Страница 1 из 1

Однолинейная схема электроснабжения

Добавлено: 15 мар 2016, 13:37
Анастасия
Ребят, всем привет, подскажите как составить однолинейную схему электроснабжения(на которой также надо обозначить кабель, указать его длину и т.п.) если шкафы и все РП не подписаны и неизвестно что и куда присоединяется. А кабель в щитках не видно, видно только автоматы.

Однолинейная схема электроснабжения

Добавлено: 15 мар 2016, 13:52
TOPMO3
Анастасия писал(а):Источник цитаты Ребят, всем привет, подскажите как составить однолинейную схему электроснабжения(на которой также надо обозначить кабель, указать его длину и т.п.) если шкафы и все РП не подписаны и неизвестно что и куда присоединяется. А кабель в щитках не видно, видно только автоматы.
Попробуйте, в Яндексе, задать выделенные мной слова (в Вашем вопросе). На картинках много примеров ...

Однолинейная схема электроснабжения

Добавлено: 15 мар 2016, 13:54
elalex
1.Обыкновенно: сделать обследование, подписать все шкафы и РП, определить марки автоматов, марки и сечения кабелей, что куда присоединяется. Если кабель в щитках не видно - считайте, что его нет.
2.Вообще-то проектирование - не женская работа. Женщины - хорошие исполнители простых указаний, а здесь нужно думать, а не руководствоваться инстинктами.

Однолинейная схема электроснабжения

Добавлено: 17 мар 2016, 13:11
Анастасия
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Обыкновенно: сделать обследование, подписать все шкафы и РП, определить марки автоматов, марки и сечения кабелей, что куда присоединяется. Если кабель в щитках не видно - считайте, что его нет.
2.Вообще-то проектирование - не женская работа. Женщины - хорошие исполнители простых указаний, а здесь нужно думать, а не руководствоваться инстинктами.

Проектировать никто и не собирается) Нужно сделать именно исполнительную схему т.е. то,что есть сейчас)
И да некоторые женщины - отличные проектировщики, и поумнее некоторых мужчин) Не стоит всех сравнивать

Однолинейная схема электроснабжения

Добавлено: 17 мар 2016, 14:54
ПАВ
И не сравнивайте, а делайте, кто против??? Только вряд ли кто возьмется втемную рисовать, на догадках.

Однолинейная схема электроснабжения

Добавлено: 17 мар 2016, 15:53
Андрей Ingener
Делайте типовую, в щитке промаркируйте автоматы, потом также обозначила на схеме, узнаете потребителей тоже добавите в схему, ну и длины и марку кабеля тоже можно указать на схеме, и распечатываете и наклеиваете на внутренней сторону щитка, вот всего делов

Однолинейная схема электроснабжения

Добавлено: 17 мар 2016, 16:32
antonbessonov
Нарисуйте прямоугольник, условно обозначив им щиток. Потом, глядя на подобные однолинейные схемы в Яндексе, повторите очертания автоматов, УЗО, счётчика, шин, кабельных линий внутри вашего прямоугольника, но так чтобы соответствовало фактическому наличествованию в реальном щитке. Подпишите амперажи автоматов и счетчика. Если на отходящих кабелях не видно надписей марки и сечения, то их в большинстве случаев можно определить на вид. Потом, путём отключений автоматов, вы узнаете, какие помещения питают отходящие линии. Примерно определяете длину кабелей исходя из размера помещений, подписываете – L=20м. На схеме, внизу, в прямоугольничках пишите, например: номер группы по плану - группа 1, наименование - Столовая, установленная мощность – … кВт, расчётный ток - …А. В левом верхнем углу щита пишите условное обозначение типа щита (ВРУ, ЩО, ЩС…), установленную и расчётную мощность, расчётный ток для всего щита в целом и косинус фи. Не забудьте соблюсти логическую последовательность подключения аппаратов: сначала идёт вводной аппарат, потом прибор учёта (если есть), потом аппараты защиты отходящих линий.
Вообще есть ГОСТ-ы, где предлагаются типовые примеры электрических схем, только почему-то, проектировщики строго не следуют этим схемам, а сформировали свой устоявшийся вариант Однолинейной схемы.

Однолинейная схема электроснабжения

Добавлено: 17 мар 2016, 17:42
tupos
Анастасия, для составления схемы вам потребуется ее выверка в натуре. Т. е. включаете потребителей и последовательным отключением автоматов определяете от какого автомата что питается.
Например, вы отключили автомат № 1 (считаем слева-направо) и видите что в таком-то кабинете погас свет - так и записываете: автомат № 1, освещение кабинета такого-то.
Для выверки схемы удобнее всего пользоваться указателем напряжения.

Однолинейная схема электроснабжения

Добавлено: 17 мар 2016, 17:49
Восток
Анастасия писал(а):Источник цитаты Ребят, всем привет, подскажите как составить однолинейную схему электроснабжения


Можно двумя вариантами
1. Таблицей
2. Схемой
Однолинейка 1.jpg

Однолинейка 1.jpg

Однолинейная схема электроснабжения

Добавлено: 18 мар 2016, 08:59
antonbessonov
Восток писал(а):Источник цитаты 1. Таблицей

Пример оформления такой таблицы приведён в ГОСТ 21.613-88 "Силовое электрооборудование"
Восток писал(а):Источник цитаты 2. Схемой

А есть ли ГОСТ с примером оформления схемы, которая у вас на изображении?
В ГОСТ-ах:
21.608-84 "Внутреннее электрическое освещение",
21.607-82 "Электрическое освещение территории промышленных предприятий"
есть примеры оформления похожих схем, но они отличаются от вашей.

Однолинейная схема электроснабжения

Добавлено: 18 мар 2016, 10:10
Анастасия
tupos писал(а):Источник цитаты Анастасия, для составления схемы вам потребуется ее выверка в натуре. Т. е. включаете потребителей и последовательным отключением автоматов определяете от какого автомата что питается.
Например, вы отключили автомат № 1 (считаем слева-направо) и видите что в таком-то кабинете погас свет - так и записываете: автомат № 1, освещение кабинета такого-то.
Для выверки схемы удобнее всего пользоваться указателем напряжения.

Вот спасибо) Это дельный совет))) А как должна типовая схема выглядеть, я знаю) но все равно всем спасибо :wink:

Однолинейная схема электроснабжения

Добавлено: 18 мар 2016, 10:31
Восток
antonbessonov писал(а):Источник цитаты А есть ли ГОСТ с примером оформления схемы, которая у вас на изображении?
В ГОСТ-ах:


Это немного упрощенная схема по 21.608-84 форма 5, так как делалась для щита на дверку.

Однолинейная схема электроснабжения

Добавлено: 18 мар 2016, 10:38
mastervictor
Анастасия писал(а):Источник цитаты Вот спасибо)