обязаны знать, чем вызвано каждое требование правил. Не потянули, 40 лет практики было недостаточно?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Сообщение Восток » 25 мар 2016, 13:38

elalex писал(а):Источник цитаты Электрики 4 квалификационной группы по ТБ обязаны знать, чем вызвано каждое требование правил. Не потянули, 40 лет практики было недостаточно?


Ну почему не потянул. Тем более что у меня 5 группа.
А вот вы лидируете в чемпионате по прыжкам в сторону. Постоянно спрыгиваете с темы. Тем более что эта тема об автоматах. А вы суете сюда свою навязчивую
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Сообщение elalex » 25 мар 2016, 13:48

Леопольд писал(а):Источник цитаты со временем

Дело и во времени, а в величине протекающего тока. По-видимому, идиоты-разработчики ПУЭ считают, что по такой арматуре возможно длительное протекание большого тока, которое нагреет арматуру и уменьшит ее прочность. Никакой пробой изоляции потребителя и даже ток молнии не смогут это сделать.
Добавлю в список.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Сообщение mastervictor » 25 мар 2016, 14:02

Восток писал(а):Источник цитаты Теперь вопрос. Многие это делают.

Мало кто признается!
Честно,я нет!
Селективность у меня в следующем:вводной АВ N А,и далее по спадающей! :pardon:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Сообщение Восток » 25 мар 2016, 14:03

elalex писал(а):Источник цитаты Дело и во времени, а в величине протекающего тока. По-видимому, идиоты-разработчики ПУЭ считают, что по такой арматуре возможно длительное протекание большого тока,


Ну вот снова вы на высоте а все остальные ............

ГОСТ 31384-2008

8 Требования защиты железобетонных конструкций от
электрокоррозии
8.1 Защита железобетонных конструкций от электрокоррозии должна быть
предусмотрена:
1) при наличии блуждающих токов от установок постоянного тока для:
- железобетонных конструкций зданий и сооружений отделений электролиза;
- конструкций сооружений электрифицированного на постоянном токе рельсового
транспорта;
- трубопроводов, коллекторов, фундаментов и других протяженных подземных
конструкций зданий и сооружений, расположенных в поле тока от постороннего источника;
2) во избежание действия переменного тока при использовании железобетонных
конструкций в качестве заземляющих устройств.

8.11 При использовании железобетонных конструкций в качестве заземляющих
устройств
следует предусматривать соединение арматуры всех элементов конструкций (а
также закладных деталей, устанавливаемых в железобетонные колонны для присоединения
электрического технологического оборудования) в непрерывную электрическую цепь по
металлу путем сварки арматуры
или закладных деталей соприкасающихся элементов
конструкций. При этом не должна меняться расчетная схема работы железобетонных
конструкций.


И все это должно сидеть на ГЗШ ввода.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Сообщение elalex » 25 мар 2016, 14:05

Восток писал(а):Источник цитаты у меня 5 группа

Так может скажете, чем вызвано требование ПУЭ 1.7.110?
Предполагаю, больше чем на 3 группу не тянете. И буду это каждый раз показывать.


Восток писал(а):Источник цитаты Постоянно спрыгиваете с темы

ТС давно слился, кому нужна его тема? Все спрыгивают.


Восток писал(а):Источник цитаты вы суете сюда свою навязчивую

Все что хотят, то и суют, ничего страшного. У кого что болит, тот о том и говорит.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Сообщение mastervictor » 25 мар 2016, 14:05

elalex писал(а):Источник цитаты Укажите мне мою нелогичность.

Бетон проводит напряжение-боитесь пошагового напряжения в сети-0,4кВ,и тут же цепляетесь на арматуру=убивая всеж жильцов в соседних квартирах по кругу!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Сообщение elalex » 25 мар 2016, 14:08

Восток писал(а):Источник цитаты нужно рассчитывать время срабатывания автоматов

Думаю, это занятие для безумных проектантов, а не практикующих электриков. Пусть хоть кто-то из практикующих признается.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Сообщение Восток » 25 мар 2016, 14:23

elalex писал(а):Источник цитаты Пусть хоть кто-то из практикующих признается.


Ну к примеру у меня в телефоне стоит вот такая прога . нею и пользуюсь

Пользуюсь и считаю.jpg
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Сообщение mastervictor » 25 мар 2016, 14:26

Восток писал(а):Источник цитаты Ну к примеру у меня в телефоне стоит вот такая прога . нею и пользуюсь

В двух словах,чего она делает!?
(мелко,не вижу)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте

Сообщение elalex » 25 мар 2016, 14:26

Восток писал(а):Источник цитаты во избежание действия переменного тока при использовании железобетонных
конструкций в качестве заземляющих устройств

А какое может быть действие переменного тока при использовании железобетонных конструкций в качестве заземляющих устройств, в квартире с УЗО?


Восток писал(а):Источник цитаты путем сварки арматуры

Меня не интересует, сварена арматура или нет. Лишь бы сопротивление было меньше 800 Ом.
Думаю, если меньше, то сварена.


Восток писал(а):Источник цитаты При этом не должна меняться расчетная схема работы железобетонных
конструкций.

Ток 10мА может изменить эту схему?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru

Вернуться в «Автоматические выключатели и предохранители»