Выбивает пробки-предохранители и пробки-автоматы (ПАР)

Сообщение Константин » 23 мар 2016, 16:16

Максим23 писал(а):Источник цитаты проводка старая на 2,5 кв медь автоматы стояли на 6,5 А 2 шт один поменял на 16,5 провода не греються сильно опасно?

Нет. На 2.5мм Cu 16A автоматический выключатель норма.Допустимый ток на такую жилу 25А.
Максим23 писал(а):Источник цитаты можно от счетчика кинуть линия на резетку именно под стиралку провода на 2,5 кв?

Можно. Если правильно выразиться от отдельной группы автоматических выключателей.