Страница 1 из 1

247 вольт на каждой фазе

Добавлено: 10 мар 2016, 21:23
Владимир91
Доброе время суток!
Я с вопросом.У меня в частном доме делали электрику. На щитке за забором стоит автомат на 3 фазы и ноль на шине,подключили все как надо,3 фаза ноль на шину,вкопали провод на 4 жилы, ни кто не говорил,что нужно на 5,земля же еще,ну это ладно,сделали следующее,выкопали под треугольник железный яму пол метра,и от нее кинули землю в щиток домой.Так, в дом приходит 3 фазы 1 ноль со столба,зеля тоже сделана. Дома стоит щиток, начинается все с abb автомата 203,туда идут 3 фазы,ноль идет на общую шину. Так как дом 2 этажа решили все разъединить,сделали 3 группы,система УЗО + автомат. После прихода с abb203 фазы идут на стабилизаторы ср-721, после них стаят УЗО и автоматы. Вопрос в чем,на каждом стабилизаторе показывает 247-249-243 воль,не пойму почему,и нормально ли это?Электрик который все это делал говорит что рядом стоит трансформатор,и по этому столько и идет на дом.Помогите с данной проблемой.Лично мне кажется,что это слишком,т.к + 10% максимум,или 242 максимум.Объясните. Заранее спасибо! :secret:

247 вольт на каждой фазе

Добавлено: 10 мар 2016, 21:30
ПАВ
И что? У меня примерно так же- 120 метров от ТП и 240 стабильно по всем фазам даже вечером, а днем и больше. Нагрузят потребители, присядет. Да и что переживать- пусть СН хлеб отрабатывает.
Были бы вы дальше от ТП, было бы меньше.

247 вольт на каждой фазе

Добавлено: 10 мар 2016, 21:35
Владимир91
Спасибо за ответ!
Т.е с этим ничего не сделаешь?
На данный момент будем боллерную доделывать,боллерную вешать,стоит не мало,вот и переживаю, нее сгорит ли он при тах вольтах?
Дом еще не заселен,кроме лампочек нет больше ничего

247 вольт на каждой фазе

Добавлено: 10 мар 2016, 21:44
Кактус
Как верно указал ПАВ, у Вас всё через стабилизаторы, так что ничаго страшного (для спокойствия померяйте на выходе из стабилизаторов). А если идти по "закону" то напряжение д.б. равным 220 "+/-" 5, 10% (допустимое/предельное отклонение), и претензию в энергонадзор :\m/: . Кстати а какая погрешность показаний у ваших стабов???

247 вольт на каждой фазе

Добавлено: 10 мар 2016, 22:12
Кактус
Владимир91, посмотрел краем глаза и хочу Вам сказать, называйте всё своими именами у Вас не стабилизаторы а РЕЛЕ КОНТРОЛЯ напряжения.

247 вольт на каждой фазе

Добавлено: 10 мар 2016, 22:22
Владимир91
Ок...реле напряжение. Погрешность 2% не более

247 вольт на каждой фазе

Добавлено: 10 мар 2016, 22:27
Кактус
По мне так обращаться в вашу энергоснабжающую организацию, т.к. это не только превышает нормативы, но может реально сгубить Вашу технику, блоки питания напряжения бытовухи рассчитаны на токи (ну в основном) 110-240В. Но в этом деле мастер ПАВ подождите его развернутого ответа.

247 вольт на каждой фазе

Добавлено: 10 мар 2016, 22:50
Кактус
На вскидку фаза д.б. подключена на контакт "7" и либо "1" или "2", а ноль только на контакт "8". Исходящие фазные должны уходить с контактов "3" либо "4" а ноль на потребители взят с общей шины. Т.е. контакты "7" и "8" являются управляющими, а 1,2 - 3,4 "исполнительными" т.е. при нормальном напряжении замкнутыми, а при превышении/понижении (аварии) размыкаться. Из вышесказанного для того что бы померить напряжение на выходе нужно мерить на контактах "8" и "3,4" отсутствие напряжение говорит об аварийном режиме при котором контакты 1,2 разомкнуты с контактами 3,4. В данном случае меряете между "8" и "1,2" и при наличие меняете уставки вашего реле напряжения.

247 вольт на каждой фазе

Добавлено: 10 мар 2016, 22:55
Восток
Да именно паспортная погрешность 2%. ( Но нужно замерить прибором)
+ Возможно близкое расстояние до ТП.
+ 4-5% погрешность от ТП до потребител
+ 4% погрешность от вводного устройства до электроприемника.
+ некоторый перекос на фазах.
Таким образом у вас может набежать погрешности 10%
Это если в плюсе примерно 242 В если исходить от 220 В.

247 вольт на каждой фазе

Добавлено: 11 мар 2016, 02:47
elalex
Владимир91 писал(а):Источник цитаты Лично мне кажется,что это слишком,т.к + 10% максимум,или 242 максимум.
Похоже, так живет полстраны.


Владимир91 писал(а):Источник цитаты ср-721

Тут есть статья про его вскрытие:
http://cs-cs.net/rele-napryazheniya-ff- ... e-alximiya

Как у него с контактами, защитой от внутренних КЗ и звуковой сигнализацией?
Думаю, стабилизаторы нужно ставить, хотя бы сервоприводные электромеханические.

247 вольт на каждой фазе

Добавлено: 11 мар 2016, 09:03
ПАВ
Владимир91 писал(а):Источник цитаты Ок...реле напряжение. Погрешность 2% не более

Откуда такие данные про 2%, это у вас уже средство измерений получается?
Если такое напряжение постоянно, надо СН ставить. И дело не в погрешностях, как написал Восток, это- допустимые отклонения, а в близости к ТП это вполне реально, особенно с нормальными линиями. На дальнем конце линии такого уже не будет, увы, это физика.
Толку с таких РН не вижу в данной ситуации никакого, а с учетом статьи о нем, тем паче.

247 вольт на каждой фазе

Добавлено: 11 мар 2016, 13:42
mastervictor
Владимир91 писал(а):Источник цитаты Объясните. Заранее спасибо!

Сети накручивают U на ТП,чтоб в конце линии хоть бы 200 В было!
Это нормально!Не устраивает,то
Кактус писал(а):Источник цитаты обращаться в вашу энергоснабжающую организацию

247 вольт на каждой фазе

Добавлено: 11 мар 2016, 14:21
Андрей Ingener
У нас обычно накручивают перед зимой , а по весне все обратно

247 вольт на каждой фазе

Добавлено: 11 мар 2016, 14:30
ПАВ
...всякому городу- нрав и права...Я за своими РЭСовцами таких добродетелей уже 8 лет не замечаю. Им же выгодно, чтобы я больше платил.

247 вольт на каждой фазе

Добавлено: 11 мар 2016, 14:37
mastervictor
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты У нас обычно накручивают перед зимой , а по весне все обратно

У нас круглый год,нагрузка почти одинаковая!
ПАВ писал(а):Источник цитаты Им же выгодно, чтобы я больше платил.

Платишь не в Рэс/сети,а в сбыт!и платишь за киловаты,а не напряжение! :wink:

247 вольт на каждой фазе

Добавлено: 11 мар 2016, 14:44
ПАВ
Ну да, только у нас это- одно и то же, нет у нас таких структур, как у вас, есть одна структура- ХХХоблэнерго с более мелкими- районными сетями, туда и деньги идут, а если не идут, вышка быстренько появляется с кусачками... И, кстати, все СЭ есть собственность ХХХЭнерго, поверкой и проч. потребитель не занимается, никуда не бегает.
Насчет вольт и киловатт- если у меня плита, духовка, бойлер рассчитаны на 220В, т неужели при 240 счетчик то же покажет, что и при 220?

247 вольт на каждой фазе

Добавлено: 14 мар 2016, 14:46
Огогойко
ПАВ писал(а):Источник цитаты неужели при 240 счетчик то же покажет, что и при 220?

Так и нагреет быстрее, разве нет?

247 вольт на каждой фазе

Добавлено: 14 мар 2016, 15:09
ПАВ
Возможно, если есть термореле. А как с лампами накаливания быть- кому нужен на хх% более яркий свет и ХХ% меньший ресурс, прямо зависящий от перенакала? А как с блоками питания разных устройств- им же лишние вольты надо в тепло превращать? А мотор насоса циркуляционного, дрели, пилы дисковой с асинхронным мотором...

247 вольт на каждой фазе

Добавлено: 14 мар 2016, 18:54
elalex
ПАВ писал(а):Источник цитаты как с блоками питания разных устройств- им же лишние вольты надо в тепло превращать?

Даже импульсные?